Доброго дня, коллеги!
Есть объект по периметру которого расставлены шкафы в количестве 10 штук. В каждом установлено по одному NPORT IA5150A, к которым подключены контроллеры по двухпроводной шине 485. В цепочке 1-3 контроллера. Каждый контроллер имеет уникальный адрес, т.е между шкафами адреса не повторяются.
NPORT IA5150A настроены в режиме Real COM, в программе nPort Administrator созданы виртуальные порты по числу NPORT. Прозванивая индивидуально каждый порт поисковой программой вижу все контроллеры с корректными адресами и стабильную передачу данных, когда объединяю (хотя бы два) порта в группу начинают лезть ошибки CRC, хотя связь есть и данные передаются. Ошибок тем больше, чем больше портов в группе. Также если портов в группе больше 4-х, то поисковая программа каждый раз находит разный набор адресов, но никогда все.
Подскажите, куда смотреть для отладки работы функции COM Grouping, какие параметры могут влиять на стабильность соединения.
Заранее благодарю!
COM Grouping приводит к появлению ошибок CRC
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Как-то так и предполагалось в общем, грустно. А раздел Data packing в меню Operating Mode NPort Administrator не может мне помочь?
Как ни странно другой тип контроллеров с двухсторонним обменом данными (СКУД) у нас четко годами работает на COM Grouping без нареканий.