  1. Подскажите, возможна ли подобная топология.

    Если да, то какие настройки на коммутаторах необходимо выполнить.

    Изучил литературу и форум. В целом понимаю, что, кроме включения турборинга, на участках Ethernet нужно настроить сцепку (couple).

    Наверняка, ошибаюсь, потому прошу совета.

    В такой схеме достаточно включить Turbo Ring на всех коммутаторах в кольце. Наличие в кольце медиаконверета IMC-101 на работу кольца никак не повлияет, он преобразует сигнал физичеки, на анализируя содержание.

  2. Спасибо за помощь. Доступ к модулям через виртуальный порт наладить удалось.

    Есть еще несколько вопросов:

    1. Как через telnet увидеть порт Nport 5210 и какой режим работы порта для этого выбрать?

    2. Можно ли организовать опрос Adam-а, подключенного к моксе, с удаленного компьютера через Telnet?

    1. В режиме Real COM порт данных - 950 (соответственно telnet <IP-адрес NPort'а> 950). Дальше все данные, которые поступают на COM-порт, отображаются в окне Telnet, и наоборот.

    2. Да, без проблем.

  3. Вышлите пожалуйста док-ю на русском на NPort 5150А на мыло: andreev-a-nik@yandex.ru Интересны описания режимов Server и Client. Можно ли установить прием данных в HyperTerminal по Socket, когда 5150 настроен в режим Server или Client? (Связано с тем что нужно сократить число посылок по Ethernet, в режиме Real COM на каждый байт идет один пакет, хотелось бы разгрузить канал)

    Заранее спасибо.

    Документацию выслала.

    По поводу пакетов - есть возможность управлять этим процессом в режиме Real COM.

    post-219-1280841074,05_thumb.jpg

    В нижней части экрана параметры Delimiter, Force Tx Timeout и Packing Length.

    Вкратце, Delimiter - символ-разделитель (hex), пакет отправляется как только в данных встречается указанный символ,

    Force Tx Timeout - пакет отправляется как только в данных встречается пауза указанной длины,

    Packing Length - пакеты отправляются строго фиксированного размера (до 1024 байт).

  4. Обмениваться данными с COM-портами NPort очень просто: каждый COM-порт NPort'а, как TCP-клиент, устанавливает соединение с компьютером (получается TCP-сокет). Далее всё, что Вы пишете в этот сокет, будет прозрачно передано в COM-порт. И, наоборот, всё, что пришло в COM-порт NPort'а, будет передано в сокет.

     

    Designated Local Port - номер локального TCP-порта на стороне NPort'а при установке TCP-соединения.

  5. По поводу других режимов - есть еще подобная инструкция для режима Pair Connection. Но это для случая, где используются 2 NPort'а.

    NPort - парное соединение.pdf

     

    Стандартный HyperTerminal виртуальный порт видит,отправляемые по нему команды на Adam до самого Adam либо не доходят, либо доходят, но не отправляется ответ (о чем говорит желтый led на порте Nport).

    Может быть тогда попробовать подключить с другой стороны компьютер, чтобы посмотреть через тот же HyperTerminal, доходят ли данные и корректные ли они?

  6. Виртуальный COM-порт создать удалось? Открывается ли он терминальной программой (стандартный HyperTerminal или PCom Termail Emulator)?

    На всякий случай, инструкция по настройке режима Real COM: NPort - виртуальный_COM_порт.pdf

    Проверьте по ней настройки NPort.

  7. Пожалуйста вышлите полную инструкцию на русском языке для Moxa Nport 5110 на hans.b@mail.ru

    С ув. инженер-электронщик Бовтуненко Андрей.

    Отправила.

     

    Здравствуйте!

    Пришлите ,пожалуйста, полную инструкцию на русском языке для Moxa Nport 5650-8 на smolbox1@yandex.ru.

    Заранее благодарен

    Отправила.

  8. Добрый день!

    а можно и мне русский мануал для OnCell G31хх

    280703543@mail.ru

    Выслала.

     

    День добрый, не могли бы выслать мануал для OnCell G21** на konstantin-bespalov@yandex.ru ? заранее большое спасибо

    На серию OnCell G21** мануал есть только на английском.

    OnCell_G2100_Users_Manual_v4.pdf

×
×