Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Доп.информация: Я попробовал на win 10 home и на win 10 pro. На обоих не загрузилось. Однако, у коллег в Москве получилось на win 10 pro эту же программу загрузить через EDS-205. Осталось понять в чем проблема у меня в ноутах. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Если стандартный MTU для ethernet 1500, то среда разработки может ее превышать? -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Немного протестировал с программой, которую пытаюсь загрузить в ПЛК через EDS-205. Начал сокращать программу, и пытаться загрузить в ПЛК. Через какое-то время программа успешно загрузилась. Вернул все обратно и удалил только последний перед успехом фрагмент, и снова неудача. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Добрый день. По телефону не смог уточнить у представительства Mitsubishi Electric в России. Поэтому отправил запрос. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Также протестировал 2 роутера как с проводом, так по Wi-Fi. Все работает. 2 скриншота специально сейчас сделал: в процессе и результат. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Любой дешевый коммутатор, тестил со всем, до чего смог дотянуться, чтобы понять где проблема. Примерно такие, как на скриншотах. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
-
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Можно расшифровать вопрос? Какой адрес выдал DHCP роутера моему ноуту? Или что Вы имели ввиду? Если что, ноут подключен к EDS-205 по проводу...) -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
С такими же настройками заливаю другую программу через EDS-205 и все проходит успешно. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
255.255.255.0 у обоих устройств. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
192.168.0.250 и 192.168.0.124. -
Не загружается программа в ПЛК через коммутатор EDS-205
Generalo replied to Generalo's topic in Промышленный Ethernet
Не знаю какие механизмы используются. Работаю через GX Work 3 - среда программирования для контроллеров Mitsubishi Electric. Ниже привел 2 скриншота: на первом: проверка связи с ПЛК, на втором: процесс загрузки компилированной программы в ПЛК и собственно ошибка. -
Добрый день. Есть коммутатор EDS-205, объединяющий в сеть ПЛК, панель оператора HMI, преобразователь частоты, и мой ноутбук. Проблема в том, что определенные написанные мной программы из среды программирования не хотят загружаться в ПЛК через EDS-205. Т.е. связь с ПЛК есть, начинается загрузка и в определенном месте загрузка "встает", далее выдается ошибка о потере связи. Если при этом подключить провод от ноута к ПЛК напрямую - программа спокойно загружается. Если использовать самый дешевый настольный коммутатор за 400 руб. - программа загружается. Т.е проблема в EDS-205. Какие-то программы через него можно загрузить, а какие-то нет. Сейчас он просто висит на дин-рейке, а в качестве коммутатора использую старенький роутер. В чем может быть проблема?
-
G3110 со статическим ip адресом не пингуется
Generalo replied to Generalo's topic in Беспроводное оборудование
Взял 5 дб антенну. Результат тот же... Изредка считываются регистры. -
G3110 со статическим ip адресом не пингуется
Generalo replied to Generalo's topic in Беспроводное оборудование
Антенну поищем. А на будущее какой лучше модем использовать для таких целей? -
G3110 со статическим ip адресом не пингуется
Generalo replied to Generalo's topic in Беспроводное оборудование
Прикладываю скрин. -
G3110 со статическим ip адресом не пингуется
Generalo replied to Generalo's topic in Беспроводное оборудование
Прошу опять о помощи. Сконнектил ПЛК Mitsubishi FX5u и ОРС Melsoft MX OPC server через OnCell 3110, но связь ужасная. Хотя шкала сигнала полная, но в ОРС 99% времени данные с ПЛК не отображаются. Можно ли как-то усилить сигнал? Либо можете посоветовать другой модем? -
G3110 со статическим ip адресом не пингуется
Generalo replied to Generalo's topic in Беспроводное оборудование
Дело было в apn. Дали другой apn и все заработало. Спасибо. -
G3110 со статическим ip адресом не пингуется
Generalo replied to Generalo's topic in Беспроводное оборудование
Спасибо. Сейчас идет разбирательство с МТС. В офисе отказываются консультировать, отправляют в техподдержку по телефону. А по телефону отправляют в офис. Замкнутый круг. -
G3110 со статическим ip адресом не пингуется
Generalo replied to Generalo's topic in Беспроводное оборудование
А Wan ip должен совпадать со статическим ip? -
Настроил модем как указано в файле. В тех.поддержке сказали указать apn static.sib, но сигнала нет, и индикация gprs не горит. Сменил apn на internet.mts.ru и сигнал появился, gprs тоже загорелся. Появился wan ip. Но когда пингую статический ip адрес, то пинга нет. Что я делаю не так? Выход в Интернет через модем G31x0.docx
-
Тогда проблема коннекта в портах. Internal Port - это TCP/UDP-порт, используемый для работы приложения с устройством из локальной сети. Из приложения D мануала "Стандартная нумерация портов" порт назначается из числа свободных портов с 49152-65535? И должен быть так же прописан в преобразователе частоты?
-
Прошу прощения за доставленные неудобства. Сим-карта со статическим IP есть. Однако есть вопросы по настройке virtual server settings: Public и Internal ports - как они назначаются? Internal IP - IP адрес локального хоста, на который нужно перенаправлять трафик, поступающий на заданный внешний порт (по мануалу) - это адрес устройства подключенного к модему, или адрес компа с которого ведется мониторинг?
-
Есть модем G3110 v2, кот связан с преобразователем частоты ACS800 по ethernet, кот. будет висеть в поле (модуля для подключения по RS-232 нету). Подскажите как настроить модем для мониторинга параметров преобразователя частоты через OPC сервер?