Everything posted by Timoshuk
-
Здравствуйте! Да, скорее всего дело именно в утилите Windows Driver Manager. Вы используете OnCell Windows Driver Manager, попробуйте установить последнюю версию NPort Windows Driver Manager (прикреплена к сообщению). Ее можно использовать и с модемами OnCell. Здравствуйте! Какой именно утилитой, Administrator или Windows Driver Manager? NPort Administrator не позволяет создавать виртуальные COM-порты в режиме Reverse RealCOM. Если же у Вас установлен NPort Windows Driver Manager, попробуйте также обновить его до последней версии (прикреплена к сообщению). drvmgr_setup_Ver1.17_Build_13020109_whql.zip
-
Здравствуйте! Оранжеый индикатор мог загореться от того, что неправильно подключены проводники RS-485. По стандарту буквой A обозначается минус, а буквой B плюс, а в теплоконтроллере ТМК-Н12 (согласно руководству по эксплуатации) буквой A обозначен плюс, а буквой B минус. Попробуйте на теплоконтроллере поменять проводники местами.
-
Преобразователь RS-232/422/485 в оптоволокно
Timoshuk replied to snezer's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Оптимальным решением было бы использование двух TCF-142-S-ST-T (http://www.moxa.ru/good/show/16909/15443/) или двух TCF-142-S-SC-T (http://www.moxa.com/product/TCF-142.htm). Они различаются только типом разъемов, работают в расширенном диапазоне температур от -40 до +75 градусов и обеспечивают связь на дальности до 40 км. Однако им требуется 2 волокна для работы, а оборудование, работающее с одним волокном, стоит значительно дороже. Какой длины проложено оптоволокно? -
Здравствуйте! Раз пакеты доходят, значит виртуальный COM-порт должен открываться. Попробуйте открыть его утилитой Pcomm (http://www.moxa.com/...oad.aspx?id=167). Если порт открывается и принимает/посылает данные, значит соединение с модемом работает нормально.
-
Здравствуйте! Устройства обладают схожими характеристиками, оба поддерживают функции резервирования сети и построение виртуальных сетей VLAN. EDS-508 поддерживает 802.1X / HTTPS / SSL и обеспечивает защиту передаваемых данных, также поддерживает Port trunking и IEEE 1588 Precision Time Protocol. У EDS-408 всего 1 релейный выход сигнализации, у EDS-508 их 2 и еще 2 дискретных входа. С полным описанием Вы можете ознакомиться по следующим ссылкам: http://www.moxa.com/...516A_Series.pdf http://www.moxa.com/...408A_Series.pdf
-
Преобразователь RS-232/422/485 в оптоволокно
Timoshuk replied to snezer's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Пожалуйста! Какой тип оптоволокна проложен между устройствами, одномодовое или многомодовое? Сколько волокон, одно или два? Какими разъемами оно оконцовано? -
Преобразователь RS-232/422/485 в оптоволокно
Timoshuk replied to snezer's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Преобразователи будут работать, если оптическая линия связи будет проходить напрямую от одного устройства к другому. В таком случае Вам подойдет пара устройств TCF-142 (http://www.moxa.ru/good/listAll/16909/). Но если оптическая линия связи проходит через сетевое оборудование, то нужны преобразователи RS-232/422/485 в оптический Ethernet - NPort IA5150 (http://www.moxa.ru/good/listAll/14889/). -
Замечательно! Вы можете включить шифрование SSL. Для этого зайдите в конфигурационный web-интерфейс в раздел Serial Setting -> Port 1 -> Operation Modes и укажите параметру Secure значение Enable (активировано). SSL - современный протокол шифрования, применяется для защиты обмена важными данными через Интернет от несанкционированного доступа.
-
Здравствуйте! Да, необходимо открыть те TCP-порты, которые Вы указали при настройке модема в полях основного и резервного IP-адресов. Те же порты Вы указывали в настройках виртуального COM-порта в утилите Windows Driver Manager.
-
Здравствуйте! В режиме Reverse RealCOM после включения и выхода в интернет по GPRS модем сразу же подключается к ПК с "белым" IP-адресом на прослушиваемые TCP-порты. Идентификация запросов от модема происходит по MAC-адресу. Проверьте, нет ли в Вашей сети фильтрации по MAC-адресам, и правильно ли вы его указали при настройке виртуального порта в утилите Windows Driver Manager. В данном случае сам модем не может подключиться к серверу, потому на сервере COM-порт и недоступен.
-
Принципиальной разницы нет, только NE-4110A предназначен для встраивания в устройства собственной разработки для добавления им функций NPort. Да, Вы можете заменить его на NPort 5130A-T. Более того, в разделе русскоязычной документации на нашем форуме есть руководство по настройке для вашей задачи: http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=462
-
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, не блокируются ли TCP-порты, которые вы указали при настройке модема (60950 и 60966 по умолчанию), фаерволом или брандмауэром на сервере? Весьма вероятно, что модем не может "достучаться" до сервера, так как в режиме Reverse RealCOM соединение устанавливает модем, а не компьютер.
-
Здравствуйте! Мы разрабатываем руководство по настройке для вашего случая. Во вложении почти готовая рабочая версия. OnCell G3110 RRCOM.doc
-
Здравствуйте! Мы разрабатываем руководство по настройке для вашего случая. Во вложении почти готовая рабочая версия. OnCell G3110.doc
-
Здравствуйте! Да, можно передать все три интерфейса RS-485 в локальную сеть с помощью NPort 5430 (http://www.moxa.ru/good/show/14883/10244/). В этом преобразователе 4 порта RS-422/485, пришедшие на них данные передаются по локальной сети на ПК и с помощью утилиты Windows Driver Manager отображаются на виртуальные COM-порты.
-
Раз данные успешно возвращаются, значит преобразование проходит успешно. Попробуйте установить значение параметра Force Transmit 2-3 мс, инструкции Вы можете найти в данном руководстве http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=539. Если это не устранит ошибки, то приведите, пожалуйста, логи успешного и неуспешного обмена данными с RS-232-устройством, т.е. через прямое подключение к физическому COM-порту ПК и через NPort с A52 соответственно. Для их создания Вы можете воспользоваться утилитой Portmon (во вложении). portmon_3.02.zip
-
Необходимо выяснить, в каком месте этой цепи происходят искажения данных. Замкните контакты RX и TX друг сдругом на разъеме RS-232 преобразователя А52 и проверьте любой терминальной программой, например, Windows Hyper Terminal или PComm (http://www.moxa.com/support/sarch_result.aspx?type=soft&prod_id=255&type_id=5), возвращаются ли назад переданные данные без ошибок.
-
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, почему Вы решили применить А52 для преобразования? Вы хотите использовать преобразование 485/232 из-за большого расстояния до устройства с RS-232? У Nport 5650 последовательные порты универсальны и настраиваются независимо. Имеется ли возможность настроить один из его портов в RS-232 и подключить устройство к нему напрямую?
-
Да, у NPort 5150 действительно универсальный последовательный порт RS-232/422/485. Да, Вы можете подключать к 3,4,5 контактам разъема BD9 устройства по RS-485. NPort не сумеет "автоматом" распознать подключенный интерфейс, нужно переключить порт из RS-232 в двухпроводный RS-485. Это можно сделать через WEB-интерфейс в разделе Serial Settings: Да, NPort как бы "удлиняет" порты, но не таким способом, как Вы описали, т.е. он не подключает напрямую к COM-порту ПК ни RS-232, ни RS-485. В режиме RealCOM NPort преобразует поток данных, поступающих на его последовательный порт в любом из режимов (232/422/485), в TCP-пакеты и пересылает их ПК по локальной сети Ethernet. На ПК драйвер виртуального последовательного порта распаковывает TCP-пакеты обратно в поток данных и отправляет их на виртуальный COM-порт таким образом, что прикладное ПО работает с этим портом как с настоящим физическим COM-портом, к которому взаимодействующее устройство подключено будто бы напрямую. Поэтому в таком режиме работы никаких промежуточных преобразователей не нужно.
-
Обновление программы Nport administrator
Timoshuk replied to Вит's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Для сохранения настроек виртуальных COM-портов перед обновлением программы NPort Administrator необходимо выгрузить файл настроек. Для этого щелкните пункт меню COM Mapping в списке функций в левой части окна программы, затем щелкните правой кнопкой мыши по пустому пространству в списке портов и щелкните в открывшемся списке пункт Export COM mapping. В открывшемся окне нажмите кнопку Browse и укажите путь и имя сохранения файла настроек. Нажмите ОК. Теперь можете смело обновлять программу. После завершения обновления запустите новую версию, снова зайдите в COM Mapping, щелкните правой кнопкой мыши в списке портов и выберите пункт Import COM Mapping. Укажите файл настроек для загрузки и нажмите ОК. Затем нажмите кнопку Apply с пиктограммой дискеты для применения настроек портов. Скажите, пожалуйста, а какие проблемы у вас возникли при работе с NPort 5130 в версии 1.07, из-за которых пришлось обновлять программу? -
Nport 5150A и HART modem
Timoshuk replied to Twinsen's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Попробуйте установить параметру Force Transmit значение 1-2 мс. -
Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, сделать логи успешной и неуспешной работы с вычислителем программой PortMon (см. вложения). Она сохраняет не только принятые\переданные данные через порты, но и служебную информацию. Обмен данными будет осуществляться точно так же, как и в случае, описанном в данной теме: http://www.moxa.ru/f...-моха-5150-чер/ portmon_3.02.zip