Alexandr_KGM
-
Posts
6 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by Alexandr_KGM
-
-
13 часов назад, Знайка сказал:
И что нам на MGate-103 говорит мониторинг? За файл спасибо,всё очень подробно расписано, результат из мониторинга можно прямо в него и добавить.
Доброго дня!
Провёл мониторинг в разных режимах. Результаты объединил в один файл.
Как я понимаю, 103-й опрос идёт верный, и 101й с прибора читает. Нет маршрута от tcp103|rtu - rtu102tcp - tcp|101rtu...
-
Завтра сделаю!
Если всё через switch включу, то с каждого преобразователя будет мониторинг.
-
2 минуты назад, Знайка сказал:
И ещё скажите, почему красивый последовательных хвост из MGate-101 нельзя было сразу вкрутить в клеммную колодку slave, зачем такая скрутка?
Эксперементирую постоянно с подключением к прибору, прибор к плк для проверки, и туда и обратно. )))
-
На первом же (103й). Нет ответа. По лампочкам видно, что 101й не опрашивает прибор, и 101й с 102м не общается по tcp.
102й пробовал настроить как Master, тоже ничего.
Приложил файл, с описанием и настройками...
-
В 12.01.2018 в 00:26, Aleksey_cta_i сказал:
Здравствуйте!
Сеть: плк мастер(modbus rtu RS 485, регистр записи 16)- Mgate mb3180 мастер rtu (c 485 в rthernet)- Mgate mb3180 слэйв rtu(с ethernet в 485)- плк слэйв.
связи от плк к плк нет.
конфигурации прикреплены.
так же скриншот мониторинга.
помогите разобраться что не так?
Добрый день!
Похожая проблема, только впослед 3шт MB3180.
Прибор модбас - MB3180 tcp - MB3180 rtu - MB3180 tcp - SCADA.
Не получается данные считать. Каждый MB3180 по отдельности работает, с прибора на SCADA передаёт, а такой цепи нет.
плк-mb3180-mb3180-плк
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Доброго дня, товарищи! В споре рождается истина! Не давал покоя этот ответ. Перепроверил еще раз кабель (как и писал - перевернутый использовал), но решил пустить по прямой - ЧУДО! Работает! По предоставленной мною схеме - 101-Slave, 102-Master, 103-Slave - настройки не менял, всё как в документе. (Может кому пригодится).
Убедившись, что схема рабочая, настройки верны, настал следующий этап - Вместо прибора надо использовать контроллер. Будут ли подводные камни, пока не знаю. Контроллер Siemens S7-(300/400) пока что настроен как мастер...
Конечная цель на картинке, к чему надо прийти...