Jump to content
Форум по продукции MOXA

Irina

Пользователи
  • Posts

    449
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Irina

  1. Полные руководства пользователя:
    NPort 5600.pdf
    NPort 6000.pdf

    Краткая документация:
    NPort 5100.pdf
    NPort 5200.pdf

    NPort 5200A.pdf
    NPort 5400.pdf
    NPort IA.pdf
    NPort Express DE-311.pdf
    MGate_MB3270_3270I_QIG_v3.pdf

    По поводу серии NPort 5000: все устройства серии идентичны по функциональным возможностям и настройкам, отличаются только количеством портов, поэтому при настройке любых устройств серии NPort 5000 можете ориентироваться на полное руководство пользователя NPort 5600.

    Настройка различных режимов работы, поиск неисправностей:
    NPort - виртуальный COM-порт.pdf
    NPort - парное соединение.pdf
    NPort - функция Force Tx Timeout.pdf
    NPort - мониторинг и отладка.pdf

  2. 1. Помогите пожалуйста, очень нужна инструкция на русском языке по настройке и использованию MOXA NE- 4110S. Если есть, вышлите пожалуйста на zintut@tut.by.

    Заранее спасибо.

    2. У нас их всего 45 штук, все (по 2 - 7 штук) разбросаны по разным подсетям, после перезагрузки сервера UnixWare Port monitor стартует но MOXA

    начинают работать часов через 12, пингуются сразу после перезагрузки сервера.

    3. Где можно найти описание структуры *.log файлов.

    Скорее всего, проблема в том, что после перезагрузки не освобождается сокет. Попробуйте сделать следующее: поставьте max. connection = 4. В этом случае NE может поддерживать до 4 одновременных соединений.

  3. Ясно, спасибо.

    А может ли иметь значение, какие IP-адреса присвоены коммутаторам, если всё присоединяемое к коммутаторам оборудование относится к определённому сегменту?

    IP-адреса могут быть любыми, но во время настройки компьютер и настраиваемый коммутатор должны быть в одной подсети.

     

    Задался ещё одним вопросом. Насколько я понял, джампер включает турборинг для оптоволоконных портов (коими в этой моксе являются 7 и 8).

    А для витой пары есть необходимость дополнительной настройки?

    Переключатели на корпусе, которые включают Turbo Ring, включают его на двух верхних портах, независимо от того, оптоволоконные это порты или витая пара. Программно (через веб-интерфейс) можно настроить кольцо для любых двух портов.

×
×