  1. Для подключения плат CP-118EL-A, CP-116E-A к телефонному кроссу и последующей разводки линий желательно не использовать родной хвост, с DB9, пучком кабелей и лишними соединениями, а сразу к плате присоединиться одним кабелем с кросса.

    Кто подскажет тип разъёмов, пригодных для этого?

  2. Источник могучий, 2 канала по 2,5 ампер. Причём, после того, как обнаружилась причина проблем, появилась куча народу, в один голос вопящих "Моха от 12 вольт не работала никогда". А я три дня долбался.

    В любом случае, многие аккумуляторные источники питания при работе от батарей проваливают напряжение ниже 12, вплоть до 10, и ни о какой нормальной работе говорить не приходится. Вердикт - только 24.

  3. Добрый день,

    К указанным границам дается допуск 5%.

    Т.е. абсолютный минимум - это 12В * 0,95 = 11,4 В.

    Moxa Nport 5150, в исполнении под многомодовое волокно, не работает от источника 5 ампер * 13,8..14,0 вольт эдак на 15-и метровом кабеле 1 мм^2, какие уж тут 5%...

    А при задранном до 15 вольт напряжении источника питания всё нормально.

    Причём "неработа" была очень интересная - реле щёлкало, т.е. прибор считал, что у него с питанием всё прекрасно, но данные не передавал. И такое не в первый раз, т.е. это не глюк отдельно взятого экземпляра. Впредь принято решение питать их только от 24-х вольт.

    Паспортные данные, увы, несколько приукрашивают действительность.

  4. Пытаюсь получить документацию

    http://www.moxa.ru/forum/index.php?showtopic=1100

    И выясняется, что скачать даже небольшой файл, в несколкьо сотен килобайт, удаётся толкьо с пятой попытки. Связь рвётся, докачки нет.

    Нельзя ли включить на форуме возможность докачки аттачей?

×
×