  1. Разъяснение, что корректная работа ТР возможна только при использовании в кольце только устр-в MOXA. Если же в кольцо встраивается оборудование других производителей, то возможны микрообрывы (неотслеживаемые обрывы). Примерно такой текст. Оформление в виде документа (pdf)с названием организаци, печатью. Могу написать письмо вам с просьбой о разъяснении.

  2. Сергей инженер по наладке. Монтаж и наладка систем телемеханики АМТ для жд. Проектом заложена определенная структура системы связи, использующая Турбо Ринг. Могу скинуть схему связи на почту. Хотелка железной дороги - вывод сигнализации об обрыве кольца на АРМ. В процессе реализации вылезли вышеописанные обезьяны. Телефон просил, чтобы быстрее объяснить. Korvin77@yandex.ru.

     

  3. Когда существуют ограничения на них прямо указывают. Proprietary Turbo Ring protocol и некорректная работа при работе с оборудованием других производителей это разные вещи. Есть ли более явные указания на ограничения ?

    Выше вы рекомендовали перейти на ТР в 1, можете поподробнее почему ?

  4. Есть собранное кольцо на коммутаторах EDS-405A. Кольцо обеспечивает связь телемеханики с АРМ энергодиспетчера.

    Количество Moxa в кольце - 15 шт. К каждой Moxa подключено 2 модема Зелакс, которые связаны между собой потоком E1.

    Происходит ложное срабатывание реле раз в час-полчаса, время разрыва по каталогу событий из АРМ 1-2 секунды.

    Как избавиться от ложных срабатываний реле?

×
×