Здравствуйте! Выслал на адрес, указанный в профиле.
-
modbus-rtu\tcp\modbus-rtu
Agibalov replied to Menaks's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Да, для MB3180 такая схема также возможна, настройки будут идентичными. -
Актуальная версия Firmware OnCell G3150 ?
Agibalov replied to Александр_ru's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте! Актуальной является версия прошивки, приведённая по указанной Вами ссылке, 2.5. Функция GuaranLink поддерживается начиная с версии 2.3, следовательно, Ваше устройство должно поддерживать GuaranLink. -
Nport 5232I и коммутатор EDS-205
Agibalov replied to alexannder's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Я имел в виду, что для NPort важно только наличие сетевого соединения, а методы которыми оно обеспечивается не важны. Наличие ЛВС предполагает наличие существующего коммутационного оборудования. NPort можно подключить сразу к нему (патчкордом, например), а можно EDS-205 подключить к оборудованию, а к нему NPort - работать будет и в том, и в другом случае. -
Здравствуйте! Учитывая то, что ОВЕН ПМ01 является классическим АТ-модемом, то целесообразно будет использовать режим RealCOM, создать на сервере виртуальный COM-порт, и использовать модем ОВЕН так, как если бы он был подключен к "железному" COM-порту сервера. При использовании терминала TELEOFIS можно использовать любой режим, в зависимости от Вашего удобства.
-
COM кабель NPort 5100A и PC - modem? null-modem?
Agibalov replied to iav's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Насколько мне известно, в стандарте RS-232 определено, что разъём "папа" ставится на устройства DTE, а "мама" - на DCE, и, соответственно, распайки портов жёстко определены. Для смены распайки с DTE на DCE следует использовать специальный переходник, превращающий "маму" в "папу", вроде тех, что шли в комплекте с DE-311. -
Nport 5232I и коммутатор EDS-205
Agibalov replied to alexannder's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Необходимо помнить, что Ethernet является сетью с коммутацией пакетов, а не каналов, поэтому нет необходимости тянуть множество кабелей к EDS-205 из ЛВС предприятия. Так же, количество создаваемых виртуальных портов зависит только от Вашей необходимости, т.е. нет разницы между подключением через ЛВС и напрямую. NPort можно вообще подключать к ЛВС напрямую без промежуточных устройств. -
Здравствуйте! Т.к. по прописанному маршруту адрес 8.8.8.8 пингуется хотя бы с NPort, то можно заключить, что проблема заключается в маршрутизации. Вместо 8.8.8.8 можно прописать и требуемый "белый" адрес, и с ним так же должна быть возможна связь. Что касается прохождения данных в сеть за NPort, то здесь необходимо взаимодействие со стороны ОПСС. Дело в том, что NPort не имеет функции NAT, он может быть только маршрутизатором, поэтому для того, чтобы удалённый маршрутизатор мог посылать пакеты в сеть за NPort, он должен "знать", что NPort является шлюзом, т.е. необходимо внести запись о NPort в таблицу маршрутизации ОПСС.
-
Здравствуйте! NP Administrator необходим только для настройки виртуальных портов. То есть Вы один раз настраиваете - и у Вас в системе появляется виртуальный порт, который работает аналогично обыкновенному COM-порту, и будет доступен для выбора в настройках Вашего приложения. После настройки, необходимости в запуске NP Administrator нет.
-
Сетевой видео регистратор MxNVR-IA8
Agibalov replied to oleg-bezgodov's topic in Промышленный Ethernet
Здравствуйте! Да, MxNVR-IA8 поддерживает видеосерверы и видеокамеры VPort. Он как раз и предназначен для того, чтобы принимать видео с них. -
W406-LX, ftp и gprs_connect
Agibalov replied to lysenkov's topic in Встраиваемые коммуникационные компьютеры
Здравствуйте! К сожалению, на нашем оборудовании ситуацию воспроизвести не удаётся. Когда Вы пытаетесь подключиться по ftp, какая ошибка возникает? Изменяются ли настройки IP-адреса локального интерфейса после gprs_connect? Пробовали ли Вы заново перепрошить устройство? -
Здравствуйте! Если Вы имеете в виду NPort IA5250, то да, его Ethernet-порты работают как коммутатор. Они специально предназначены для соединения между собой как у Вас на второй схеме. Последовательные порты на NPort работают полностью независимо друг от друга, как если бы у Вас было два однопортовых NPort.
-
По той ссылке под "устройством" понимается конкретный NPort. NPort - это аналог физического COM-порта Вашего компьютера. Единственная возможность обратиться к конкретному COM-порту - это обращение по его номеру. Если мы используем COM Grouping, то у нескольких NPort будет один-единственный номер, и посылая что-то в этот порт, мы посылаем данные одновременно на несколько NPort-ов. Другое дело, что для последовательного интерфейса RS-232/422/485 в отличии от, например, USB или Ethernet, нет разницы какие устройства (например, как в Вашем случае, весы) к нему подключены и сколько их, для него всё, что принимается и передаётся - поток данных. Таким образом, задача адресации конкретного устройства(т.е. весов) лежит непосредственно на производителе самого устройства и ПО, которое с этим устройством работает. Если в весах предусмотрено объединение их в шину RS-485 и в протоколе обмена данными, который они используют, предусмотрена адресация конкретных весов на шине, то COM Grouping можно использовать. Если нет, то отдельные порты - единственный вариант.
-
Здравствуйте! Входы питания OnCell равноправны. На каком он первее "почует" питание, тот и станет основным.
-
В принципе, у 6000-й серии нет преимуществ для решения этой задачи. Как вариант, однотипные весы (для которых используется один тип OPC-сервера) можно сгруппировать в один виртуальный COM-порт, с помощью функции COM Grouping. Для компьютера это будет выглядеть, как будто на его один порт подключена шина RS-485 с несколькими весами.
-
Здравствуйте! Самый простой вариант - создать по одному виртуальному COM-порту на каждый NPort на сервере, и настроить OPC-серверы соответствующим образом. В том, что они будут подключены по разным сегментам нет ничего страшного. Главное - чтобы у сервера был доступ к сетевым портам NPort. Первый порт NPort использует сетевые порты 950 и 966, второй - 951 и 967, и так далее.
-
RHEL 6.1 и CP-114UL-I
Agibalov replied to darkTux's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Старый драйвер скомпилирован как часть ядра, или как отдельный модуль? Если как часть ядра - то blacklist на него не будет действовать. Есть ли у Вас возможность пересобрать ядро? Если драйвер собран модулем, то, по идее, новый драйвер должен был его заменить. -
Виснет драйвер mxser CP-144I
Agibalov replied to RndIT's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Здравствуйте! Имеете ли Вы возможность попробовать более новое ядро? Может, какое-нибудь самосборное, со включенным модулем mxser? Попробуйте также сделать следующее: Выполнить команду echo 1 | sudo tee /proc/sys/kernel/sysrq Проверьте состояние файла, выполнив команду cat /proc/sys/kernel/sysrq В ответ Вам должна вернуться цифра 1. Затем надо нажать комбинацию клавиш Alt+SysRq(Print Screen)+9. Это включит вывод всех сообщений на консоль. После этого нужно запустить setserial /dev/ttyM0. Прежде всего, обратите внимание на сообщения, которые будут появляться в консоли. После того, как система зависнет - попробуйте нажать Alt+SysRq+K. Даст ли это какой-то результат? Затем попробуйте следующую комбинацию: нажмите Alt+SysRq и, держа их нажатыми, последовательно с небольшим интервалом нажмите клавиши R, E, I, S, U, B. Произойдёт ли после этого перезагрузка системы, или всё останется как было? -
RHEL 6.1 и CP-114UL-I
Agibalov replied to darkTux's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, версию 1.15.19. driv_linux_smart_v1.15.19_build_13013013.tgz -
Здравствуйте! Для указанной задачи Вы можете использовать терминальную программу gtkterm. В ней есть шестнадцатеричный режим. Он включается через пункт меню View-Hexadecimal. Пунктом View-Send Hexadecimal Data можно включить строку для отправки шестнадцатеричных данных одним блоком. Касательно вопроса по работоспособности - каким образом Вы отправляете данные в порт?
- 4 replies
-
- Nport 5130
- NIK2104
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
проблема с MOXA CP-168U V2
Agibalov replied to Veha's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Текст ошибок говорит о том, что у Вас не установлены исходники ядра. Попробуйте установить их командой: yum install kernel-devel kernel-headers