  1. Здравствуйте!

    Я бы с Вами не согласился. Преобразовать RS - в оптику и в оптический Ethernet - это разные задачи. Если использовать преобразователь TCF-142, то на выходе получится последовательный сигнал по оптике, который медиаконвертер никак не воспримет. А если использовать NPort с оптическим интерфейсом (например IA 5150-S-SC), то на выходе получится оптический Ethernet (100BaseFX), который "поймет" медиаконвертер, а далее коммутатор.

  2. Здравствуйте!

    UC-7110 - это компьютер, который из коробки кроме Linux не имеет никакого встроенного ПО. Соответственно необходиму. Вам функциональность придется реализовать в сторонней программе, написанной под данный компьютер. У нас нет готовых решений RS в Ethernet на базе UC-7110. Проще приобрести NPort 5110.

  3. Ситуация:

    Пытаюсь настроить общение с nport5110, доступ к которому осуществляется по внешнему ip (т.е., мы не в одной локальной сети). Следую инструкции, данной выше.

     

     

     

    У меня Putty выдаёт "Unable to open serial port", кто-нибудь, подскажите, в чём может быть проблема? Все предыдущие шаги выполнены. В npreal2d.log появляется следующее:

     

    03-18-2015 15:45:09 MOXA Real TTY daemon program starting (Ver1.18.33 Build 14060316)...
    03-18-2015 15:45:09 Master tty open fail (/proc/npreal2/0) !
    03-18-2015 16:06:14 Socket connect fail (<external ip>,TCP port 950) !
    

     

    Здравствуйте!

    Вы используете устаревшую версию драйвера. Попробуйте последнюю 5-ю постами выше, пожалуйста.

  4. Здравствуйте!

    Получили ответ - к сожалению, пока обновление драйвера не планируется.

     

    Уважаемые клиенты!

    Оставляйте, пожалуйста, в этой теме заявки на обновление драйвера, чтобы мы могли обосновать перед отделом разработок необходимость выпуска новой версии драйвера, так как по нашим сведениям не так много клиентов использует UPort с Mac.

  5. Здравствуйте!

    После длительного общения с разработчиками библиотеки было установлено, что снять ограничение на 256 одновременных сессий невозможно. Рекомендуется использовать в таких случаях Moxa Active OPC Server, так как в нем нет ограничения на количество сессий, а есть ограничение на 5000 точек ввода/вывода. Приложение, соответственно, должно быть переделано в OPC клиент.

  6. Здравствуйте!

    Попробуйте, пожалуйста, установить более новую версию драйвера (прикреплена к сообщению). Укажите также спецификации Вашего компьютера - полную версию ОС, модель материнской платы, ЦПУ и остальные параметры.

    driv_win_intellio_v1.9.1_build_14092410.zip

  7. Судя по данным мониторинга, устройство, подключенное к NPort с адресом 102 не получает данные, так как связь у Nport с адресом 104 работает нормально, и он получает запросы от серверного ПО. Проверьте правильность подключения RS-485.

  8. Здравствуйте!

    Не могли бы Вы прикрепить скриншоты меню Monitor с обоих преобразователей после неудачной попытки установки связи? Необходимо выяснить, на какой стадии пропадают данные - либо они не читаются/передаются преобразователем с одной из сторон, либо отсутствует связь по Ethernet.

  9. Здравствуйте, коллеги!

    ioLogik серии E1200 и E2200 не могут взаимодействовать между собой по Peer-to-Peer, то есть Вы не сможете передавать состояние входов E1210 на выходы E2242. Также входы E1210, подключенного к E2242, нельзя задействовать в логике Click&Go. Поэтому для решения данной задачи можно использовать только E2210 с функцией Remote Action либо в режиме Peer-to-Peer.

  10. Здравствуйте!

    Действительно, в режиме RTU Slave преобразователь выступает в роли Slave со стороны TCP, со стороны RTU в роли мастера, так как название режима указывает на роль устройств на шине RS-485. Нет ли у Вас возможности подключить осциллограф к линии RS-485 и выслать нам фото с формой сигнала?

  11. Здравствуйте!

    Вместе с драйвером UPort 1100 устанавливается утилита для настройки номера COM-порта UPort. Вы можете привязать к UPort конкретный номер COM-порта, утановив галочку в пункте Enable Fixed-base COM Mode. Утилита находится в следующей директории:

     

    C:\ Program Files \ Moxa \ USB Driver \ mxupcfg.exe

×
×