  1. Проверил и отвечаю - работает, что сделано:

    1. снес весь болид который был (PProg);

    2. нашел версию PProg 2.03 билд 410 (валялась в закромах дистрибутивах) :-);

    3. установил сей дистриб и задал параметры последовательно порта:

    3.1 Ожидание ответа (мсек.) опр.: 30 ком.:600;

    3.2 Максимальный интервал между байтами (мсек.) 200;

    3.3 Количество стоповых бит: 1;

    3.4 Переключение приема/передачи: С2000/С2000-ПИ;

    3.5 Задержка перед посылкой команды (мсек) 50;

    3.6 Доп.задержка переключения на прием (мсек.) 200;

    3.7 Количество попыток выполнить команду:1.

     

    Имею подозрение, что заданы параметры изменены для продвижения собственных адаптеров болида.

    Предлагаю как то выудить эти параметры из реестра и в свободный доступ :-)

     

    Вообщем выкладываю настройки порта - у себя настроил и работает с новыми версиями дров и софта.

     

    Всем удачи!!!

    post-4157-0-58617600-1368531217_thumb.jpg

  2. В последней версии PProg появилась доп утилита настройки порта, но смена параметра C2000\C2000-ПИ к результатам не приводит. В Болиде (тех поддержке) сказали, что с адаптером Uport1150 от Moxa они дело не имели.

    При обновлении драйверов и подключении наблюдается такая картина:

    1. новый прибор от болида идет под адресом 127. Софт начинает сканировать с адреса 127, 1, 2.... 126.

    2. на Uport видно, что при начале опроса индикаторы TxD и RxD мигают - полагаю, что идет обмен между девайсами, но после мигает только TxD - полагаю, что идет дальнейший опрос других адресов, но по ним пусто.

    Делаю вывод: оборудование не согласовано работает - думаю, что дело в таймаутах.

    Ранее у меня подобная комбинация работала - т.е. и этот же ноут и этот же адаптер, переустановил только ОС (но даже релиз тот же остался) и обновил Pprog.

    Пойду пробовать установить PProg старших версий.

    Да, с подобным вопросом уже обращался в Болид, а именно, Pprog видел приборы, а Uprog отказывался. По их рекомендации нужно было только провести корректировки параметров порта - и тогда все трудилось.