  1. Да правильно надо преобразовать RS-485 в RS-232(NPort IA-5250-T). Первое фото с RealCOM просто подтверждает что 485 работает и хотел показать вам что помимо Rx,Tx там присутствуют и другие т.к. встречал где-то что режим TCP Server и TCP Client пропускает только Rx,Tx. 

  2. Здравствуйте, спрашивал в другой теме но по моему эта более подходящая.

    Мои настройки на фото. Лектус данные получает в режиме Реал ком, 232 на ПК проверил через кабель которым подключаюсь к моксе ,но вот заставить моксу преоброзовывать интерфейсы никак не получается. На первом фото настроено в Реал ком 

    M_Async.jpg

    O_Modes_port1.jpg

    O_Modes_port2.JPG

    S_Setting_port1.JPG

    S_Setting_port2.jpg

    Lectus.jpg

  3. Komantsev

    Все устройства NPort поддерживают режимы работы TCP ServerTCP ClientUDP Server/Client. В этих режимах данные передаются по сети через TCP- или UDP-сокеты. Данные передаются в "сыром" виде: информация, записанная в сокет, будет в неизменном виде выдаваться в последовательный порт устройства NPort. И, наоборот, пришедшие в последовательный порт данные без изменений будут переданы в сокеты TCP и UDP 

    то есть я выбираю режим работы NPortа TCP Client  прописываю в NPort адрес:порт например TCP  ,прописываю тот же адрес и порт в программе и все работает без лишнего софта?

    NPort Administration Suite

      

  4. Здравствуйте хотелось бы поднять тему потому что проблемы очень схожие.

    Гость_nikkyta_*

     

     

     запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. sad.gif
    Настраиваем в первыый раз  :D 
    Гость_nikkyta_*

     

     

    все же ощущение такое что nPort шлет неправильные пакеты

    подключали через преобразователь USB в 485  все работает так что с полярностью определились на приборе  :)

    Komantsev

     

     

    Посмотрите, пожалуйста, по "мониторингу и отладке", приходят ли в NPort ответные данные (счетчик Rx должен быть не нулевой).

     Нет не приходят счетчик Rx=0, счетчик Tx не нулевой

    Komantsev

     

     

    Также посмотрите по настройкам и подключению интерфейса:
    - через NPort Administrator в Serial Settings выберите режим порта RS-485 (2-проводный)

     Все соответствует

    Ощущения такие же как и у автора темы что мокса шлет пакеты которые прибор не понимает настройки на NPort все дефолтные кроме скорости 19200 с этой же скоростью подключаемся и через преобразователь USB в 485 с которым все ОК.

    Komantsev

     

     

     прослушать, что же NPort выдает в линию 485. 

    Как это можно сделать ?

    Мерил напряжение на выходе COM моксы =4.96v подумалось что это нормально ,но прочел про резисторы подтяжки RS-485 к +5V и хотелось бы уточнить.

     

    Мое железо: Комп с WinXP LAN GigaBit__ NPort IA5250-T__Счетчик расхода воды "Взлет ЭМ ", кроме взлета пробовали сигнализатор газа СГОЭС-М таже реакция то есть никакой :( 

×
×