  1. В 12.01.2018 в 14:16, Aleksey_cta_i сказал:

    вопрос закрыт, проблема была в распиновке 3-а 4-в

    Доброго дня, товарищи! В споре рождается истина! Не давал покоя этот ответ. Перепроверил еще раз кабель (как и писал - перевернутый использовал), но решил пустить по прямой - ЧУДО! Работает! По предоставленной мною схеме - 101-Slave, 102-Master, 103-Slave - настройки не менял, всё как в документе. (Может кому пригодится). 

    Убедившись, что схема рабочая, настройки верны, настал следующий этап - Вместо прибора надо использовать контроллер. Будут ли подводные камни, пока не знаю. Контроллер Siemens S7-(300/400) пока что настроен как мастер... 

    Конечная цель на картинке, к чему надо прийти...

    Подключение_1.jpg

    Подключение_2.jpg

    Схема.jpg

  2. 13 часов назад, Знайка сказал:

    И что нам на MGate-103 говорит мониторинг? За файл спасибо,всё очень подробно расписано, результат из мониторинга можно прямо в него и добавить.

    Доброго дня!

    Провёл мониторинг в разных режимах. Результаты объединил в один файл. 

    Как я понимаю, 103-й опрос идёт верный, и 101й с прибора читает. Нет маршрута от tcp103|rtu - rtu102tcp - tcp|101rtu...

    MB3180 MOXA.pdf

  3. 2 минуты назад, Знайка сказал:

    И ещё скажите, почему красивый последовательных хвост из MGate-101 нельзя было сразу вкрутить в клеммную колодку slave, зачем такая скрутка? :)

    Эксперементирую постоянно с подключением к прибору, прибор к плк для проверки, и туда и обратно. )))

  4. На первом же (103й).  Нет ответа. По лампочкам видно,  что 101й не опрашивает прибор,  и 101й с 102м не общается по tcp.

    102й пробовал настроить как Master,  тоже ничего. 

    Приложил файл,  с описанием и настройками...

    Настройки MOXA.pdf

  5. В 12.01.2018 в 00:26, Aleksey_cta_i сказал:

    Здравствуйте!
    Сеть: плк мастер(modbus rtu RS 485, регистр записи 16)- Mgate mb3180 мастер rtu (c 485 в rthernet)-  Mgate mb3180 слэйв rtu(с ethernet в 485)- плк слэйв.
    связи от плк к плк нет.
    конфигурации прикреплены.
    так же скриншот мониторинга.
    помогите разобраться что не так?
     

    post-12736-0-68362300-1515695070_thumb.png

    Documents.rar 718 \u0431 · 136 downloads

    Добрый день! 

    Похожая проблема, только впослед 3шт MB3180. 

    Прибор модбас - MB3180 tcp - MB3180 rtu - MB3180 tcp - SCADA.

    Не получается данные считать. Каждый MB3180  по отдельности работает, с прибора на SCADA передаёт, а такой цепи нет.

    Screenshot_20211113-193548_Gallery.jpg

    Screenshot_20211113-193727_Adobe Acrobat.jpg

×
×