  1. Добрый день. На объекте идет опрос ПЛК вентиляционной установки контроллером Wago 750-891 по Modbus RTU в TCP через Mgate MB3180. Версии прошивок 2.2 (1шт) и 2.3(6шт).В какой-то момент связь пропадает, в мониторинге моксы приходят искаженные пакеты (slave id 116, func code 0x20, illegal packet (length)). Решается перезагрузкой по питанию. Лог файл приложил. 

    искаженные пакеты.log

×
×