  1. Скорее всего, не хватает модулей. Добавьте в ядро следующие модули: insmod /lib/modules/2.6.19-uc1MoXaRt/kernel/net/netfilter/x_tables.ko insmod /lib/modules/2.6.19-uc1MoXaRt/kernel/net/netfilter/xt_multiport.ko insmod /lib/modules/2.6.19-uc1MoXaRt/kernel/net/netfilter/xt_MARK.ko insmod /lib/modules/2.6.19-uc1MoXaRt/kernel/net/netfilter/xt_tcpudp.ko insmod /lib/modules/2.6.19-uc1MoXaRt/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko insmod /lib/modules/2.6.19-uc1MoXaRt/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko
  2. Документация есть, куда вам ее отправить? В документации есть несколько советов по поводу кольцевого подключения: Для избежания проблем при построении кольцевой топологии, каждое устройство TCF-142, входящее в оптоволоконное кольцо, должно быть сначала отключено от питания и сконфигурировано в режим ”Ring mode”. Далее необходимо убедиться, что все кабели подключены правильно, только после чего все устройства могут быть подключены к питанию. После включения питания, в случае если LED-индикаторы Rx всех конвертеров находятся в режиме постоянного горения, отключите и снова включите ОДИН из конвертеров TCF-142, чтобы вернуть сеть к нормальному функционированию. DIP-переключатели (для 2-проводного 485 интерфейса, кольцевая топология): SW1 - OFF SW2 - ON SW4 - ON
  3. NPort 6150: Поддержка всех трех последовательных интерфейсов: RS-232/422/485 Увеличенный буфер данных: 64 Кбайт Передача данных на любых нестандартных скоростях в диапазоне от 50 бит/с до 921,6 Кбит/с Может служить для объединения локальных сетей по последовательному интерфейсу (RS-232 или RS-422) Возможность шифрования данных
  4. Какой интерфейс со стороны ЛАН? (или какое оборудование?). А52 (это конвертер RS-232 в RS-422/485) вряд ли. С помощью NPort 6150 можно передать Ethernet по последовательному интерфейсу: ЛАН---Ethernet---NP6150---RS-232/422/485---NP6150---Ethernet---ЛАН
  5. А зачем 5232 и ICPCon'ы? Можно же с 5210 точно так же:
  6. Практически не изменится (даже немножко повысится). Это действительно была проблема первых моделей этой серии, в новый дивайсах она решена, они не такие горячие , а со старыми уже ничего не поделаешь.
  7. Преобразователи rs232<->rs485 использовать не обязательно, вторая ваша схема будет нормально работать.
  8. Можно, лишь бы адрес NPort был маршрутизируемым. Во вложении инструкция по настроке виртуального COM-порта. В данном случае IP-адрес необходимо будет вводить вручную (пункт 4.1). NPort___виртуальный_COM_порт.pdf
  9. Настраивается NPort через веб-консоль. Адрес по умолчанию 192.168.127.254. Для создания виртуальных COM-портов есть утилита NPort Windows Driver Manager. NP_Windows_Driver_Manager.zip
  10. Выслала. На 6000 серию есть только английская документация, скачать ее можно здесь.
  11. Если речь идет об одном-двух каналах, то да, проще всего будет использовать NPort 5110. Для большего количества каналов целесообразно использовать пару модулей удаленного ввода/вывода ioLogik 2210. Условия взаимодействия модулей между собой настраиваются в утилите, например, по замыканию дискретного входа на одном модуле, замыкается дискретный выход на другом модуле.
  12. Можно либо спаять кабель самостоятельно, либо купить переходник DB9 в клеммы (Mini DB9F-to-TB - Mini DB9 Female to Terminal Block Adapter).
  13. Проблема, возможно, вызвана отсутствием исходников ядра. Проверьте, пожалуйста, есть ли исходники ядра в папке /usr/src/kernels.
  14. Должен появляться... Посмотрите в мониторинге, ожидает ли OnCell содеинения по портам 950 и 966:
  15. Каналы модульного ioLogik нельзя настроить на работу в качестве счетчика. Можно использовать ioLogik E2210.
  16. Здесь можно выбрать оборудование и программка автоматически посчитает оптимальную скорость передачи данных, диапазон, коэффициент усиления антенны.
  17. Заблокировать полностью не получится, можно поставить ограничение 128К. Возможно, это решит проблему. Настраивается в веб-консоли:
  18. Если проблема только в том, что multicast трафик может закольцеваться, то здесь все контролируется автоматически. Суть технологии Turbo Ring в том, что в кольце программно отключается одна связь, так что получается цепочка. При обрыве одной из связей в цепочке, активируется отключенная связь. Если все же надо ограничить multicast трафик, то в меню Bandwidth Management --> Rate Limiting можно указать ограничение по портам для broadcast и multicast трафика.
  19. Жестко он действительно не настраиваются, в NPort автоопределение скорости.
  20. Здесь можно скачать библиотеки для Visual C++ 6.0, Borland C++ Builder 6.0, Visual Basic 6.0. Насколько я знаю, Delphi тоже может с ними работать.
×
×