  1. кое что прояснилось, оказалось айпишник не белый был, зато две моксы, (одного оператора) видят друг друга по GPRS. а вот как сделать так чтоб моксу, использовать как обычный gsm модем по ат командам? получалось как то но там айпишник нужно было вбивать, а мне нужен номер телефона

    OnCell G3150 никак не использовать как обычный GSM-модем по AT-командам, это IP-модемы.

    Для работы по AT-командам есть другая серия - OnCell G2100. Соответственно, оборудование которое подключается к такому модему должно уметь работать с AT-командами. С серией G3100 такой проблемы нет, оборудование может подключаться любое, даже изначально не предназначенное для работы с модемами, а модем автоматически установит GPRS-соединение по IP-адресу.

  2. блин

    все больше и больше себе говорю - надо делать все ручками....

    у нас до СМСок чуток не нашли, пока не наткнулся до вас... и я сказал хватит делать велосипед - это уже все доступно по нормальным ценам

    а оказывается до сих пор нету всех возможностей в них....

    Это естественно. Оборудование, изначально заточенное под вашу конкретную задачу, и оборудование, которое производится массово для самых разных задач, сложно сравнивать.

  3. ну я думаю я не один кому не хватает тих 24 строк

    походу на 24 строки написать нормальную систему, из нескольких контроллеров и без использования компа невозможно

     

    Да, были такие запросы, но это буквально 1-2 проекта, что очень немного относительно всего объема устройств.

    В принципе, под конкретную задачу возможно расширение количества строк до 50. Но это в любом случае не будет стандартной функцией.

    Основная причина в том, что существующие на данный момент модели ioLogik (серии E2200, E4200, W5000) - это простые устройства, и по функциям, и по настройке. В ближайшее время планируется расширение линейки - появятся новые устройства поддерживающие программирование по стандарту МЭК 61131, для более сложных задач. Click&Go - для простого программирования. Чаще всего ioLogik E2200 используются в связке с компьютером. Click&Go дает некоторые дополнительные возможности локального управления. Это не свободно программируемые контроллеры, это простая локальная логика.

     

    (как например нарисовано на картинке, что подключаете один контроллер с вводами, и к нему 5 контроллеров выводов, подключить можно, ну чтоб управлять ими всеми, строк та не хватит - это по сути получается 5 умноженное 8, ровно 40 самых простых команд (типа если на DI1=1, то сделать это), уже в 24 строки никак не укладываешься

     

    Если имеется в виду такая картинка:

    post-219-1288267904,36_thumb.jpg

    то здесь речь идет о функции Remote Action и о возможности отправить команду одновременно на 5 IP-адресов.

    <IF>

    (DI-0 ON )

    <THEN>

    (DO-0=ON) AND

    (Send Remote Cmd. Set # 1 To ...)

    При замыкании DI-0 отправить команду 1 на 5 модулей (5 IP-адресов). Это всего одна команда.

  4. проверил...

    между DO.PWR и DO идет норм ток, реле срабатывает, лампочки загораются

     

    в мануале вроде тож написано что должен быть ток между GND и DO

    это у меня контроллер бракованный?

     

    Опишите, пожалуйста, по крайней мере, какой источник питания и как вы подключили к ioLogik?

  5. Большое Спасибо!

    а то я чего это схему где то видел, но не разглядывал, а когда понадобилась еще раз, то второй раз не нашел, где она находится?

    в мануале вроде бы нету...

    Находится она в мануале (ioLogik E2210 User’s Manual) на странице 22.

  6. т.е единственный вариант сделать чтоб это все работало без компа поставить айлогиг в5000?

    и сразу вопрос такой

    у него так же 23 условия? иль больше?

     

    и сразу вопрос получается если я захочу через смс опрашивать напряжение иль температуру , это тоже в тех же условиях прописывать?

     

    Мне кажется, что если:

     

    задача такая чтоб допустим когда на 1240 напряжение меньше 5В допустим, то на 2210 замкнуть выход 1

     

    то самый логичный (и дешевый) вариант - признать, что ioLogik E1240 был ошибкой и купить вместо него ioLogik E2240.

     

    Но поставить ioLogik W5000 тоже, конечно, можно.

    У него также 24 условия.

    ioLogik W5000 может отправлять SMS-сообщения на указанный номер телефона, но принимать их не может.

    То есть, например, по изменению напряжения илл температуры на входе, ioLogik может отправить SMS с пользовательским текстом.

     

    post-219-1288017305,28_thumb.jpg

  7. можно ли сделать условия попроще?

     

    Проще, скорее всего, не получится.

     

    ioLogik читает все строки последовательно, поэтому приходится прибегать к внутренним регистрам.

    Такая программа работать не будет

     

    #1

    <IF>

    (DI-0 ON to OFF) AND

    (Internal Register-0=0)

    <THEN>

    (DO-0=ON) AND

    (Internal Register-0=1)

     

    #2

    <IF>

    (DI-0 ON to OFF) AND

    (Internal Register-0=1)

    <THEN>

    (DO-0=OFF) AND

    (Internal Register-0=0)

     

    Допустим, Internal Register-0=0, состояние входа DI-0 изменилось с ON на OFF. ioLogik начинает читать программу:

     

    #1

    <IF>

    (DI-0 ON to OFF) AND *Да*

    (Internal Register-0=0) *Да*

    <THEN>

    (DO-0=ON) AND *Меняем состояние DO-0 на ON*

    (Internal Register-0=1)*Меняем значение внутреннего регистра на 1*

     

    #2

    <IF>

    (DI-0 ON to OFF) AND *Да*

    (Internal Register-0=1) *Да*

    <THEN>

    (DO-0=OFF) AND *Меняем состояние DO-0 на OFF*

    (Internal Register-0=0) *Меняем значение внутреннего регистра на 0*

     

    Получается, что DO включится на долю секунды, пока ioLogik не дойдет до следующей строки программы.

     

    либо мб вариант если соединить 2 контроллера таких по их шине (которая у них сбоку)

    кол-во строк как бы расширяется иль как?

     

    Еще раз про общую шину.

    По общей шине к ioLogik E2210 можно подключать только модули R2110 и R2140. При этом подключенные модули R2100 будут точно так же опрашиваться по протоколу Modbus/RTU, логика Click&Go и прочие функции модулей серии ioLogik E2200 на них распространяться не будут. Такая опция подключения сделана лишь для того, чтобы можно было управлять большим количеством модулей, используя одно Ethernet-соединение.

    Соответственно, количество строк для условий Click&Go Logiс при подключении модулей серии R2100 никак не изменится.

     

    либо мб вариант есть доплатить и чтоб было у меня не 24 строки условия, а 124? т.к ведь проц вполне у него с большим запасом

     

    Теоретически при достаточно большом проекте можно обсуждать с производителями изменения программного обеспечения под ваши задачи.

  8. Вообще, предполагается, что дискретные выходы (DO) работают как транзисторные ключи. Вы должны подключить между контактами DO.PWR и GO.GND внешний источник питания с характеристиками напряжение - не больше 24 В, ток - не больше 200 мА проходит через канал.

     

    post-219-1287749650,66_thumb.jpg

     

    Тогда в случае разомкнутого выхода (DO=OFF) напряжение между DO и DO.GND будет равно напряжению источника.

    При замкнутом выходе - напряжение 0 (т.е. получается кусок провода).

    В Вашем случае, когда нет внешнего источника, на выходы транзисторного ключа "просачивается" служебное напряжение чуть больше 1 В, но его мощность практически нулевая. Подключить в такомы Выходу Вы ничего реально не сможете.

  9. Для второй задачи добавится таймер:

     

    #1

    <IF>

    (DI-0 ON) AND

    (Internal Register-0=0)

    <THEN>

    (Internal Register-0=2) AND

    (Timer-0 START)

     

    #2

    <IF>

    (DI-0 ON) AND

    (Internal Register-0=1)

    <THEN>

    (Internal Register-0=3) AND

    (Timer-0 START)

     

    #3

    <IF>

    (Internal Register-0=2) AND

    (Timer-0 TIMEOUT)

    <THEN>

    (DO-0=ON) AND

    (Internal Register-0=1) AND

    (Timer-0 RESTART)

     

    #4

    <IF>

    (Internal Register-0=3) AND

    (Timer-0 TIMEOUT)

    <THEN>

    (DO-0=OFF) AND

    (Internal Register-0=0) AND

    (Timer-0 RESTART)

     

    #5

    <IF>

    (DI-0 OFF) AND

    (Internal Register-0=2)

    <THEN>

    (Internal Register-0=0) AND

    (Timer-0 STOP)

     

    #6

    <IF>

    (DI-0 OFF) AND

    (Internal Register-0=3)

    <THEN>

    (Internal Register-0=1) AND

    (Timer-0 STOP)

  10. Можно сделать такое с использованием внутренних регистров. Для первой задачи программка будет примерно такого вида:

     

    #1

    <IF>

    (DI-0 ON to OFF) AND

    (Internal Register-0=0)

    <THEN>

    (Internal Register-0=2)

     

    #2

    <IF>

    (DI-0 ON to OFF) AND

    (Internal Register-0=1)

    <THEN>

    (Internal Register-0=3)

     

    #3

    <IF>

    (Internal Register-0=2)

    <THEN>

    (DO-0=ON) AND

    (Internal Register-0=1)

     

    #4

    <IF>

    (Internal Register-0=3)

    <THEN>

    (DO-0=OFF) AND

    (Internal Register-0=0)

  11. в качестве Active OPC Server можно ли сделать из 2210?

     

    Нет, Active OPC должен быть установлен на машину с ОC Windows.

     

    просто прочитав эту тему, я так понял что 2210 умеет сам опрашивать устройства по 485, подумал что по сетке тем более умеет....?

    а терь так получается что он опрашивать не умеет не по 485, не по Lan?

     

    По RS-485 к ioLogik E2210 можно подключать модули R2110 и R2140. При этом подключенные модули R2100 будут точно так же опрашиваться по протоколу Modbus/RTU, логика Click&Go и прочие функции модулей серии ioLogik E2200 на них распространяться не будут. Такая опция подключения сделана лишь для того, чтобы можно было управлять большим количеством модулей, используя одно Ethernet-соединение.

     

    тут еще почитал

    и кажется для того чтоб не использовать комп можно использовать gprs модуль? типа ioLogic w5000?

    т.е он уже под клик энд го, берет на себя серию 1200?

    есть что нить подешевле?

    мб без модуля gprs которые могли бы их опрашивать

     

    Да, к ioLogik W5000 можно подключать до 3 модулей ioLogik E1200, для того, чтобы расширить количество каналов. Да, на все подключенные модули E1200 будет распространяться Click&Go Logic и все остальное, но для вашей задачи это уже забивание гвоздей микроскопом.

    E1200 могут использоваться в качестве модулей расширения только для ioLogik W5000, никаких других подешевле и без модуля GPRS нет.

  12. чуток не по теме....

    но все же вот купил я железки 2210 и 1240

    задача такая чтоб допустим когда на 1240 напряжение меньше 5В допустим, то на 2210 замкнуть выход 1

     

    так вопрос стоит в том что как я понял 1240 надо опрашивать ручками, он сам не может ничего делать

    судя по описаниям и прочитанному выше я думал что можно их совместить между собой без компа

    если можно то как?

     

    я думаю если это можно, то мне надо будет позже соединиться с железками по 485 интерфейсу, думаю это примерно такая же процедура

    C устройствами ioLogik E2210 и E2240 эта задача решается без проблем с помощью Click&Go Logik. Странно, что вы решили скрещивать разные серии... :unsure:

    У модулей серии E1200 внутренний логики Click&Go нет, они могут две вещи:

    - пассивно опрашиваться по протоколу Modbus/TCP

    - передавать информацию об изменении состояния канала в Active OPC Server (для связи со SCADA-системой)

  13. Можно каким-либо образом внешним приложением сбросить значение счетчика в E2210 (без использования ioAdmin, обращаясь только к Active OPC Server)?

    На данный момент возможность сбросить значение счетчика через Active OPC Server не реализована. Если есть необходимость в такой функции для какого-то проекта - Мокса готова сделать версию с такой возможностью.

×
×