  1. Здравствуйте! Дело в том, что когда NPort сконфигурирован по умолчанию, то Administrator может пробросить до него статический маршрут, чтобы обеспечить возможность конфигурирования, даже если компьютер и устройство находятся в разных подсетях без маршрутизации между ними. Проверьте, пожалуйста, сетевые настройки Вашего компьютера и устройства на возможность установления сетевых подключений (они должны либо находиться в одной подсети, либо между ними должна быть маршрутизация).
  2. Здравствуйте! Насколько я понимаю, приложенные файлы - это конфигурация Вашего ПО, которое установлено на UC7410? Как проявляется ошибка? Вы получаете какое-то сообщение об ошибке?
  3. Проверить работу портов можно следующим образом: соединить два порта между собой (Rx к Tx, Tx к Rx), затем в терминальной программе (HyperTerminal или PuTTY) открыть оба этих порта. В первом окне что-нибудь набрать на клавиатуре и посмотреть, появляются ли введённые символы во втором окне, потом наоборот - во втором окне вводить, а в первом смотреть. Если всё везде появляется, то порты исправны. Подскажите, пожалуйста, какой интерфейс Вы используете для подключения к оборудованию?
  4. Я посмотрел в даташит - там написано, что ADAM-6015 поддерживает только Ethernet. Можете ли Вы привести схему подключения - как что к чему подключено и с помощью каких интерфейсов?
  5. Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, в мониторинге (Monitor-Async в веб-интерфейсе устройства), передаются ли и принимаются ли хоть какие-нибудь данные (графы TxCnt и RxCnt)? Если данные идут, то скорее всего проблема заключается в фрагментации пакетов Modbus, которая происходит при преобразовании RS-485 в Ethernet. Попробуйте настроить параметр Force Transmit, воспользовавшись приложенной инструкцией. NPort - функция Force Tx Timeout.pdf
  6. Здравствуйте! К сожалению, разработка для UC-8410-LX может вестись только под Linux - компания Moxa отказалась от поддержки компилятора под Windows.
  7. Здравствуйте! Документация на Windows CE (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms884926.aspx) говорит, что период синхронизации SNTP определяется параметром Refresh в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Services\Timesvc реестра. Период задаётся в миллисекундах в шестнадцатиричном формате. К сожалению, проверить этот метод в наших условиях не получается, но Вы можете попытаться проверить его самостоятельно. Чтобы попасть в редактор реестра, нажмите Registry Editor на главной странице веб-интерфейса. После этого, щёлкая на кнопки "+", последовательно раскройте ветки HKEY_LOCAL_MACHINE и Services(если Вы будете щёлкать прямо на название, то редактор перейдёт к редактированию самой ветки), затем щёлкните на название ветки Timesvc, на открывшейся странице в поле Modified Value введите требуемое значение синхронизации в миллисекундах в шестнадцатиричном формате, и нажмите на Modify напротив параметра с названием "Refresh". То же самое (ввод значения и нажатие Modify) нужно проделать и для параметра "Recovery refresh".
  8. Здравствуйте! Прошу прощения за поздний ответ. Чтобы включить Bonding на UC-7110, нужно поочерёдно ввести в консоли следующие команды: insmod /lib/modules/2.6.19-uc1MoXaRt/kernel/drivers/net/bonding/bonding.ko arp_interval=100 arp_ip_target=<адрес_для_тестирования> mode=1 primary=eth0 ifconfig bond0 <ip-адрес bond-интерфейса> netmask <маска> ifconfig bond0 up ifenslave bond0 eth0 ifenslave bond0 eth1 где адрес_для_тестирования - существующий IP-адрес работающего в той же сети устройства. Он нужен, чтобы проверять работает ли текущий активный интерфейс. Другой способ проверки, miimon, сейчас недоступен на UC-7110. Подробнее об опциях модуля bonding можно прочитать здесь: http://www.kernel.or...ing/bonding.txt
  9. Здравствуйте! В режиме Real COM NPort 5110A поддерживает до 8 соединений. Кроме того, Вы можете попытаться использовать для своих целей режим UDP, в котором максимальное количество клиентов не ограничено.
×
×