Новый драйвер проблему не решил ни в одном изделии.
Логгирование всех данных через порт показали, что порт сам по себе остается открытым, якобы работающим. Но связь пропадает в произвольный момент минут на 5. Потом восстанавливается.
"Решается" в случае длительного отсутствия связи закрытием порта и открытием вновь. Закрытие в кавычках - т.к. это не решение нифига. Тем более что после такого связь рвётся каждые 2 минуты.
Похоже какой-то порок плат. Например, некорректно начинают отрабатывать переключение направления передачи (работают в режиме RS-485). Осциллографом поглядеть выход платы не могу, т.к. она находится от меня в паре тысяч километров.
Ни у кого нет полезных соображений в чём проблема и как её решать?
-
Поссылке указаны модели
CP-132EL/EL-I
CP-132UL V2
CP-132UL/UL-I
а на коробке с моими платами просто CP-132IS
-
Попробую новый драйвер. А проверки бития замыканием затруднительна.. да и бесполезна. Ведь и так связь есть какое-то время без единой потери.
-
И явно это проявляется на 4 (вроде так) платах из 20.
-
Добрый день! Что Вы имеете в виду под пропажей связи? Плата в принципе ничего не передает и не принимает?
Сложно понять что именно происходит - все случает неожиданно и повторяемости добиться не удалось. Так что никаких логов происходящего нет.
А для прикладного ПО проблема выражается в том, за время заданного таймаута я не получаю пакет в нужном формате. Было ли принято что-то еще, хоть мусор какой, не знаю и к сожалению выяснить не могу. Текущая проблема в далёком от меня Новокузнецке
Не было ли какого принципиального обновления драйверов? Мы ставили те, что шли в комплекте с платами.
-
Приобрели два десятка плат. Установили их на полностью одинаковые компьютеры.
Уже у заказчика наших изделий выяснилось, что имеют место проблемы - пропажа связи в произвольный момент.
Если использован другой преобразователь интерфейсов, то проблем нет. Пробовали ставить платы расширения на другие компьютеры - если проблемы со связью были, то они так и остаются. Т.е. проблема именно в мультипортовке.
Из дополнительных симптомов - в одном из случаев связь таки появляется через 5 минут простоя. Также перезапуск программы помогает восстановить связь, но лишь на несколько минут.. а может и сутки проработать. Как сказал выше, это не программа косячит, т.к. с другими преобразователями интерфейсов проблем нет, и не компьютер - т.к. в случае косяков смена компа не исправляет ситуацию.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её исправлять... по всей России изделия раскиданы. Лучше если исправление будет программное.
С уважением
Пальчик Олег
Проблемы с CP-132
in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Posted
Эээх, сложная просьба. Рядом с изделием не очень умные роботяги-железнодорожники. Если удастся связаться с их компьютерщиком, то попробую получить эту информацию.
P.S. Сейчас там, где прерывалась связь каждые 2 минуты сейчас довольно стабильно - всего 2 раза за час. И это на примерно 5 платах из 20. Компьютеры везде одинаковые. ОС тоже одинакова - клонированием винта.