11.08.2017 Полет нормальный!!!!!!!!!!!!
Старый дедовский способ (паяльник) пока помогает!!!!
-
Товарищи может кто подскажет на что заменить ioLogik 4000 и токовые модули (М-3802, М-4402) (Альтернатива) для пробы
Только так чтобы остальные ящики не менять (их 5) ??????????????????
-
Рано радовались проблема повторилась!!!!
Температура токовых модулей в норме но .......периодически без видимых причин модули ( один или все вместе ) уходят в обрыв и не переподключаются..
30 .06.2017 г приняли крайние меры(подозрение на плохой контакт между модулями (контакты смазывали токопроводящей смазкой , чистили спиртом но результата не было)) спаяли контакты модулей друг с другом используя перемычки.
на сегодняшний день полет нормальный пока ни каких признаков пока ведем наблюдение (MOXA рулит )
-
Заказывал модули по совету незнайки ....
установили почти месяц назад .....
На улице 32 градуса в РП 30 (вытяжки и приточка есть но не справляется)
токовые модули с гальванической развязкой работают пока стабильно!!!!
Удивлению пока нет придела, будем наблюдать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Я как то использовал вот такие - http://lpadevice.ru/products/division/mgrtp/ (не реклама ). Вроде ничего так работали.
заказал 20 шт таких модулей ..... как придут буду про бывать!!!
-
Прошел почти месяц и опять !!!!!!!!! Началось..........
Напомню в начале марта заменили токовые модули на новые !!!!!
И не прошло и месяца как в одну прекрасную ночь вызов от дежурного ..... завис опять контролер с модулями .....
в итоге все новые токовые модули ушли в аварию - перезагрузка - еще отработали часов 5 и пришлось опять перезагружать.....КАК ТАК-ТО!!!!!
PS после последней перезагрузки прошло 24 часа (без аварий) В чем причина ума не приложу....
-
Доброво времени суток!!!!
Приобрел еще 3 токовых модуля (25т.рэ за штуку )проблема как была так и осталась( на старых) буду менять на новые.
Отправил сгоревший на диагностику ....... говорят что напряжение можно занизить с ПЧ????? для меньшего нагрева..... так ли это?????
Кто бубнить экспериментировал???
сейчас новые поставлю и через пол года такая же песня начнется.
-
на первом этапе приняли решение увеличить вентиляционное отверстие на токовых модулях + установить принудительное охлаждение.
-
-
Спасибо. Впредь буду знать.
-
я так понимаю вы это хотели увидеть????
Ну да. Здесь вроде всё верно всё верно. Не знаю, на что тут грешить - может, попробовать развязать ПЧ и ioLogik через опторазвязку?
Не подскажите как? Как сформировать управляющий ток 4-20ма (0-20ма) после оптопары? Или для этого используются какие то промежуточные модули? Подскажите пожалуйста.
-
-
Здравствуйте!
А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ.
Эту схему мне предоставили проэктанты
Источники напряжения всех токовых сигналов находятся в самих частотниках, не в шкафу, т.е. модули это только пассивные приёмники.Выходное сопротивление частотников - 250 Ом, т.е. при токе 24 мА с частотника выходит где-то 5 Вольт.Максимально допустимое для токовых модулей выходное сопротивление источника сигнала - не больше 500 Ом, т.е. максимальное напряжение - не больше 10 Вольт. -
-
Добрый день!!!.
В 2013 году построили универсальный крупазавод на базе контроллеров ioLogik 4000
Проблема такова :
5 ЩУ это входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) которые управляют частотными преобразователями и принимают сигнал с датчиков тока и с датчиков температуры.
Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)
Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312)
c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)
но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!
Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму
НО НЕ РЕШУ!!!
-
Добрый день!!!.
В 2013 году построили универсальный крупа завод на базе контроллеров ioLogik 4000
Проблема такова :
Входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)
Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312)
c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)
но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!
Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму
НО НЕ РЕШУ!!!
токовые модули (М-3802, М-4402) Перегрев и зависание
in Системы распределенного ввода/вывода
Posted
Ну вот прошло время !!!!
Если все это обобщить то , можно сказать следующее........
Тотальная проблемма решена!!! НО зависание токовых модулей периодически продолжается!!!
Вывод первый и последний раз выбираю MOXA !!!!!
Обратной связи "0" помощи "0" Форумчани я устал сам собой переписываться ААААААУУУУУ.