Добрый день. Заложили в проект на питание EDS-308-SS-SC блоки питания Traco TCL 024-124 (24В/1A). При включении с коммутатором БП уходят в защиту. Если сначала включить БП а потом к нему подключить коммутатор, то все работает. В паспорте на коммутаторы написано 0,26А при 24В, т.е. у БП запас по току почти в 4 раза. От БП 24В/3А все работает без проблем. Получается либо реальное потребление не соответствует заявленному, либо стартовый ток коммутатора слишком высокий от чего срабатывает защита БП. Пожалуйста прокомментируйте эту ситуацию и дайте рекомендации по выбору БП для данной модели коммутаторов. И подскажите логику коммутатора в выборе входа PWR1 или PWR2 при наличии обоих напряжений.
-
Здравствуйте.
Про межсимвольный таймаут конечно полностью не уверен, возможно Вы правы по поводу задержки пакета ответа вцелом. Пробовал разные значения Force Transmit - от 3 до 5 разница не видна, при значениях меньше и больше этого интервала связь вообще пропадает, причем ответы перестают приходить полностью, т.е. само опрашиваемое устройство перестает отвечать.
Сейчас пробуем связаться с разработчиками RTU с просьбой разобраться с данной проблемой и написать обновление ПО RTU. Если этот вариант не пройдет, то воспользуемся Вашим предложение по опробованию NPort IA5150A. Однако к сожалению данное решение было растиражировано на десяток проектов без тщательного тестирования, оборудование уже смонтировано и менять его уже врядли будут, так что решать проблему необходимо на этом оборудовании.
-
Здравствуйте. Есть такая схема:
RTU(RS-485) -> Nport5650 -> Switch EDS-408A (FO) -> Switch EDS-408A (FO) -> Nport IA-5150 (RS-485) -> устройство с протоколом IEC101.
Связка из н-портов настроенна в режиме TCP Server/Client. В такой топологии контроллер (RTU) отбрасывает большую часть ответов от IEC101-устройства, причем снифер повешанный на линию RS-485 со стороны RTU показывает, что все 100% ответов корректны. Т.е. RTU не распознает ответы из-за межсимвольного таймаута в потоке. К сожалению у RTU нет возможности регулировать межсимвольный таймаут. Значительно помогает регулировка параметра "Force transmit" (наилучший результат получается при значении 3 ms), но максимально что удается добиться - это примерно 70 % распознанных RTU ответов, а это тоже для нашего случая плохой результат. Попытки вариации длины пакеты и других параметров н-порта к более положительному результату не приводят, а чаще вообще рвут связь.
Что еще можно покрутить в настройках н-портов чтобы радикально изменить ситуацию?
Питание EDS-308
in Промышленный Ethernet
Posted
Кому интересна данная проблема. Пришел ответ от технической поддержки после уточнения у производителя.
Пусковой ток коммутатора 4,8 А на время 0,1 мс при 24 В. Резервирование питания путем объединения входов через 2 диода.
От себя добавлю, что измеренные параметры примерно совпали: 4,6А/1мс/24В. Время установления номинального напряжения на выходе Traco TCL 024-124 около 10 мс. За этот период время пускового тока растягивается до 6-8 мс. Видимо этого времени хватает для срабатывания защиты БП. Вскрытие коммутатора показало, что действительно входы PWR1 и PWR2 объеденены через диоды. Так что на каком входе напряжение выше от того и питается.
Вот такие схемотехнические залипухи.