  1. Здравствуйте!

     

    Под окончанием соединения Вы имеете в виду закрытие соединения на компьютере? И после закрытия соединения модем не вешает трубку? Изменялись ли настройки контроля потока на модеме?

     

    Отличия между G2150 и G2151 минимальны, просто на момент выпуска OnCell Configurator существовала только модель G2150, и с тех пор программа не обновлялась.

  2. Здравствуйте!

     

    Modbus - это протокол типа "запрос-ответ". Данные в этом протоколе могут отправляться только в ответ на запрос мастера. Если Вы уверены, что в этих устройствах используется именно Modbus - сервер является мастером Modbus/TCP, а клиент - Modbus/RTU, то в таком случае MGate можно использовать для преобразования одного в другое.

  3. Здравствуйте!

     

    NE4110A просто передаёт данные в том виде, в каком они есть между TCP/IP соединением и последовательным портом (RS-485 в данном случае). Оно не производит никаких дополнительных операций над данными и не поддерживает никаких протоколов поверх TCP/IP, в том числе и SNMP. Другими словами, если Вы отправите какие-либо данные по сети на NE4110A, то они выйдут из порта RS-485 в виде отдельных байт в той же последовательности, в какой Вы их туда отправили. Поэтому для решения Вашей задачи это устройство не подойдёт. Вместо него можно использовать какой-нибудь коммуникационный компьютер, например UC-7112-LX Plus. Однако нужно учитывать, что в этом случае потребуется разработать программу, которая будет реализовать протокол SNMP, и по поступлению SNMP-команды будет подавать через порт RS-485 команды микроконтроллеру уже в его системе команд.

  4. Здравствуйте!

     

    То есть, порт успешно открывается, но не приходят никакие данные? А приборы, которые Вы подключаете к NPort, сами отправляют данные или их надо опрашивать? Отключаете ли Вы контроль потока в терминальной программе?

  5. Здравствуйте!

     

    Укажите, пожалуйста, какой терминальной программой Вы пользуетесь? Скорее всего, она передаёт перенос строки как CR-LF, что некоторые устройства могут воспринимать как двойной перенос строки. В настройках программы нужно изменить тип переноса строки на CR.

  6. Здравствуйте!

     

    Судя по тому, что устройство пингуется, IP-адреса настроены нормально. Для обеспечения возможности работы виртуальных COM-портов необходимо открыть на маршрутизаторе порты 950, 951, 966 и 967 для IP-адреса NPort. Также, необходимо прописать в настройках IP-адреса NPort адрес маршрутизатора, который находится между подсетями компьютера и NPort. Проверить работоспособность COM-портов можно терминальной программой, например, PComm Lite. Попробуйте открыть порт в ней и посмотрите, будут ли какие-нибудь сообщения об ошибках.

  7. Тогда, скорее всего, сотрудник техподдержки ОВЕН не понял, что Вы имели в виду под VPN. Кроме того, ПМ01 - обычный модем, управляемый АТ-командами, т.е. для его использования в ПЛК должна быть поддержка установки GPRS-соединений, и её, возможно, нет. В то же время, OnCell G3150 самостоятельно устанавливает GPRS-соединение и позволяет прозрачно соединяться с подключенными устройствами. Поэтому в данном случае OnCell G3150 подойдёт.

  8. В данном случае - у модема. Если адрес начинается с 10 или 172 или 192, то, скорее всего, он внутренний, иначе - публичный. Если Вы не подключали у оператора услугу публичного адреса, то, скорее всего, он будет внутренним, не публичным.

  9. VPN - это общее название принципа связи, а технологий, реализующих этот принцип - несколько, и они несовместимы друг с другом. Поэтому стоит уточнить у провайдера требования к оборудованию - какие именно технологии должны поддерживать сотовые модемы, чтобы работать с их услугой.

  10. Сегодня мы с Вами говорили по телефону, продублирую ответ здесь. Необходимо помнить, что IP-адрес компьютера должен лежать в одной подсети с адресом NPort, и при изменении адреса подсети на NPort необходимо произвести те же изменения с IP-адресом компьютера для возможности дальнейшей работы.

  11. Здравствуйте!

     

    Для такого режима работы необходим публичный (т.е. доступный из Интернета) IP-адрес, неважно статический или динамический. Связь происходит с помощью проброса портов. Вы заходите в веб-интерфейс модема, в раздел System Management - Misc. Network Settings - Virtual Server Settings. Затем нажимаете Virtual Server - Enable, ставите галочку напротив первого правила, в поля Public Port и Internal Port вписываете номер порта, на который ПЛК принимает соединения, а в поле Internal IP вписываете IP-адрес ПЛК. Затем нажимаете Submit, сохраняете изменения и перезагружаете модем. После этого можно будет соединяться с ПЛК по IP-адресу модема и указанному в настройках порту.

  12. Насколько я понял, это всего-навсего частная APN, т.е. отдельная от основной сеть, в которой всем участникам будут выданы статические адреса, которые не будут доступны из Интернета. При этом никакой поддержки со стороны сотовых устройств не требуется, и подойдёт любой модем.

  13. Здравствуйте!

     

    Для управления входами/выходами NE-4110A необходимо применять специальную библиотеку NECI Library.

    Управление осуществляется с помощью функций dsc_GetDIOState/dsc_SetDIOState. Подробное описание этих и других функций находится в архиве вместе с самой библиотекой.

  14. Здравствуйте!

     

    В данном случае имелось в виду, открывается ли COM-порт в программе, которой Вы будете опрашивать ПЛК. Если ПК со статическим адресом не пингуется, то он либо отключен, либо пинги блокируются фаерволом, попробуйте проверить его настройки.

  15. Иногда наши клиенты сталкиваются с проблемой, когда номер порта, который они хотят присвоить виртуальному COM-порту, отображается с пометкой "in use", но при этом порта с таким номером в системе нет, и на самом деле номер свободен. Для решения этой проблемы можно использовать утилиту COM Reclaimer, которая приложена к сообщению.

     

    Утилита представляет собой exe-файл, который не требует установки и может быть запущен сразу после скачивания. После запуска появится главное окно программы с меню и множеством полей с галочками, отображающими состояние COM-портов. Если галочка установлена, то это значит, что система считает этот номер порта занятым. Для освобождения портов, необходимо снять галочку с нужных номеров и нажать "Reclaim!".

     

    После этого нужно будет заново запустить NPort Administrator / Windows Driver Manager, где эти номера будут свободными и их можно будет назначить портам.

     

    Для работы также может потребоваться пакет библиотек Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable.

     

    Скачать утилиту "COM Reclaimer" - https://disk.yandex.ru/d/Bkw9NCF-9yaPQQ

     

     

×
×