  1. Проблема решилась организацией VLAN и в первой сети, т.е. Nport 5110 с IP-адресами в диапазоне 192.168.4.241-252 маской 255.255.248.0 теперь объеденины в VLAN. Всё сразу заработало как положено, для информации - через MOX-ы у нас работает оборудование ОПС фирмы "Болид".

  2. Здравствуйте, уважаемые специалисты.

    С одной стороны имеем 16-ти портовую Moxa CN2650, по объектам 10 шт. Nport 5110 с IP-адресами в диапазоне 192.168.4.241-252 маска 255.255.248.0 и в другой сети Nport 5110 (192.168.122.30 маска 255.255.255.0), Nport 5150 (192.168.122.40 маска 255.255.255.0). В один непрекрасный вечер оборудование работающее через первые десять Nport 5110 с адресами 192.168.4.--- стало работать со сбоями, мониторинг до этого не проводили, т.к. все работало без нареканий. При пинговании с компьютера подключенного к обеим сеткам получаем следующий результат: для Nport 5110 с адресами 192.168.4.--- задержка доходит до 25 мс с переодическими потерями пакетов, для Npotr (192.168.122.30 и 192.168.122.40) максимальная задержка 3 мс без потери пакетов, также пингуются оба LAN в Moxa CN2650, т.е. без потерь. В чем может быть причина.

    P.S. Mox-ы с адресами в диапазоне 192.168.122.--- объеденины в VLAN.

  3. Здравствуйте! Да, все рекомендации Болида неоднократно нами изучены, но на практике не всё так гладко. Например, у нас не получилось заставить работать один Nport 5150 с одной стороны с несколькими по объектам, работают только в режиме парного соединения.

    Подскажите пожалуйста имеется ли возможность в настройках CN2650I-16-2AC как-то указывать для конкретного Nport 5150 из Ethernet на какой порт RS-485 он будет работать. Руководства для CN2650I-16-2AC на русском языке скорее всего не существует.

  4. Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите какой режим работы выбрать для CN2650I-16-2AC, при желании собрать такую схему соединения оборудования:

    С2000М №1---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

    С2000М №2---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

    С2000М №3---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

    С2000М №4---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

    С2000М №5---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

    С2000М №6---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC и т.д.

    Т.е. имеется, к примеру, 6 объектов с работающими там приборами "Болида", необходимо вывести каждый объект на отдельный виртуальный com-порт компьютера с работающим "Орион-Про", возможно ли это сделать в принципе?

  5. Здравствуйте!

    Пытаемся собрать такую схему: ПКУ С2000М(Болид)---RS-485---Nport 5130-----Ethernet-----Nport 5130---RS-485---Сигнал-20(Болид), пробовали схему парного соединения (Master-Slave) - не работает, пробовали как советует Болид http://www.bolid.ru/...r_ethernet2.pdf - не работает.

    На другом объекте работает такая схема: ПКУ С2000М(Болид)---RS-485---Nport DE-311(Slave)-----Ethernet-----Nport 5150(Master)---RS-485---Сигнал-20(Болид), копируем все настройки начиная с ПКУ С2000М на первую схему - результат ноль. Помогите разобраться в чем причина.

    Проблема решена. Всё заработало после соединения нулевых контактов приборов с контактом GND моксы. Работает как схема предлагаемая Болидом (режим UDP Mode), так и режим парного соединения (Master, Slave). Пауза ответа в приборе и параметры задаваемые программой RS-485 Settings пульту С2000-М заданы согласно рекомендациям Болида.

  6. Здравствуйте!

    Пытаемся собрать такую схему: ПКУ С2000М(Болид)---RS-485---Nport 5130-----Ethernet-----Nport 5130---RS-485---Сигнал-20(Болид), пробовали схему парного соединения (Master-Slave) - не работает, пробовали как советует Болид http://www.bolid.ru/netcat_files/tr_ethernet2.pdf - не работает.

    На другом объекте работает такая схема: ПКУ С2000М(Болид)---RS-485---Nport DE-311(Slave)-----Ethernet-----Nport 5150(Master)---RS-485---Сигнал-20(Болид), копируем все настройки начиная с ПКУ С2000М на первую схему - результат ноль. Помогите разобраться в чем причина.

×
×