Добрый день, коллеги.
В связи с недостатком портов RS-485 на PLС, можно ли собрать такую схему:
PLC -порт RS-232- TCC-100 - TCC-120 - HMI? (HMI находится удаленно от PLC в пределах 400-1000м)
-
Сообщил коллегам из Mitsubishi. Посмотрим как у них.
-
49 minutes ago, Знайка said:
Это лучше у специалистов по GX Works спросить, а то я сейчас тут как насоветую
Согласно мануала ПЛК socket communication нужно настраивать отдельно. И по умолчанию он не настроен.
Но благодаря этой communication мне пришлось полистать мануал. И я нашел решение. Нужно настроить соединение через hub. Раньше через hub настраивал только удаленное подключение, либо через wi-fi. Как оказалось для EDS-205 это тоже важно, в отличие от других коммутаторов.
-
30 minutes ago, Знайка said:
Да, существенно ничего не поменялось. Как мы видим, ПК и ПЛК обмениваются UDP трафиком не один к одному, а через широковещательный адрес. Зачем оно так сделано это отдельный вопрос. Однако во всех коммутаторах EDS есть ограничение на передачу широковещательных кадров, в среднем это около 10% от общего количества. Сделано это для защиты пропускной способности от широковещательных штормов. Полагаю, что при заливке программы вы превышаете этот порог, коммутатор начинает отбрасывать часть кадров и вы получаете ошибку. Я так полагаю, что у вам режим взаимодействия установлен как Socket Communication, а у коллег, видимо, как-то по другому сделано.
Как поменять Socket communication?
-
-
-
24 minutes ago, Знайка said:
В виде картинки оно мне никак не поможет Выложите в нормальном виде, укажите номер последней записи. А кто у вас там и что по DHCP запрашивает?
fail2 - 457 строка последнего пакета
fail2 - 453 строка последнего пакета
Что там за DHCP - не знаю.
-
Just now, Generalo said:
Wireshark, запись ethernet при записи программы в плк
точнее момент обрыва связи при записи.
-
4 minutes ago, Знайка said:
Это что?
Wireshark, запись ethernet при записи программы в плк
-
-
-
-
-
On 4/26/2021 at 11:02 AM, Знайка said:
А ещё интересно бы узнать, какие стандарты поддерживает сетевой адаптер на вашем ноутбуке, и какие у коллег. Особенно интересна поддержка 1000BASE-T и там, и там.
Теперь мы протестировали 3 Eds-205. На двух есть проблема с загрузкой программ на ПЛК. Версия у всех трех коммутаторов 2.1.2.
Моя сетевая карта Realtek PCIe GBE family controller. Знаю, что гигабитник. А поддерживает протокол 1000Base-T или нет не знаю.
-
11 minutes ago, Знайка said:
На коммутаторах есть наклеечка, на которой указаны их аппаратные ревизии, вида "rev. 1.0.0", например. Можете сравнить?
Сравним.
-
On 23.04.2021 at 19:44, Знайка said:
Из предложений только попробовать разнести источники питания, т.к. коммутаторы Dlink у вас явно питаются из другого места.
Попробовал. Не помогло.
Коллега из Mitsubushi сказал, что у низ один EDS-205 и у него все работает без доп.настроек.
-
От источника 24в питается панель оператора HMI.
-
4 minutes ago, Знайка said:
Хороший источник. PLC, я так понимаю, от него же питается?
ПЛК питается от 220в.
-
-
Just now, Знайка said:
Блок питания у EDS менять пробовали?
Нет, у меня нет другого блока питания.
-
Жду ответа от коллег из Mitsubishi, у них почему-то проблем с загрузкой этой программы через EDS-205 не возникло.
-
Попробовал. Все также. Также обновил драйвера.
-
И так, 2 ноутбука и 5 разных патч-кордов. Каждый ноут смог записать программу в ПЛК ровно 1 раз, но с разными патч-кордами. При этом повторить успех не смогли, сколько бы я не пробовал. Пробовал чистить память ПЛК, перезагружать и тд....
-
До этого пробовал разные. Могу еще раз проверить все варианты патч-кордов, которые у меня есть.
PLC-RS-232-TCC100-TCC120-HMI
in Медиаконвертеры
Posted
А после TCC-100 нужен TCC-120? Или сам TCC-100 уже на какое-то расстояние передает?