Jump to content
Форум по продукции MOXA

Haart

Пользователи
  • Posts

    5
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Haart

  1. ситуация такая:При отключении камеры по 485 интерфейсу Rx не погас. при отключении пары с передатчика на 1 моху(пара с контроллера телеметрии в передатчик-шоколадка, далее в смотку из шоколадки пара на моху) и отключении всей оптики на 1 мохе горит Tx. Отключаю питание.Включаю, Tx продолжает гореть.Так разве правильно? Передачи данных же нет никакой?Может дело в 1 мохе? При этом камеры завязанные на передатчик поворачиваются нормально.

  2. Доброго времени суток!

     

    Нужна помощь знающих людей.

    Имеется система по управлению купольными камерами( поворотные механизмы) на основе RS-485 и протокола PELCO D.

    Строение следующее: 

    Контроллер телеметрии поднят на C2000-USB. С него идет пара в передатчик типа Pelco FT8101ASSTR. Далее по оптике в приемник FT8101ASSTR.С приемника идет пара в Data+ и Data- на Moxa ICF 1150 M-ST(при этом Tx горит, Rx нет). С данного устройства по оптике( используют оба оптических гнезда Tx и Rx) на вторую Moxa ICF 1150 M-ST(на ней Tx не горит, Rx горит).Сов торой Moxa ICF 1150 M-ST уже на купольную камеру.До последнего момента камера реагировала на команды джойстика.Теперь нет.Остальные купольные камеры работают нормально.Где может быть проблема?

×
×
  • Create New...