Jump to content
Форум по продукции MOXA

zalex

Пользователи
  • Posts

    16
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by zalex

  1. Добрый день! 

    Конфигурировать устройство NPort 6150 через последовательную консоль возможно. Инструкция доступна по ссылке http://moxa.ru/files/manuals_nport/nport_6000_series_um_e15_0.pdf на странице 3-7 и далее. 

    Спасибо!

  2. Вот тут начинаются странности.

     

    tracert 192.168.1.100 практически мгновенно и с минимальными задержками выдает:

    1  <1 <1 <1 193.0.0.55 (адрес ближнего 6150)

    2. <5 <5 <5 192.168.1.100 (адрес дальнего 6150)

     

    А вот tracert 192.168.1.222 дает уже:

    1  <1 <1 <1 193.0.0.55 (адрес ближнего 6150)

    2 <5 <5 <5  10.10.10.10.1

    3 * * * (превышен интервал ожидания для запроса)

    4 * * * ...

    и т.д. до бесконечности.

     

    И, что немаловажно, после данной процедуры перестают работать web-интерфейсы обоих(!) модулей при попытке подключения к ним с обеих сторон! Работоспособность восстанавливается только после выключения/включения питания.

  3. Дико извиняюсь, ибо вопрос с "бородой" уже, наверное.

    Суть всё та же: на двух 6150 реализована схема Ethernet <-> RS232 <-> RS232 <-> Ethernet по многократно упоминавшейся выше схеме. Отличие от оригинала - в адресах "мокс"/компьютеров (и подсеток, само собой), они, соответственно, 193.0.0.55/56 и 192.168.1.100/222

    Самое главное, что оно когда-то уже работало, но после многомесячных измывательств "чайников" сейчас работоспособность восстановить не получается. Суть в том, что пинги проходят с любого конца цепочки вплоть до сетевого интерфейса "моксы" на противоположном, а вот дальше не идут.  Та же ситуёвина и когда пингуем утилитой "изнутри" 6150 любое устройство в удаленной сети. Пинг ближнего компа "изнутри" 6150 проходит проходит без проблем.

    Помнится, тут когда-то аналогичная ситуация всплывала, но что-то найти не смог.

    Файлы конфигурации прилагаются. Буду глубоко признателен за любую помощь.

    NP6150_1.txt

    NP6150_2.txt

  4. Добрый день всем!

     

    Стоит задача написАть web-страничку для веб-сервера данного модуля, которая бы посылала/принимала данные с последовательного порта данного девайса. Буду признателен, если ткнёте носом в инфу по данному вопросу. Может, кто личный опыт имел?

  5. Добрый день!

    Спасибо Вам за интересную задачу!

    К сожалению, встраиваемых версий NPort 6150 не выпускается. Боюсь, всё, что можно сделать в Вашем случае, это просто взять стандартный NPort 6150 и использовать его без корпуса.

    Дорого, ибо избыточно сильно (БП, полноценный RS-232 и т.д.) и не эстетично. Увы, для серийной продукции такое неприемлимо...

    В любом случае, спасибо за ответ!

  6. Суть вопроса в следующем. Есть две локальные сети, соединенные друг с другом посредством модемов, имеющих интерфейс RS-232. Преобразование 232-го в Ethernet и маршрутизация между сетями выполняется сейчас модулями MOXA NPort 6150. Рисуночек, примерно отображающий имеющуюся конфигурацию: http://img-fotki.yan...6_9b9f44e5_orig

    У нас, правда, несколько проще всё (две сети всего и одна пара модемов), но суть передана верно.

    Сейчас стоит задача встроить эти самые модули в модемы. Есть у Вас что-то, что может помочь в решении этой задачи с минимальными трудозатратами? Т.е. нужен встраиваемый модуль, который можно установить на печатную плату и который будет выполнять те же функции, что и MOXA NPort 6150 в данном примере.

  7. Имею ту же задачу. Надо организовать связь

    по каналу Ethernet <-> Rs232 <modem> line <modem> Rs232 <-> Ethernet. Канал связи должен быть прозрачным, для оборудования, подключаемого по Ethernet с обеих сторон (протокол TCP/IP).

    с наименьшими затратами и, по возможности, в наименьших габаритах (встраиваемый бескорпусной модуль был бы вообще идеальным вариантом).

    Какое изделие MOXA порекомендуете? За схемочки и руководства буду особо признателен.

    zalex1965@mail.ru

  8. Добрый день!

    Можно так сделать, только это будет не как хаб или коммутатор, а как роутер. Т.е. надо будет этому отдаленному компьютеру задать IP-адрес из другой подсети, а устройства NPort, обеспечивающие данную трансляцию Ethernet, должны выступать как шлюзы.

    Подойдёт моделька NPort 6150 (соответственно, Вам надо будет установить 2 таких штуки). Документация по реализации такого режима есть здесь.

    Только одно условие: связь между модемами должна быть дуплексная, т.к. Ethernet-устройства могут выдавать информацию в произвольный момент времени, и, если модемы не обеспечивают одновременную передачу в обе стороны, возможны проблемы.

    Спасибо! Связь между содемами, разумеется, дуплексная, так что ту без проблем. Есть только одно "но": нел ли бескорпусного варианта, позволяющего встроить этот преобразователь внутрь аппаратуры?

  9. Добрый день! Имею небольшой вопросик.

    Можно ли, используя продукцию MOXA, реализовать следующую вещь:

    Есть два низкоскоростных модема с 232-ми портами, работающие по выделенке. Теперь нужно с одной стороны подцепить к ним Ethernet-устройство (тоже низкоскоростное, просто интерфейc такой вот...), а с другой - "воткнуть" в существующую ЛВС. Но подключать так, чтобы связь между ними была прозрачной, т.е. как если бы я просто объединил в сеть два (или больше) устройства посредством хаба или свитча, никаких виртуальных com-портов и т.д.?

×
×
  • Create New...