Ну вот прошло время !!!! Если все это обобщить то , можно сказать следующее........ Тотальная проблемма решена!!! НО зависание токовых модулей периодически продолжается!!! Вывод первый и последний раз выбираю MOXA !!!!! Обратной связи "0" помощи "0" Форумчани я устал сам собой переписываться ААААААУУУУУ.
-
Рано радовались проблема повторилась!!!! Температура токовых модулей в норме но .......периодически без видимых причин модули ( один или все вместе ) уходят в обрыв и не переподключаются.. 30 .06.2017 г приняли крайние меры(подозрение на плохой контакт между модулями (контакты смазывали токопроводящей смазкой , чистили спиртом но результата не было)) спаяли контакты модулей друг с другом используя перемычки. на сегодняшний день полет нормальный пока ни каких признаков пока ведем наблюдение (MOXA рулит )
-
Прошел почти месяц и опять !!!!!!!!! Началось.......... Напомню в начале марта заменили токовые модули на новые !!!!! И не прошло и месяца как в одну прекрасную ночь вызов от дежурного ..... завис опять контролер с модулями ..... в итоге все новые токовые модули ушли в аварию - перезагрузка - еще отработали часов 5 и пришлось опять перезагружать.....КАК ТАК-ТО!!!!! PS после последней перезагрузки прошло 24 часа (без аварий) В чем причина ума не приложу....
-
Доброво времени суток!!!! Приобрел еще 3 токовых модуля (25т.рэ за штуку )проблема как была так и осталась( на старых) буду менять на новые. Отправил сгоревший на диагностику ....... говорят что напряжение можно занизить с ПЧ????? для меньшего нагрева..... так ли это????? Кто бубнить экспериментировал??? сейчас новые поставлю и через пол года такая же песня начнется.
-
Эту схему мне предоставили проэктанты Источники напряжения всех токовых сигналов находятся в самих частотниках, не в шкафу, т.е. модули это только пассивные приёмники. Выходное сопротивление частотников - 250 Ом, т.е. при токе 24 мА с частотника выходит где-то 5 Вольт. Максимально допустимое для токовых модулей выходное сопротивление источника сигнала - не больше 500 Ом, т.е. максимальное напряжение - не больше 10 Вольт.
-
Добрый день!!!. В 2013 году построили универсальный крупазавод на базе контроллеров ioLogik 4000 Проблема такова : 5 ЩУ это входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) которые управляют частотными преобразователями и принимают сигнал с датчиков тока и с датчиков температуры. Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O) Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402) но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!! Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму НО НЕ РЕШУ!!!
-
Добрый день!!!. В 2013 году построили универсальный крупа завод на базе контроллеров ioLogik 4000 Проблема такова : Входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O) Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402) но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!! Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму НО НЕ РЕШУ!!!