  1. По результатам вчерашнего обсуждения проблемы с представителями Moxa. Они признают наличие существенных недоработок, официальное письмо будет готово в ближайшие дни. К сожалению, решить проблемы с устройством возможно будет только к середине апреля.

  2. Разработчики в данный момент пытаются решить проблемы со связью, но смоделировать вашу ситуацию не совсем получается, поэтому к вам еще несколько вопросов.

     

    еще, самая серьезная проблема:

     

    Ноутбук самсунг, виндовс 7, ТМ6 (т.е. трейс мод 6), ОРС сервер Мокса , контроллер Мокса 5340 ( 6 штук)

     

    Запускаем проект в ТМ6, все параметры всех 6 контроллеров отображаются нормально.

     

    Оставляем в работе (оба РЕЛЕ в состоянии "1"), ноутбук засыпает после некоторого времени (тоже проявляется если выключать ноутбук), после включения параметры реле ОРС - "0" всех 6 контроллеров.

     

    Пытаемся пока локализовать проблему, думаю что ОРС сервер сам при включении устанавливает нули у РЕЛЕ.

     

    вачдог выключен, три раза после того как ноутбук засыпал, после пробуждения он переключал реле в "0"

     

    1. После того, как компьютер выходит из спящего режима, реле выключаются физически, правильно?

     

    2. После этого в Active OPC в колонке статус соединения отображается как GOOD или BAD?

     

    3. Если запустить только Active OPC, без TraceMode, реакция на спящий режим компьютера будет та же самая?

     

    4. Не могли бы вы выслать файл конфигурации ioLogik W5340?

     

     

    вопрос:

    пытаемся изменить состояние реле (после 10 минут покоя) в ТЭГах появляется в строчке Value значение "-1". состояние остается прежним.

    Что означает? Какие причины?

     

    после старта ТМ6 контроллры считываются и меняют состояние реле нормально, после паузыкаждому реле каждого контроллера приходиться посылать по 2 команды после 1, контролер отключается от ОРС сервера(в логах появляется строчка дисконект)и через5-10 секунд подключается снова при

    этом он уже правильно реагирует на команды

     

    5. После того, как значение меняется на "-1", статус соединения отображается как GOOD или BAD?

     

    6. Включен ли у вас "heartbeat"?

     

     

    В ОРС сервере существует ли возможность вести ЛОГИ? по программе есть пункт сохранения ЛОГОВ, но они не записываются.

     

    Это возможность будет реализована в новом релизе Active OPC.

  3. Потянет-ли по питанию DR-4524 шесть штук TCF-142-M-ST одновременно(место в шкафу для установки нескольких БП ограничено), или можно использовать такой: PWR-190-DC( http://www.moxa.ru/good/show/17777/17783/ ) , для подключения одновременно шести конверторов в одном 19" шкафу? Все шесть веток оптики до 200 метров. Если есть документация на эти блоки питания на русском, вышлите пожалуйста на belyavcev78@mail.ru . И повторите, пожалуйста, отправку инструкции на русском для TCF-142-M-ST на этот же адрес, с рабочим адресом( belyavcev@doza.ru ) какие-то проблемы, вложение не дошло.

    DR-4524 потянет. PWR-190-DC использовать не надо, он только для TRC-190.

    Мануал выслала.

  4. предлагаю перевести меня в БЕТА тестеры.

    ошибки:

    при попытке прошивки появляется ошибка, связанные с неправильным определением типа переменной.

    Этот баг исправлен, утилита лежит здесь: ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/ioAdminSetup.rar.

  5. вопрос:

    пытаемся изменить состояние реле (после 10 минут покоя) в ТЭГах появляется в строчке Value значение "-1". состояние остается прежним.

    Что означает? Какие причины?

    Пытаетесь изменить из SCADA-системы? Это происходит только после 10 минут покоя? Вначале все работает нормально?

  6. В ОРС сервере существует ли возможность вести ЛОГИ? по программе есть пункт сохранения ЛОГОВ, но они не записываются.

     

    Не совсем поняла вопрос. Не работает сохранение логов? Или вы хотите, чтобы они автоматически сохранялись в файл?

  7. еще, самая серьезная проблема:

     

    Ноутбук самсунг, виндовс 7, ТМ6 (т.е. трейс мод 6), ОРС сервер Мокса , контроллер Мокса 5340 ( 6 штук)

     

    Запускаем проект в ТМ6, все параметры всех 6 контроллеров отображаются нормально.

     

    Оставляем в работе (оба РЕЛЕ в состоянии "1"), ноутбук засыпает после некоторого времени (тоже проявляется если выключать ноутбук), после включения параметры реле ОРС - "0" всех 6 контроллеров.

     

    Пытаемся пока локализовать проблему, думаю что ОРС сервер сам при включении устанавливает нули у РЕЛЕ.

    Он так делает если включен watchdog. Тогда при потере связи с хостом, он активирует "безопасные" состояния для каналов DO и реле. По умолчанию безопасные состояния - "0" (OFF).

  8. предлагаю перевести меня в БЕТА тестеры.

    ошибки:

    при попытке прошивки появляется ошибка, связанные с неправильным определением типа переменной.

    Баг действительно есть. Он связан с региональными стандартами и временно можно решить либо указывая цифры без точек, либо изменив в региональным стандартах разделитель целой и дробной части на точку.

    post-219-1268148248_thumb.jpg

  9. проблемы со связью имеются, но до перепрошивки мокса находил сеть после перезагрузки сразу, хотя и терял ее через 5 - 30 минут.

    спасибо.

    Да, и еще края корпуса очень острые - обрезал палец при снятии с дин рейки, это надо в мерах предосторожности указывать.

    <img src="http://www.moxa.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />

     

    спасибо:)

    будем пробовать

     

    Новая прошивка лежит здесь: ftp://moxa:moxa@avtomatika.nnz.ru/ioLogikW5340_030310.rar

    В ней исправлен баг с пин-кодом.

    По поводу проблемы с передачей данных. В этой прошивке она решается перезагрузкой устройства. В настройках появится новая опция, позволяющая проверять статус соединения и если соединения нет - перезагружать устройство. Это временная мера, в официальном релизе, который будет готов примерно через 2 недели, перезагржаться будет только GPRS-модуль.

  10. Раскрыли всю тайну пин-кода! Мокса целый год, может быть, работала над механизмом шифрования! :ph34r:

    Этот баг скоро исправят, я выложу новую прошивку. :)

     

    "error - 4" значит "Network registration fail". Может быть там где вы тестируете оборудование, есть какие-то проблемы со связью? Вы используете антенну?

     

    Перезагрузка по вачдогу и восстановление состояния реле в данный момент не поддерживаются, ваши пожелания я передала разработчикам, надеюсь, они их учтут в будущем.

     

    Внесенные изменения в официальных версиях, конечно же, описываются.

  11. Добрый день!

     

    Можно использовать устройства серии NPort, например NPort 5130. По 485 интерфейсу может быть подключено до 32 устройств. Нужные параметры связи по последовательному интерфейсу можно выставить в утилите или веб-консоли.

  12. C GPRS попробовали - все отлично. Частично убрали теги - все так же отлично. Повторить проблему ну никак не получается - так что ждем следующей недели и ответа от китайцев...

    1) После сбоя сети перезагружаться он не может, может только устанавливать "безопасные состояния" каналов. То есть при сбое сети дискретные выходы могут автоматически принимать заданные значения. После восстановления сети нужно будет указать в утилите ioAdmin, что можно выйти из "безопасного состояния".

    2) Но работает выход при этом нормально? То есть глюк только в индикации в OPC Servere?

  13. Пока ничего не понятно... :unsure: Попробовали повторить такую ситуацию на дискретном W5312, не получилось, в Active OPC все выглядит нормально. Аналоговый W5340 летит к нам и будет только через неделю, так что раньше попробовать не удастся. Напишем разработчикам, может быть они что-нибудь подскажут. Только у них на этой недели новогодние каникулы, так что возможно получится не очень оперативно.... :rolleyes:

  14. Скорее всего проблема в кабеле, которым вы подключаете NPort к устройству. Проверьте распайку кабеля:

    5610_Pin_Assignm-1.jpg

    Или использовать один из подходящих кабелей:

    CBL-RJ45F9-150 - RJ45 на DB9 "мама"

    CBL-RJ45M9-150 - RJ45 на DB9 "папа"

    CBL-RJ45F25-150 - RJ45 на DB25 "мама"

    CBL-RJ45M25-150 - RJ45 на DB25 "папа"

×
×