Апну я пожалуй тему, а то похоже за меня забыли
-
давайте уточним, что мне сделать.
так как сделать логи на рабочей конфигурации (серверной винде) не получиться я так понимаю мне следует сделать два лога на ХР но с разными версиями драйверов?
если да то в цитируемом посте я именно это и сделал, если нет прошу укажите более подробно, что я должен сделать.
test-com-port.zipвсе переделал, так как обнаружил, что МОХА плохо работает только с новой версией драйвера ТСД, прилагаю обновлённые тесты. в тестах, в первом и во втором по одному запросу со стороны драйвера на идентификацию устройства, оба теста прошли успешно. -
да, я этот момент упустил из вида.
МОХА все равно какой драйвер, в моем случае они ведут себя одинакого.
не работает связка (МОХА+новый драйвер ТСД), со старым все едет нормально.
PS но установить старый драйвер на win2008 нет возможности его просто нет для этой платформы, а есть только новый, как раз с которым не "дружит" МОХА.
-
Спасибо за логи!!
Суда по логам (передача файла), в программе часто вызывается функция Serial_Purge, которая через NPort работает долго (в логах получается по 0.3 секунды). Похоже, из-за этого и есть торможения.
Собственно, специально для этого ввели опцию Fast Flush в драйвере NPort.
Ещё раз уточню у Вас: действительно ли включение Fast Flush ухудшает ситуацию??
да подтверждаю, работа устройства в моем случае хуже с включеной опцией Fast Flush.
и я сделал контрольную выгрузку на win2003 со старым драйвером win2k3.zip, да там другой поток и данных не видно но все работает
-
Добрый день! Спасибо за уточнения!
Перед выгрузкой на XP хотел уточнить. пробовали ли Вы менять настройки драйвера COM-порта (в утилите NPort Administrator, правый клик на COM-порт -> Settings). Там во вкладке Advanced Settings параметры "Tx Mode", "FIFO", "Fast Flush". Попробуйте их попереключать, будет ли результат?
Если безуспешно, то, наверное. сделайте выгрузку на XP.
менять настройки драйвера - это первое что я пробовал делать, из всех доп свойств реакция есть только на "fast flush" и то негативная.
сделал дополнительные тесты на winXP Х86 с новой версией драйвера, все в одном архиве, файлы:
1. 01.log
2. 02.log
3. 01 выгрузка на реальный порт.LOG
4. 02 выгрузка на МОХА.LOG
5. file.txt
первые два - лог подключения устройств реального порта и МОХА соответственно;
третий и четвертый - выгрузка данных (таблица из 2х колонок) 864 записи;
пятый сам файл данных.
собственно все прошло без ошибок (коректность данных не проверял), но есть одно большое НО, выгрузка через МОХА заняла на порядок больше времени, а файл данных для нас маленький, рабочий раз в 10 больше, по времени выгрузка через реальный порт заняла около 2х минут а через МОХА более 30.
-
Здравствуйте!
Извините, что замучили Вас неработающими утилитами
У нас нет машины с установленной серверной ОС, мы не можем проверить у себя данные диагностические утилиты. Как оказалось, программы мониторинга, предназначенные для настольных ОС, не работают с серверными. Я посоветуюсь с коллегами на тему других вариантов мониторинга для серверных ОС. Просто боюсь, что сложно нам будет что-то сказать, не видя от Вас данных мониторинга.
Раз данные, как Вы пишете, идут, то сомневаться в качестве связи не приходится. Если без VPN и локалки работает чуть лучше, то проблема, скорее всего, в каких-то задержках.
Кстати, какой утилитой Вы создаете виртуальный COM-порт? NPort Administrator?
А попробуйте использовать NPort Windows Driver Manager. Это похожая утилита для создания COM-портов, но она создает их по немного другой технологии. Может быть, с ней заработает?
P.S. Ещё раз извините за кучу вопросов в Ваш адрес!
да ничего страшного, работаем на результат.
я пробовал оба драйвера, результат один.
и повторюсь, что МОХА плохо работает с новыми версиями драйверов моего оборудования, даже в локалке ощутимы тормоза и я пробовал выгрузить 3к записей на winXPx86 с новой версией драйвера ТСД, что закончилось пустым терминалом, он их не получил или не правильно распознал. если подключать к реальному порту а не через МОХА то все нормально, так же напомню, что все нормально с любым драйвером через спец ПО Eltima.
так что могу сделать не рабочую выгрузку на ХР, если это может помочь.
-
Попробуйте сохранить лог неудачной работы программы под Windows 2008 с помощью приложенной утилиты.
в win2008r2 эта утилита не регистрирует событий на порту, а если в меню выбрать "tools > port switch" блокирует его для програмы.
-
все переделал, так как обнаружил, что МОХА плохо работает только с новой версией драйвера ТСД, прилагаю обновлённые тесты.
в тестах, в первом и во втором по одному запросу со стороны драйвера на идентификацию устройства, оба теста прошли успешно.
-
test com.zipПрикрепите, пожалуйста, архив с логами к сообщению.
-
Сделал два лога оба с рабочих конфигураций, win xp реальный порт и win2003 МОХА брать тут.
В обоих случаях я проводил стандартный тест оборудования через драйвер.
Если утилита работает только на х86 как проверить поток на 2008r2?
-
ээм, я попал в затруднитеьное положение
дело в том, что ТСД имеет свой экран и на нем отображается текущее состояние устройства, когда возникают ошибки оно "замирает" на этапе получения данных или при подключении а со стороны софта тест драйвера ТСД или 1С, в 1С нет никаких отчетов об ошибках а в драйвере только 2 состояния, либо все нормально либо нет связи. Никакой другой информации нет.
-
уточнить могу все, что потребуется, только вы мне скажите, что я должен сделать?
если имеется в виду со стороны ТСД то он виснет периодически на этапе подключения и если даже подключился то нормально не работает, может отвалится в любой момент или отрапортовать, что мол все закончил и все сделал а на деле не иметь данных.
-
Здравия всем.
структура сети:
все компы объеденены с локалку посредством openVPN
задача:
сервер терминалов >> МОХА >> терминал сбора дынных (ТСД)
результаты:
на датацентре (сервер терминалов) арендована 2008r2/ комуникация с МОХА есть.
МОХА настроена в режиме realport программы девайс видят и даже пытаются с ним работать, но с ошибками и медленно.
Проверил без впн из локалки, результат такой же, разве что чуть реже ошибки появляются.
Проверил с win2003 работает безупречно.
Проверил с впн на 2008, но вместо МОХА программный продукт, все работает отлично.
почитал форум, из всего найденного более всего под описание попали топики где говорится о фрагментации пакетов и тп.
попробовал менять Force transmit с 2 до 5 (ваши рекомендации) результата не дало.
соответственно вопрос: может есть какие нибудь свежие версии драйверов которые я не нашел или дополнительные настройки для МОХА, а то получается зря купили
Проблемма с moxa 5110A