Вопрос решен. Проблема в различных настройках SCADA системы под Windows 7 и Windows XP.
Большое спасибо за помощь
-
Как таковой смены ОС не происходило. Тестирование происходит с двух машин одновременно:на одной ХР на второй-7.
-
Здравствуйте. Спасибо за оперативный ответ.
Скачал последнюю версию NPort Administrator (1.15). Законфигурировал Moxa.
О создании виртуальных портов сужу по положительному ответу программы на данное действие.
Во время подключения через SCADA диагностирую ситуацию через NPort Administrator, Port Monitor.
Наблюдаю следующую картину:
Conn. Status - Connected
Tx/Rx after Conn/ - Tx растет, Rx остается в значении 0.
В SCADA системе связь с опрашиваемым устройством не устанавливается.
Проверяю данную конфигурацию на параллельном компьютере с ХР - работает. Возможно необходимы дополнительные настройки для Windows 7?
Если имеет значение то ОС- Windows 7 SP1
Что касается Вашего вопроса о несуществующем COM порте. Если настроить SCADA для подключения к такому порту она выдает ошибку. В нашем же случае ошибки не возникает, то есть порт находит
-
Добрый день.
Происходит описаная выше ситуация. ОС - Windows 7.
Необходимо создать подключение Устройство->RS-485->Moxa 5232->ethernet->Компьютер.
Через последнюю версию NPort Windows Driver Manager MOXA 5232 видиться но создать виртуальные порты не удается.
Через NPort Administrator Moxa 5232 видится и конфигурируеться. Виртуальные порты создаются.
При попытке подключения через SCADА, коммуникацию с источником данных (устройством) установить не удалось. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
P.S. При этом подобная конфигурация на Windows XP работает.
Некоректные данные при опросе устройств
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации.
Существует следующая связка устройств: 2 контроллера ->RS-485 (двухпроводной)->MOXA 5232->Ethernet->2 компьютера
MOXA используется для связи с контроллерами в режиме REAL COM. С каждого компьютера установлена связь с MOXA-ой, настроены виртуальные COM-порты. Параметр одновременного доступа к MOXA установлен(Max Connection=2)
Проблема в следующем. При коммуникации компьютеров по отдельности все происходит нормально, коммуникация есть, данные с ПЛК передаются нормально. Как только начинается опрос устройств обоими компьютерами одновременно, происходит передача некорректных данных с ПЛК (данные не соответствуют истине). Подскажите в чем может быть причина данной проблемы и как с ней бороться.
Заранее спасибо за ответ.