Да все верно лектус данные получает линк 485-го на моксе моргает вовсю
-
-
-
Да правильно надо преобразовать RS-485 в RS-232(NPort IA-5250-T). Первое фото с RealCOM просто подтверждает что 485 работает и хотел показать вам что помимо Rx,Tx там присутствуют и другие т.к. встречал где-то что режим TCP Server и TCP Client пропускает только Rx,Tx.
-
Здравствуйте, спрашивал в другой теме но по моему эта более подходящая.
Мои настройки на фото. Лектус данные получает в режиме Реал ком, 232 на ПК проверил через кабель которым подключаюсь к моксе ,но вот заставить моксу преоброзовывать интерфейсы никак не получается. На первом фото настроено в Реал ком
-
Не работает. Спасибо будем искать.
-
поле485--485TCP Server-moxa-TCP Client232--232ПКв программе Com все верно?
-
Так и делаю но ничего не работает. А что в клиенте на компьютере прописывать реальный (на компьюторе)232 или IP:порт моксы ?
В общем то пробовал и то и другое ,но нет обмена по 232 линк на моксе не промаргивает.
-
Здравствуйте.
Подскажите можно ли с помощью NPort AI-5250-T принимать по 485 а получать по 232? Если возможно в в каком режиме.
То есть "прибор на поле 485 - 485moxa232 - 232 компьютер"
-
Все устройства NPort поддерживают режимы работы TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client. В этих режимах данные передаются по сети через TCP- или UDP-сокеты. Данные передаются в "сыром" виде: информация, записанная в сокет, будет в неизменном виде выдаваться в последовательный порт устройства NPort. И, наоборот, пришедшие в последовательный порт данные без изменений будут переданы в сокеты TCP и UDP
то есть я выбираю режим работы NPortа TCP Client прописываю в NPort адрес:порт например TCP ,прописываю тот же адрес и порт в программе и все работает без лишнего софта?
NPort Administration Suite
-
Да параметр Force Transmit. 5 помог все заработало.
Если не трудно можете объяснить что это за параметр и для чего он требуется
переводится как принудительная передача если я правильно понимаю.
-
Спс за совет завтра будем пробовать. Интернета нет на работе
-
Здравствуйте хотелось бы поднять тему потому что проблемы очень схожие.
Гость_nikkyta_*
Гость_nikkyta_*
Настраиваем в первыый разподключали через преобразователь USB в 485 все работает так что с полярностью определились на приборе
KomantsevНет не приходят счетчик Rx=0, счетчик Tx не нулевой
Komantsev
- через NPort Administrator в Serial Settings выберите режим порта RS-485 (2-проводный)Все соответствует
Ощущения такие же как и у автора темы что мокса шлет пакеты которые прибор не понимает настройки на NPort все дефолтные кроме скорости 19200 с этой же скоростью подключаемся и через преобразователь USB в 485 с которым все ОК.
KomantsevКак это можно сделать ?
Мерил напряжение на выходе COM моксы =4.96v подумалось что это нормально ,но прочел про резисторы подтяжки RS-485 к +5V и хотелось бы уточнить.
Мое железо: Комп с WinXP LAN GigaBit__ NPort IA5250-T__Счетчик расхода воды "Взлет ЭМ ", кроме взлета пробовали сигнализатор газа СГОЭС-М таже реакция то есть никакой
Как передать данные из одного COM-порта в другой на многопортовом NPort?
in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Posted
Спасибо что так терпеливо дали понять . Пересобрал кабель 232 как на картинке все заработало.