Jump to content
Форум по продукции MOXA

serega240685

Пользователи
  • Posts

    17
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by serega240685

  1. Ну вот прошло время !!!!

    Если все это обобщить то , можно сказать следующее........

    Тотальная проблемма решена!!! НО зависание токовых модулей периодически продолжается!!!

    Вывод первый и последний раз выбираю MOXA !!!!!

    Обратной связи "0" помощи "0" Форумчани я устал сам собой переписываться ААААААУУУУУ. :ph34r:  

  2. Рано радовались проблема повторилась!!!!

    Температура токовых модулей в норме но .......периодически без видимых причин модули ( один или все вместе ) уходят в обрыв и не переподключаются..

    30 .06.2017 г приняли крайние меры(подозрение на плохой контакт между модулями (контакты смазывали токопроводящей смазкой , чистили спиртом но результата не было)) спаяли контакты модулей друг с другом используя перемычки.

    на сегодняшний день полет нормальный пока ни каких признаков  пока ведем наблюдение (MOXA рулит :angry: )
     

  3. Заказывал модули по совету незнайки ....

    установили почти месяц назад .....

    На улице 32 градуса в РП 30 (вытяжки и приточка есть но не справляется)

    токовые модули с гальванической развязкой работают пока стабильно!!!!

    Удивлению пока нет придела, будем наблюдать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

     

     

     

  4. Прошел почти месяц и опять !!!!!!!!! Началось..........

    Напомню в начале марта заменили токовые модули на новые !!!!!

    И не прошло и месяца как в одну прекрасную ночь вызов от дежурного ..... завис опять контролер с модулями .....

    в итоге все новые токовые модули ушли в аварию - перезагрузка - еще отработали часов 5 и пришлось опять перезагружать.....КАК ТАК-ТО!!!!! 

    PS после последней перезагрузки прошло 24 часа (без аварий) В чем причина ума не приложу....

  5. Доброво времени суток!!!!

    Приобрел еще 3 токовых модуля (25т.рэ за штуку :blink: )проблема как была так и осталась( на старых) буду менять на новые.

    Отправил сгоревший на диагностику ....... говорят что напряжение можно занизить с ПЧ????? для меньшего нагрева..... так ли это????? 

    Кто бубнить экспериментировал???

    сейчас новые поставлю и через пол года такая же песня начнется.

  6.  

    я так понимаю вы это хотели увидеть????

    Ну да. Здесь вроде всё верно всё верно. Не знаю, на что тут грешить - может, попробовать развязать ПЧ и ioLogik через опторазвязку?

     

    Не подскажите как? Как сформировать управляющий ток 4-20ма (0-20ма) после оптопары? Или для этого используются какие то промежуточные модули? Подскажите пожалуйста.

  7.  

    Здравствуйте!

     

    А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ.

    Эту схему мне предоставили проэктанты

     

    Источники напряжения всех токовых сигналов находятся в самих частотниках, не в шкафу, т.е. модули это только пассивные приёмники.
    Выходное сопротивление частотников - 250 Ом, т.е. при токе 24 мА с частотника выходит где-то 5 Вольт.
    Максимально допустимое для токовых модулей выходное сопротивление источника сигнала - не больше 500 Ом, т.е. максимальное напряжение - не больше 10 Вольт.
  8. Здравствуйте!

     

    А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ.

    Эту схему мне предоставили проэктанты

    post-11752-0-02044900-1485829451_thumb.png

  9. Добрый день!!!.
    В 2013 году построили универсальный крупазавод на базе контроллеров ioLogik 4000 
     

    Проблема такова :
    5 ЩУ это входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) которые управляют частотными преобразователями и принимают сигнал с датчиков тока и с датчиков температуры.
    Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)
    Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) 
    c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)
    но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!
    Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму 
    НО НЕ РЕШУ!!! 

        

    post-11752-0-13228400-1485764854_thumb.jpg

    post-11752-0-94485500-1485764856_thumb.jpg

    post-11752-0-83695200-1485764859_thumb.jpg

  10. Добрый день!!!.
    В 2013 году построили универсальный крупа завод на базе контроллеров ioLogik 4000 
    Проблема такова :
    Входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)
    Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) 
    c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)
    но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!
    Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму 
    НО НЕ РЕШУ!!! 

×
×