  1. Помогите мне пожалуйста, уже два дня мучаюсь.Вообщем замутка такая.Есть антенна, но которуб приходит сигнал о пожаре, он предаётся на базовую станцию(около антенны), от неё по интернету через устройство DE-311, в пожарную часть на пульт центрально наблюдения, а от него на компьютер с програмным обеспечением.Как я понимаю DE-311 надо ставить после базвой станцией и перед пультом.Вся система подключалась на прямую через ком порт и работала.Объясните пожалуйста как настроить DE-311(пошагово) и как всё это подключить, а то инструкия от DE-311 на английском,и как поставить перемычки на de-311.Вообщем я совсем запутался.Надеюсь на вашу помощь.С Уважением, Дмитрий.Спасибо!

    К DE-311 подключается с одной стороны Ethernet, с другой - устройство с последовательным интерфейсом.

     

    Перемычки на задней панели нужны для выбора режима работы и интерфейса последовательного порта.

     

    SW1 контролирует работу последовательного порта:

    ON – верхнее положение – COM-порт работает как консоль для настройки DE-311,

    OFF - нижнее положение – при режиме работы Data Communication, т. е. при соединении с последовательным устройством (основной режим работы).

     

    SW2 и SW3 устанавливают режим интерфейса последовательного порта.

    • OFF-OFF: RS-232
    • OFF-ON: RS-422
    • ON-OFF: RS-485 ( c RTS )
    • ON-ON: RS-485 ( ADDC )

    Программное обеспечение для настройки DE-311 находится на диске, который входит в стандартный комплект поставки устройства (NPort Documentation & Software).

  2. Доброго времени суток!

    На сайте технической поддержки www.moxa.ru в списке 5210, 5210-Р и 5210-Р-ST, а на web4.moxa.com 5210 V1 и 5210-Р...

    Хотелось бы узнать, в чем разница?

    И еще хотелось бы почитать документацию на русском языке к этой (или этим модификациям) модели...

    Если можно, на адрес avaplus@mail.ru

    Заранее благодарен...

    С уважением, Андреев А. А.

    На сайте moxa.com "V1" - это аппаратная версия устройства. Документацию по NPort серии 5200 вышлю в ближайшее время.

  3. Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался...

    Ситуация такая, в системе учета, с шести расходомеров передаются данные на Скада сервер, с помощью Moxa DE311 RS232 преобразуется в Ethernet и подключается к спутниковому терминалу. До недавнего времени использовали терминалы Dial@way, проблем в принципе не было, после перехода на iDirect, точки периодически вылетают, проработав максимум сутки, причем моксы пингуются, нормально видятся, в мониторе моксы пишется статус listen, а RX и TX замирают. С моксы также пингуется скада сервер, но на ОРС сервер данные не приходят. На моксах прошивка версии 2.7, ОРС сервер Spartan ROC OPC server. Nport administrator не используем, на моксы лазим телнетом. Помогает либо рестарт моксы, либо рестарт ОРС сервера, но ненадолго. Спутниковый канал достаточно стабильный, с задержкой максимум в 1.5 секунды. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.

    Устройства DE-311 для передачи данных в режиме удаленного COM-порта используют TCP-порты 950 и 966. Поэтому проверьте работоспособность передачи по этим портам.

    После того, как "точки отвалились" и перестали отправляться/приниматься данные, попробуйте зайти телнетом на 950 и 966 порты. Удалось ли подключиться к этим портам?

    Например, на компьютере выполните команды:

    telnet <IP-адрес_DE-311> 950

    и

    telnet <IP-адрес_DE-311> 966

    Успешно ли установятся оба соединения? Или будет ошибка связи?

  4. Есть плата MOXA CP-134U V2 все переключатели выставлены согласно инструкции (перемычки отвечающие за переключение RS232-R422/485 на первых двух портах находяться в левом положении, а все остальные переключатели в положении OFF).

     

    По RS422 подключаем контролер Nac, работает соответственно только в 4 порту, в остальных портах нет ответа по Rx. (подключаем через стандартный разветвитель Model CBL-M44M9x4, который шел в комлекте)

     

    PComm Diagnostic никаких проблем с платой не показывает.

     

    С этим можно как то бороться ?

    Судя по вашему описанию, настроено все правильно. Если работает четвертый порт, то должны работать и первые три. Можете попробовать соединить два порта между собой и проверить, будут ли отправляться и прниматься данные. Но скорее всего проблема физическая. Приносите плату на диагностику.

  5. Драйвера v1.13 (последние на данный момент) не компилятся с ядрами новее 2.6.25, а очень надо, т.к. другой софт работает только от 2.6.26 и выше. Ядро 2.6.27 само имеет модуль для работы с этими мохами, и даже создаются устройства /dev/ttyM0 - /dev/ttyM3, но не работают. Что можно поделать?

    Попробуйте установить последнюю версию драйвера 1.13.3 (во вложении). Напишите о результатах.

    driv_linux_smart_v1.13.3_build_08081911.tar

    version.txt

  6. Каково назначение JP1 и JP2. Какой-нибудь из них можно использовать для настройки резисторов подтяжки сигнала RS-485 Pull Hi / Pull Lo?

    В версиях NPort 5232 начиная от 2.0 номинал резисторов – 1 КОм, эти значения нельзя изменить. Джамперы на плате устройства - для технологических целей.

  7. 1) А имеется ли какая то еще возможность опрашивать у-ва подключенные к NPort по RS-485 ,

    не устанавливая на РС программное обеспечение от МОХА (имеется ввиду ентого администратора)?

     

    Да, возможно работать с COM-портом NPort-сервера и напрямую, без установки драйвера. Можно передавать данные по протоколам TCP или UDP. В таком случае, все данные, предназначенные для последовательного порта, надо будет писать не в COM-порт, а в TCP или UDP-сокет. Аналогично и получение данных – их нужно будет читать не из COM-порта а из сокета.

  8. Здравствуйте!

     

    При подключении UPort 1450 к компьютеру используются настройки не те, что были сохранены в памяти преобразователя, а те, что были настроены в диспетчере устройств вручную. Например, если на двух компьютерах установить драйверы, затем на каком-то этапе на одном компьютере настроить тип порта RS-485 и сохранить в памяти устройства, то при подключении ко второму компьютеру порт все равно будет работать как RS-232.

     

    Проблема в том, что если при этом к порту были подключены устройства, работающие через RS-485, то у них могут перегореть контроллеры.

    Можно ли настроить все так, чтобы всегда использовался именно сохраненный в памяти преобразователя тип порта?

     

    Добрый день!

     

    Настройки UPort сохраненные в памяти устройства не восстанавливаются автоматически, их можно восстановить в диспетчере устройств, нажав на кнопку Restore.

     

    forum.jpg

  9. Добрый день!

     

    Поясните пожалуйста некоторые вопросы в части работы сего девайса:

     

    1. Каким образом, с помощью чего настраивается девайс?

    2. Где можно посмотреть описание прнципа его действия?

     

    ЗЫ:

     

    т.е. к портам девайса нужно подключить по RS-485 около 30 у-в... и эти устройства необходимо по Ethernet опрашивать через МОХА!

    т.е можно например подключить все у-ва на один порт МОХА а можно их распределить на все порты МОХА... непонятно пока что-то как будет производится чтение из этих у-в по Ethernet...

     

    т.е. как я понял, если Nport имеет физически 8 Serial портов, то в Windows с помошью утилит(драйверов) от МОХА тоже создаются максимум 8 виртуальных COM портов???

     

    можно ли в Windows создать например один виртуальный COM порт , но таким образом, чтобы при выдаче данных в него из Windows(к примеру) - данные посылались одновременно во все 8 реальных последовательных портов NPort (и соответственно если данные приходят с какого либо порта Nport (1-8) - то все они завязаны были на 1 виртуальный порт Windows ???

     

    Добрый день!

     

    Устройства MOXA имеют стандартный интерфейс RS-485. Вы можете подключить к одному COM-порту NPort-сервера до 31 устройства, при этом соблюдая правила построения сети 485 (т.е. желательно иметь только одного «мастера» (как правило, в лице NPort-сервера), а остальные устройства должны быть типа slave, программно настроенные так, чтобы на каждый запрос от «мастера» отвечало только одно устройство). В такой конфигурации можно даже использовать однопортовый NPort 5130 для обслуживания всех 30 периферийных устройств.

     

     

     

    Можно использовать и многопортовые серверы NPort (например, 8-портовые), подключив к каждому последовательному порту по одному или по нескольку управляемых устройств.

     

     

     

    При создании системы просто имейте ввиду, что 1-портовый NPort создаст один удаленный COM-порт компьютера, 8-портовый – 8 независимых COM-портов компьютера итп. К сожалению нельзя сделать так, чтобы одному виртуальному COM-порту компьютера соответствовали несколько физических портов NPort-сервера. И есть ли реальный смысл создавать один виртуальный порт, отвечающий нескольким физическим, если на одну «физику» можно повесить до 31 устройства?

     

     

     

    А все настройки производятся с помощью утилиты NPort Administrator, идущей в комплекте с NPort.

  10. Добрый день!

     

    Возник следующий вопрос: есть ли в NPort (в частности в 5630) встроенный терминатор (согласующий резистор 100...120 Ом)?

     

    В документации прочитал что есть и устанавливается DIP переключателей, но при этом он 150 кОм.

     

    В NPort 5630 встроенного терминатора нет. Есть резисторы подтяжки сигналов Pull High / Pull Low, они могут переключаться на 1 и 150 кОм. Именно о них и сказано в упомянутой Вами документации.

     

    При необходимости вы можете использовать свой внешний терминальный резистор.

  11. Если можно вышлите рускую доку по Npotr 5610 на адрес KOsadchiy@kr.aval.ua

    Выслала.

     

    Здраствуйте можно руский мануал на Nport5150! Почта Nik382@Mail.ru

    Выслала.

     

     

    Просьба выслать руссифицированный мануал на Nport 5130 на почту : shevalle@mail.ru =)