  1. Здравствуйте! Я бы с Вами не согласился. Преобразовать RS - в оптику и в оптический Ethernet - это разные задачи. Если использовать преобразователь TCF-142, то на выходе получится последовательный сигнал по оптике, который медиаконвертер никак не воспримет. А если использовать NPort с оптическим интерфейсом (например IA 5150-S-SC), то на выходе получится оптический Ethernet (100BaseFX), который "поймет" медиаконвертер, а далее коммутатор.
  2. Здравствуйте! UC-7110 - это компьютер, который из коробки кроме Linux не имеет никакого встроенного ПО. Соответственно необходиму. Вам функциональность придется реализовать в сторонней программе, написанной под данный компьютер. У нас нет готовых решений RS в Ethernet на базе UC-7110. Проще приобрести NPort 5110.
  3. Здравствуйте! По Вашему запросу ожидаем помощь из отдела разработок драйверов.
  4. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какая версия прошивки в Ваших NPort?
  5. Здравствуйте! Вы можете оставить заявку на гарантийный ремонт по следующей ссылке: http://moxa.ru/support/warranty_and_repair/
  6. Здравствуйте, Юрий! Попробуйте, пожалуйста, последнюю версию драйвера. npreal2_1.18.45_build_14112017.tgz
  7. Здравствуйте! Выкладываю последнюю версию драйвера с поддержкой ядра 3.11.3. driv_linux_uport_v1.2.9_build_14103017.tgz
  8. Здравствуйте! Не могли бы Вы подробнее описать ADP60PCI?
  9. Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, обновить прошивку коммутатора до последней версии. Происходит ли отправка пакета в заводских настройках с последней прошивкой?
  10. Здравствуйте! Вы используете устаревшую версию драйвера. Попробуйте последнюю 5-ю постами выше, пожалуйста.
  11. Здравствуйте! Выслал на Ваш e-mail, указанный в профиле.
  12. Здравствуйте! Нет, модели серии R1200 опрашиваются по протоколу Modbus RTU. К SCADA системе его можно подключить через сторонний Modbus OPC сервер.
  13. Здравствуйте! Получили ответ - к сожалению, пока обновление драйвера не планируется. Уважаемые клиенты! Оставляйте, пожалуйста, в этой теме заявки на обновление драйвера, чтобы мы могли обосновать перед отделом разработок необходимость выпуска новой версии драйвера, так как по нашим сведениям не так много клиентов использует UPort с Mac.
  14. Здравствуйте! После длительного общения с разработчиками библиотеки было установлено, что снять ограничение на 256 одновременных сессий невозможно. Рекомендуется использовать в таких случаях Moxa Active OPC Server, так как в нем нет ограничения на количество сессий, а есть ограничение на 5000 точек ввода/вывода. Приложение, соответственно, должно быть переделано в OPC клиент.
  15. Здравствуйте! Прошу прощения за поздний ответ, общаемся с производителем по выпуску нового драйвера.
  16. Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, установить более новую версию драйвера (прикреплена к сообщению). Укажите также спецификации Вашего компьютера - полную версию ОС, модель материнской платы, ЦПУ и остальные параметры. driv_win_intellio_v1.9.1_build_14092410.zip
  17. Здравствуйте! Сделали запрос разработчикам драйвера.
  18. Судя по данным мониторинга, устройство, подключенное к NPort с адресом 102 не получает данные, так как связь у Nport с адресом 104 работает нормально, и он получает запросы от серверного ПО. Проверьте правильность подключения RS-485.
  19. Здравствуйте! Не могли бы Вы прикрепить скриншоты меню Monitor с обоих преобразователей после неудачной попытки установки связи? Необходимо выяснить, на какой стадии пропадают данные - либо они не читаются/передаются преобразователем с одной из сторон, либо отсутствует связь по Ethernet.
  20. По Modbus TCP можно управлять серией E2200, а вот по SNMP они могут только оповещать SNMP агент о наступлении событий.
  21. Здравствуйте, коллеги! ioLogik серии E1200 и E2200 не могут взаимодействовать между собой по Peer-to-Peer, то есть Вы не сможете передавать состояние входов E1210 на выходы E2242. Также входы E1210, подключенного к E2242, нельзя задействовать в логике Click&Go. Поэтому для решения данной задачи можно использовать только E2210 с функцией Remote Action либо в режиме Peer-to-Peer.
  22. Здравствуйте! Действительно, в режиме RTU Slave преобразователь выступает в роли Slave со стороны TCP, со стороны RTU в роли мастера, так как название режима указывает на роль устройств на шине RS-485. Нет ли у Вас возможности подключить осциллограф к линии RS-485 и выслать нам фото с формой сигнала?
  23. Всем добрый день! Выкладываю в тему следующую версию драйвера. Ядро то же, но исправлены проблемы при одновременном использовании 2-х Uport. driv_linux_uport1p_v1.3.11_build_13121621.tgz
  24. Здравствуйте! Вместе с драйвером UPort 1100 устанавливается утилита для настройки номера COM-порта UPort. Вы можете привязать к UPort конкретный номер COM-порта, утановив галочку в пункте Enable Fixed-base COM Mode. Утилита находится в следующей директории: C:\ Program Files \ Moxa \ USB Driver \ mxupcfg.exe
×
×