  1. Здравствуйте! Да, скорее всего дело именно в утилите Windows Driver Manager. Вы используете OnCell Windows Driver Manager, попробуйте установить последнюю версию NPort Windows Driver Manager (прикреплена к сообщению). Ее можно использовать и с модемами OnCell. Здравствуйте! Какой именно утилитой, Administrator или Windows Driver Manager? NPort Administrator не позволяет создавать виртуальные COM-порты в режиме Reverse RealCOM. Если же у Вас установлен NPort Windows Driver Manager, попробуйте также обновить его до последней версии (прикреплена к сообщению). drvmgr_setup_Ver1.17_Build_13020109_whql.zip
  2. Здравствуйте! Оранжеый индикатор мог загореться от того, что неправильно подключены проводники RS-485. По стандарту буквой A обозначается минус, а буквой B плюс, а в теплоконтроллере ТМК-Н12 (согласно руководству по эксплуатации) буквой A обозначен плюс, а буквой B минус. Попробуйте на теплоконтроллере поменять проводники местами.
  3. Здравствуйте! В каком режиме работает последовательный порт NPort, к которому подключен модем? Прикрепите, пожалуйста, к сообщению на форум или вышлите на мой E-mail файл настроек Nport 5610. Сохранить его можно с помощью утилиты NPort Administrator (http://www.moxa.com/....aspx?d_id=1317).
  4. Оптимальным решением было бы использование двух TCF-142-S-ST-T (http://www.moxa.ru/good/show/16909/15443/) или двух TCF-142-S-SC-T (http://www.moxa.com/product/TCF-142.htm). Они различаются только типом разъемов, работают в расширенном диапазоне температур от -40 до +75 градусов и обеспечивают связь на дальности до 40 км. Однако им требуется 2 волокна для работы, а оборудование, работающее с одним волокном, стоит значительно дороже. Какой длины проложено оптоволокно?
  5. Здравствуйте! Раз пакеты доходят, значит виртуальный COM-порт должен открываться. Попробуйте открыть его утилитой Pcomm (http://www.moxa.com/...oad.aspx?id=167). Если порт открывается и принимает/посылает данные, значит соединение с модемом работает нормально.
  6. Здравствуйте! Устройства обладают схожими характеристиками, оба поддерживают функции резервирования сети и построение виртуальных сетей VLAN. EDS-508 поддерживает 802.1X / HTTPS / SSL и обеспечивает защиту передаваемых данных, также поддерживает Port trunking и IEEE 1588 Precision Time Protocol. У EDS-408 всего 1 релейный выход сигнализации, у EDS-508 их 2 и еще 2 дискретных входа. С полным описанием Вы можете ознакомиться по следующим ссылкам: http://www.moxa.com/...516A_Series.pdf http://www.moxa.com/...408A_Series.pdf
  7. Пожалуйста! Какой тип оптоволокна проложен между устройствами, одномодовое или многомодовое? Сколько волокон, одно или два? Какими разъемами оно оконцовано?
  8. Здравствуйте! Преобразователи будут работать, если оптическая линия связи будет проходить напрямую от одного устройства к другому. В таком случае Вам подойдет пара устройств TCF-142 (http://www.moxa.ru/good/listAll/16909/). Но если оптическая линия связи проходит через сетевое оборудование, то нужны преобразователи RS-232/422/485 в оптический Ethernet - NPort IA5150 (http://www.moxa.ru/good/listAll/14889/).
  9. Замечательно! Вы можете включить шифрование SSL. Для этого зайдите в конфигурационный web-интерфейс в раздел Serial Setting -> Port 1 -> Operation Modes и укажите параметру Secure значение Enable (активировано). SSL - современный протокол шифрования, применяется для защиты обмена важными данными через Интернет от несанкционированного доступа.
  10. Здравствуйте! Да, необходимо открыть те TCP-порты, которые Вы указали при настройке модема в полях основного и резервного IP-адресов. Те же порты Вы указывали в настройках виртуального COM-порта в утилите Windows Driver Manager.
  11. Здравствуйте! В режиме Reverse RealCOM после включения и выхода в интернет по GPRS модем сразу же подключается к ПК с "белым" IP-адресом на прослушиваемые TCP-порты. Идентификация запросов от модема происходит по MAC-адресу. Проверьте, нет ли в Вашей сети фильтрации по MAC-адресам, и правильно ли вы его указали при настройке виртуального порта в утилите Windows Driver Manager. В данном случае сам модем не может подключиться к серверу, потому на сервере COM-порт и недоступен.
  12. Принципиальной разницы нет, только NE-4110A предназначен для встраивания в устройства собственной разработки для добавления им функций NPort. Да, Вы можете заменить его на NPort 5130A-T. Более того, в разделе русскоязычной документации на нашем форуме есть руководство по настройке для вашей задачи: http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=462
  13. Здравствуйте. В описанных Вами схемах в принципе нет никакой разницы, только во втором случае Вы конкретно указали устройство NE-4110A. Да, это устройство позволяет передавать RS-485 по протоколу TCP и по локальной сети, и по интернету. Можете использовать имеющуюся у Вас инструкцию.
  14. Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, не блокируются ли TCP-порты, которые вы указали при настройке модема (60950 и 60966 по умолчанию), фаерволом или брандмауэром на сервере? Весьма вероятно, что модем не может "достучаться" до сервера, так как в режиме Reverse RealCOM соединение устанавливает модем, а не компьютер.
  15. Здравствуйте! Мы разрабатываем руководство по настройке для вашего случая. Во вложении почти готовая рабочая версия. OnCell G3110 RRCOM.doc
  16. Здравствуйте! Мы разрабатываем руководство по настройке для вашего случая. Во вложении почти готовая рабочая версия. OnCell G3110.doc
  17. Здравствуйте! Да, можно передать все три интерфейса RS-485 в локальную сеть с помощью NPort 5430 (http://www.moxa.ru/good/show/14883/10244/). В этом преобразователе 4 порта RS-422/485, пришедшие на них данные передаются по локальной сети на ПК и с помощью утилиты Windows Driver Manager отображаются на виртуальные COM-порты.
  18. Вы используете последнюю версию NPort Windows Driver Manager? Попробуйте обновить его, последняя версия доступна по следующей ссылке: http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=1359 Исправило ли обновление драйвера проблему с зависанием?
  19. Раз данные успешно возвращаются, значит преобразование проходит успешно. Попробуйте установить значение параметра Force Transmit 2-3 мс, инструкции Вы можете найти в данном руководстве http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=539. Если это не устранит ошибки, то приведите, пожалуйста, логи успешного и неуспешного обмена данными с RS-232-устройством, т.е. через прямое подключение к физическому COM-порту ПК и через NPort с A52 соответственно. Для их создания Вы можете воспользоваться утилитой Portmon (во вложении). portmon_3.02.zip
  20. Необходимо выяснить, в каком месте этой цепи происходят искажения данных. Замкните контакты RX и TX друг сдругом на разъеме RS-232 преобразователя А52 и проверьте любой терминальной программой, например, Windows Hyper Terminal или PComm (http://www.moxa.com/support/sarch_result.aspx?type=soft&prod_id=255&type_id=5), возвращаются ли назад переданные данные без ошибок.
  21. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, почему Вы решили применить А52 для преобразования? Вы хотите использовать преобразование 485/232 из-за большого расстояния до устройства с RS-232? У Nport 5650 последовательные порты универсальны и настраиваются независимо. Имеется ли возможность настроить один из его портов в RS-232 и подключить устройство к нему напрямую?
  22. Да, у NPort 5150 действительно универсальный последовательный порт RS-232/422/485. Да, Вы можете подключать к 3,4,5 контактам разъема BD9 устройства по RS-485. NPort не сумеет "автоматом" распознать подключенный интерфейс, нужно переключить порт из RS-232 в двухпроводный RS-485. Это можно сделать через WEB-интерфейс в разделе Serial Settings: Да, NPort как бы "удлиняет" порты, но не таким способом, как Вы описали, т.е. он не подключает напрямую к COM-порту ПК ни RS-232, ни RS-485. В режиме RealCOM NPort преобразует поток данных, поступающих на его последовательный порт в любом из режимов (232/422/485), в TCP-пакеты и пересылает их ПК по локальной сети Ethernet. На ПК драйвер виртуального последовательного порта распаковывает TCP-пакеты обратно в поток данных и отправляет их на виртуальный COM-порт таким образом, что прикладное ПО работает с этим портом как с настоящим физическим COM-портом, к которому взаимодействующее устройство подключено будто бы напрямую. Поэтому в таком режиме работы никаких промежуточных преобразователей не нужно.
  23. Здравствуйте! Для сохранения настроек виртуальных COM-портов перед обновлением программы NPort Administrator необходимо выгрузить файл настроек. Для этого щелкните пункт меню COM Mapping в списке функций в левой части окна программы, затем щелкните правой кнопкой мыши по пустому пространству в списке портов и щелкните в открывшемся списке пункт Export COM mapping. В открывшемся окне нажмите кнопку Browse и укажите путь и имя сохранения файла настроек. Нажмите ОК. Теперь можете смело обновлять программу. После завершения обновления запустите новую версию, снова зайдите в COM Mapping, щелкните правой кнопкой мыши в списке портов и выберите пункт Import COM Mapping. Укажите файл настроек для загрузки и нажмите ОК. Затем нажмите кнопку Apply с пиктограммой дискеты для применения настроек портов. Скажите, пожалуйста, а какие проблемы у вас возникли при работе с NPort 5130 в версии 1.07, из-за которых пришлось обновлять программу?
  24. Попробуйте установить параметру Force Transmit значение 1-2 мс.
  25. Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, сделать логи успешной и неуспешной работы с вычислителем программой PortMon (см. вложения). Она сохраняет не только принятые\переданные данные через порты, но и служебную информацию. Обмен данными будет осуществляться точно так же, как и в случае, описанном в данной теме: http://www.moxa.ru/f...-моха-5150-чер/ portmon_3.02.zip
×
×