Здравствуйте! Под окончанием соединения Вы имеете в виду закрытие соединения на компьютере? И после закрытия соединения модем не вешает трубку? Изменялись ли настройки контроля потока на модеме? Отличия между G2150 и G2151 минимальны, просто на момент выпуска OnCell Configurator существовала только модель G2150, и с тех пор программа не обновлялась.
-
nport ia 5150 и миником DX500
Agibalov replied to slon1970's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Последовательный порт на NPort настроен в режим RS-232? -
помощь в подборе оборудования
Agibalov replied to aleks555's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Modbus - это протокол типа "запрос-ответ". Данные в этом протоколе могут отправляться только в ответ на запрос мастера. Если Вы уверены, что в этих устройствах используется именно Modbus - сервер является мастером Modbus/TCP, а клиент - Modbus/RTU, то в таком случае MGate можно использовать для преобразования одного в другое. -
Есть проблема с N5130/EU 1.1V
Agibalov replied to Alex_5771's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! У вас по одному NPort на каждом из блоков, или один NPort и все блоки подключены к нему? -
Здравствуйте! NE4110A просто передаёт данные в том виде, в каком они есть между TCP/IP соединением и последовательным портом (RS-485 в данном случае). Оно не производит никаких дополнительных операций над данными и не поддерживает никаких протоколов поверх TCP/IP, в том числе и SNMP. Другими словами, если Вы отправите какие-либо данные по сети на NE4110A, то они выйдут из порта RS-485 в виде отдельных байт в той же последовательности, в какой Вы их туда отправили. Поэтому для решения Вашей задачи это устройство не подойдёт. Вместо него можно использовать какой-нибудь коммуникационный компьютер, например UC-7112-LX Plus. Однако нужно учитывать, что в этом случае потребуется разработать программу, которая будет реализовать протокол SNMP, и по поступлению SNMP-команды будет подавать через порт RS-485 команды микроконтроллеру уже в его системе команд.
-
nport ia 5150 и миником DX500
Agibalov replied to slon1970's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Сам порт у Вас открывается без ошибок или появляются какие-либо сообщения? -
nport ia 5150 и миником DX500
Agibalov replied to slon1970's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! То есть, порт успешно открывается, но не приходят никакие данные? А приборы, которые Вы подключаете к NPort, сами отправляют данные или их надо опрашивать? Отключаете ли Вы контроль потока в терминальной программе? -
Доступ к NPort 5250 из другой подсети
Agibalov replied to akf's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
По опыту, Windows не всегда правильно работает с несколькими IP-адресами, интернет не работает как раз из-за этого. Может быть адрес на NPort тоже перенастроить в подсеть 137?- 4 replies
-
- nport ia5250
- настройка
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Здравствуйте! На сегодняшний день актуальной является версия 2.2. Попробуйте обновиться до неё, сделав резервную копию файлов конфигурации.
-
OnCell G3111 отключить двойной возврат каретки
Agibalov replied to Dergrosseschlangen's topic in Беспроводное оборудование
Мы обычно рекомендуем PComm Lite. Это моксовская программа, в ней при открытии порта можно выбрать тип переноса строки. Не забудьте кроме этого ещё выбрать тип терминала ANSI или VT100. -
OnCell G3111 отключить двойной возврат каретки
Agibalov replied to Dergrosseschlangen's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, какой терминальной программой Вы пользуетесь? Скорее всего, она передаёт перенос строки как CR-LF, что некоторые устройства могут воспринимать как двойной перенос строки. В настройках программы нужно изменить тип переноса строки на CR. -
Доступ к NPort 5250 из другой подсети
Agibalov replied to akf's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Судя по тому, что устройство пингуется, IP-адреса настроены нормально. Для обеспечения возможности работы виртуальных COM-портов необходимо открыть на маршрутизаторе порты 950, 951, 966 и 967 для IP-адреса NPort. Также, необходимо прописать в настройках IP-адреса NPort адрес маршрутизатора, который находится между подсетями компьютера и NPort. Проверить работоспособность COM-портов можно терминальной программой, например, PComm Lite. Попробуйте открыть порт в ней и посмотрите, будут ли какие-нибудь сообщения об ошибках.- 4 replies
-
- nport ia5250
- настройка
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Тогда, скорее всего, сотрудник техподдержки ОВЕН не понял, что Вы имели в виду под VPN. Кроме того, ПМ01 - обычный модем, управляемый АТ-командами, т.е. для его использования в ПЛК должна быть поддержка установки GPRS-соединений, и её, возможно, нет. В то же время, OnCell G3150 самостоятельно устанавливает GPRS-соединение и позволяет прозрачно соединяться с подключенными устройствами. Поэтому в данном случае OnCell G3150 подойдёт.
-
подключение Ethernet-устройства через OnCell G3150 к ПК
Agibalov replied to Михаил Т.'s topic in Беспроводное оборудование
В данном случае - у модема. Если адрес начинается с 10 или 172 или 192, то, скорее всего, он внутренний, иначе - публичный. Если Вы не подключали у оператора услугу публичного адреса, то, скорее всего, он будет внутренним, не публичным. -
VPN - это общее название принципа связи, а технологий, реализующих этот принцип - несколько, и они несовместимы друг с другом. Поэтому стоит уточнить у провайдера требования к оборудованию - какие именно технологии должны поддерживать сотовые модемы, чтобы работать с их услугой.
-
подключение Ethernet-устройства через OnCell G3150 к ПК
Agibalov replied to Михаил Т.'s topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте! Для такого режима работы необходим публичный (т.е. доступный из Интернета) IP-адрес, неважно статический или динамический. Связь происходит с помощью проброса портов. Вы заходите в веб-интерфейс модема, в раздел System Management - Misc. Network Settings - Virtual Server Settings. Затем нажимаете Virtual Server - Enable, ставите галочку напротив первого правила, в поля Public Port и Internal Port вписываете номер порта, на который ПЛК принимает соединения, а в поле Internal IP вписываете IP-адрес ПЛК. Затем нажимаете Submit, сохраняете изменения и перезагружаете модем. После этого можно будет соединяться с ПЛК по IP-адресу модема и указанному в настройках порту. -
Насколько я понял, это всего-навсего частная APN, т.е. отдельная от основной сеть, в которой всем участникам будут выданы статические адреса, которые не будут доступны из Интернета. При этом никакой поддержки со стороны сотовых устройств не требуется, и подойдёт любой модем.
-
В чём это проявляется? Выдаёт какую-то ошибку?
-
Здравствуйте! Для управления входами/выходами NE-4110A необходимо применять специальную библиотеку NECI Library. Управление осуществляется с помощью функций dsc_GetDIOState/dsc_SetDIOState. Подробное описание этих и других функций находится в архиве вместе с самой библиотекой.
-
Здравствуйте! В данном случае имелось в виду, открывается ли COM-порт в программе, которой Вы будете опрашивать ПЛК. Если ПК со статическим адресом не пингуется, то он либо отключен, либо пинги блокируются фаерволом, попробуйте проверить его настройки.
-
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, что представляет из себя услуга "VPN по GPRS"? OnCell G3150 может выступать только в качестве IPSec клиента, в других схемах VPN он работать не может.
-
Иногда наши клиенты сталкиваются с проблемой, когда номер порта, который они хотят присвоить виртуальному COM-порту, отображается с пометкой "in use", но при этом порта с таким номером в системе нет, и на самом деле номер свободен. Для решения этой проблемы можно использовать утилиту COM Reclaimer, которая приложена к сообщению. Утилита представляет собой exe-файл, который не требует установки и может быть запущен сразу после скачивания. После запуска появится главное окно программы с меню и множеством полей с галочками, отображающими состояние COM-портов. Если галочка установлена, то это значит, что система считает этот номер порта занятым. Для освобождения портов, необходимо снять галочку с нужных номеров и нажать "Reclaim!". После этого нужно будет заново запустить NPort Administrator / Windows Driver Manager, где эти номера будут свободными и их можно будет назначить портам. Для работы также может потребоваться пакет библиотек Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable. Скачать утилиту "COM Reclaimer" - https://disk.yandex.ru/d/Bkw9NCF-9yaPQQ
-
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, настройки ASA и OnCell.