Everything posted by Timoshuk

  1. Здравствуйте! Вообще-то, можно - AWK-1121. Wi-Fi клиент c портом RS-232/422/485, который позволяет одновременно подключаться к порту в режиме RealCOM по Ethernet и Wi-Fi. Либо NPort W2150A/W2250A. Это тот же NPort, только с дополнительным модулем Wi-Fi. Он также является Wi-Fi клиентом (поддерживает ad-hoc), но не может одновременно работать и в сети Ethernet, и в Wi-Fi, только в одной.
  2. Мануалы Вы найдете в соответвствующем разделе. Чтобы подключиться к web-консоли, нужно открыть web-browser и набрать IP-адрес NPort (на этикетке) в строке адреса. Только перед этим нужно назначить сетевому адаптеру ПК IP-адрес из той же подсети. Какие параметры Вы хотите изменить?
  3. Здравствуйте! Продублирую ответ по электронной почте. Набор оборудования для связи на большом расстоянии, с препятствиями и в условиях тяжелой электромагнитной обстановки: http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/wi-fi/awk-3121/awk-3121/ http://moxa.ru/shop/accessories/cables/crf-n0117sa-3m/ http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/wi_fi/ant-wdb-pnf-1518/ Направленная антенна с максимальным коэффициентом усиления требует достаточно точной юстировки. Хоть расстояние и небольшое, без прямой видимости сделать это будет непросто. "Пробьет" ли стены и препятствия, сложно сказать, так как не указано их расположение, толщина, количество, а также источники высокочастотных помех.
  4. Здравствуйте! Попробуйте удалить эти устройства из системы и обновить конфигурацию. Произойдет поиск устройств Plug & Play. Затем попробуйте установить драйвер (прикреплен). v2101_audio.7z
  5. Здравствуйте! Очень странно, что зависает только один порт и именно 5-й. Попробуйте обновить прошивку (прикреплена). Также уточните, помогает ли переподключение по TCP без перезагрузки, или порт зависает намертво и не принимает больше TCP соединений? NP5600DT_Ver2.2.3_Build_13022512.rom
  6. Здравствуйте! Попробуйте обновить прошивку до последней версии (прикреплена). Если проблема не устранится, сообщите, пожалуйста. NP5110_Ver2.4.11_Build_13030712.rom
  7. Здравствуйте! "Удлинение Ethernet" через Nport серии 6000 на самом деле представляет собой PPP-соединение (2-й уровень OSI) поверх дуплексной последовательной СПД (1-й уровень OSI). Таким образом, поверх этого канала передается IP-трафик (3-й уровеь OSI), а NPort осуществляют маршрутизацию между двумя подсетями. Несмотря на то, что OnCell 3000 тоже поддерживают PPP и маршрутизацию, организовать такую же схему нельзя, так как в OnCell PPP-соединение работает только поверх CSD. Единственное, что можно организовать между NPort и OnCell по RS-232 - это передачу данных между TCP-соединением или UDP каналом (4-й уровень OSI). При этом NPort может быть любой серии, потому что TCP и UDP поддерживается всеми моделями, так как прямое назначение NPort - упаковка/распаковка данных последовательного интерфейса в/из поля данных TCP/UDP.
  8. Здравствуйте! В режиме TCP Server Вы можете передать BREAK в COM порт с помощью служебного протокола IP Serial из Вашего приложения через командный порт (по умолчанию 966). Выслал библиотеку на Ваш e-mail, указанный при регистрации.
  9. Здравствуйте! Ответ на Ваш вопрос Вы найдете по ссылке в "Часто задаваемых вопросах".
  10. Здравствуйте! Если порты вышли из строя, то придется перепаивать микросхему драйвера. Вы можете заполнить заявку на гарантийный ремонт устройств с неисправными портами. Определить исправен порт или нет можно следующим образом: RS-232 - следует замкнуть контакт TX на RX RS-422/485-4Wire - замкнуть TX+ на RX+ и TX- на RX- RS-485-2Wire - здесь посложнее, требуется устройство с заведомо исправным RS-485 портом. С помощью утилиты PComm Terminal Emulator нужно открыть последовательный порт и послать в него символы с клавиатуры. Если печатаются в окне порта введенные символы, то порт исправен. В случае с RS-485 двухпроводным нужно открыть 2 порта и посылать символы в один и в другой по очереди. Если символы печатаются в окнах, то порты исправны.
  11. Здравствуйте! Пробовали ли Вы сбрасывать точки доступа в заводские настройки с помощью кнопки Reset? Ее следует зажать на 5-10 секунд, пока устройство не перезагрузится. Работает ли веб-интерфейс после сброса? Не могли бы Вы указать серийные номера вышедших из строя точек доступа? Также укажите, какая версия прошивки в работающих устройствах.
  12. Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, новую версию драйвера (прикреплена). Сообщите, если проблема не устранится, мы передадим сведения разработчикам. npreal2_1.18.33_build_14060316.tgz
  13. Здравствуйте! Если я правильно понял задачу, требуется удлинить RS-232 по Ethernet? Одно из устройств следует настроить как TCP Server, а другое TCP Client с указанием IP адреса и порта сервера. Также можно настроить оба устройства на работу по протоколу UDP. Не могли бы Вы привести скриншоты с настройками Operation Mode?
  14. Здравствуйте! Извините за поздний ответ, у нас просто нет опыта работы с контроллерами Siemens. Вы подключаете UPort к RS-485 порту контроллера?
  15. Здравствуйте! Каким образом Вы изменяете значение в регистре? Какая у Вас прошивка в модуле? Я протестировал следующую программку на прошивке 3.11, все работает замечательно: <IF> (DI-0 ON) <THEN> (Reg-0 = 1) <IF> (DI-1 ON) <THEN> (Reg-0 = 0) <IF> (Reg-0 = 0) <THEN> (DO-0 = OFF) AND (DO-1 = OFF) <ELSE> (DO-0 = ON) AND (DO-1 = ON)
  16. Здравствуйте! Со стороны NPort по RS-485 единственное требование - не более 32 устройств с единичной нагрузкой. Если со стороны Болид нет никаких ограничений, то к NPort можно подключать 2-3 устройства.
  17. Здравствуйте! Для доступа к web-интерфейсу модема не нужно "пробрасывать" порт на LAN IP адрес модема, так как он доступен просто по WAN IP. В настройках модема долен быть включен web-интерфейс (стр. 123). Также рекомендую защитить web-интерфейс паролем (стр. 126).
  18. Здравствуйте! Инструкцию Вы можете скачать с нашего сайта по следующей ссылке (раздел "документация" страницы продукта): http://www.moxa.ru/files/Manuals_Comp/uc-7112_lx_plus_uc-7112_uc-71101.pdf
  19. Здравствуйте! Боюсь, что организация сервера VPN не входит в спектр услуг операторов сотовой связи. Вам придется либо организовать выделенный сервер в своей организации с публичным статическим IP адресом, либо арендовать сервер. Модемы поддерживают протокол IPSec для организации VPN и выступают в роли клиента. Протокол IPSec поддерживается в серверных версиях Windows.
  20. Здравствуйте. Похоже, что Вы заменили /etc/network/interfaces файлом с некорректными настройками. Попробуйте сбросить устройство в заводские настройки (кнопка reset to default - также будут приведены к заводскому виду папки home и etc) и перенастроить его заново. Не могли бы Вы прислать нам файл /etc/network/interfaces, которым вы переписали существующий файл?
  21. Здравствуйте! Извините за поздний ответ. Из руководства пользователя (стр. 93) видно, что приведенные значения в Вольтах хранятся в регистрах с 9 адреса и выше в виде 32-битных чисел с плавающей точкой. Команду на чтение 8 значений (16 16-битных слов) следует формировать следующим образом:
  22. Драйвер от XP/Vista устанавливается на Win7 в ручном режиме принудительно, работает, но слетает при перезагрузке. Рекомендуем перейти на CB-114, так как для нее имеется драйвер для Win7.
  23. Сотрудники техотдела Moxa запросили исходник с проявляющейся проблемой, чтобы можно было ее воспроизвести. Не могли бы Вы выслать ее нам на почту или прикрепить к сообщению на форуме? UPD: Выслал на почту обновленную версию API. Попробуйте использовать ее совместно с драйвером версии 1.7.
  24. Здравствуйте! Дело в том, что при настройке четности Odd (нечет), добавляется дополнительный бит к передаваемому по RS-485 байту, а при настройке четности None он отсутствует. Последовательный порт может в один момент времени работать только в одном режиме четности, поэтому нельзя осуществить опрос устройств с различными настройками с одного последовательного порта.
×
×