Здравствуйте! Программируемые NPort на данный момент не производятся. Конечно, можно использовать вместо них компактные коммуникационные компьютеры, но в любом случае необходимо написать программу, которая будет выполнять функции маршрутизатора. В NPort 6000 для передачи IP-трафика по 4-проводному RS-485 (или RS-422) используется протокол PPP.
-
Здравствуйте! Из прикрепленных настроек видно, что неправильно указаны IP-адреса модемов для установки PPP соединения.Попробуйте назначить следующие адреса: Режим PPP Destination IP Address: 10.10.10.1 (IP-адрес удаленного модема, до которого дозванивается данный модем) Source IP Address: 10.10.10.2 (IP-адрес данного модема) Netmask: 255.255.255.0 У другого модема необходимо поменять местами IP и выбрать режим PPPD.
-
Использование Moxa 6650
Timoshuk replied to dmelnick's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
"Проброс" Ethernet через последовательный порт вовсе не бред, а один из штатных режимов работы NPort 6000 . Для этого потребуется еще один NPort серии 6000 (например, 6150). Режим PPP работает только по полнодуплексным каналам, то есть только по RS-485 4-проводному или RS-422 с максимальной скоростью работы до 921 Кбит/с. Правда, нельзя точно сказать, какой будет реальная скорость по линии связи длиной 1000 м, и хватит ли ее для передачи данных по 10 TCP-соединениям в режиме RealCOM. Для удлинения Ethernet на полной скорости можно использовать DSL-удлинители IEX-402. -
Здравствуйте! Скорее всего, неисправен приемопередатчик RS-485. Неообходимо выслать нам устройство на ремонт. Для этого заполните, пожалуйста, анкету, наши специалисты свяжутся с Вами.
-
Использование Moxa 6650
Timoshuk replied to dmelnick's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Утилита NPort Administrator позволяет сгруппировать 5 виртуальных портов с помощью функции COM Grouping в один. Также благодаря функции Command-by-Command в NPort 6650-8 можно организовать одновременный опрос портов с разделением запросов и ответов двум ПЭВМ. -
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Судя по логам, срабатывает time-out запроса через 3 мс. Преобразование данных из TCP-пакета в последовательный интерфейс занимает порядка 4 мс и столько же обратное преобразование + 2 мс Force transmit. Нельзя ли увеличить time-out запроса в Lectus Modbus OPC до пары десятков мс? -
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Попробуйте поменять протокол опроса на Modbus и различные значения Force Transmit. Force transmit определяет задержку с момента получения последнего байта по последовательному интерфейсу перед упаковкой данных в TCP-пакет. -
нет связи с удаленым Moxa DE-311
Timoshuk replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Возможно, было установлено новое ПО, которое может блокировать TCP-соединения с DE-311, или у него был изменен IP-адрес. Не было ли изменений в структуре локальной сети? -
Подскажите по выбору преобразователя
Timoshuk replied to 100pizzod's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Преобразователь TCF-142-S-ST является преобразователем только среды передачи, т.е. данные передаются по оптоволокну последовательным потоком "как есть". Так как в домах требуется принимать Ethernet по оптике, то TCF-142-S-ST не подходит. Для этого подойдет устройство NPort, которое работает именно с Ethernet и TCP/IP (существуют модели и с оптическим интерфейсом). Например, один NPort на КПП может быть подключен по меди к коммутатору, а затем по UDP связываться со всеми остальными NPort в коттеджах, также подключенными по меди через коммутаторы (как и предложил господин lysenkov). Если я правильно понимаю, то коттеджи между собой могут быть связаны только через КПП? Какое количество устройств необходимо связать с пультом контроля? Тип оптики обязательно необходимо уточнить, так как в зависимости от типа подбираются устройства с соответствующими приемо-передатчиками. Здравствуйте! Очень дельное замечание! Спасибо! Организация сети RS-485 на TCF-142 может оказаться довольно расточительной при малом количестве свободных волокон. Более того, у нас есть и коммутаторы с гигабитной оптикой и поддержкой VLAN. -
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Можно еще попробовать задать параметру Force Transmit значение 2-3 мс. Также есть дополнительные настройки по фрагментации данных из последовательного порта для уменьшения задержек, но они могут быть задействованы только при знании протокола опроса. -
Соединение с двух хостов на 6650
Timoshuk replied to sem0f's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Устройства NPort серии 6000 позволяют разделять потоки данных между хостами и одним последовательным портом. Для этого необходимо активировать функцию Command-by-Command. Без нее данные от хостов не разделяются и смешиваются в единый поток, равно как и данные из последовательного порта направляются двум хостам одновременно. -
нет связи с удаленым Moxa DE-311
Timoshuk replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Не могли бы Вы указать настройки устройства, а также схему подключения к сети и последовательным устройствам? -
помогите настроить MOXA 5150 и EEM-MA250
Timoshuk replied to maximsol's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Судя по описанию Вашего устройства, оно подерживает скорости от 2,4 до 38,4 кбит/с. Попробуйте опрос на различных скоростях, а также попробуйте установить параметр Force Transmit 2-3 мс. -
Резервирование канала для NPort-6250
Timoshuk replied to Vlad_ngc's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Описанную Вами задачу можно выполнить с использованием только устройства OnCell G3110, так как оно позволяет вести обмен данными по последовательному порту и Ethernet с переходом на GPRS в случае обрыва связи по Ethernet. -
moxa 5232 и счетчик СЭТ-4ТМ
Timoshuk replied to Kepchik's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Попробуйте обновить прошивку на последнюю версию, а также настроить устройства в режиме TCP Server-Client или UDP. Проверьте также, мигают ли индикаторы TX/RX и Ethernet-линка при попытке установки связи. -
помогите настроить MOXA 5150 и EEM-MA250
Timoshuk replied to maximsol's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Зеленым светом данный индикатор сигнализирует передачу данных из последовательного порта NPort, но при этом от устройств не поступает ответа. NPort настроен в режиме RS-485 2-wire (двухпроводный)? Воспользуйтесь, пожалуйста, руководством по отладке, чтобы проверить, приходит ли ответ от устройств. -
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Нет ли режима работы напрямую с COM-портом? Так как в RS-485 нет аппаратного управления потоком, а преобразователь NPort осуществляет прозрачную передачу, то нет необходимости использовать режим преобразователя ОВЕН. -
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте. Попробуйте убрать из схемы преобразователь ОВЕН. NPort 5150A может работать с RS-485 без преобразователя. Необходимо изменить тип интерфейса в настройках (рис. 3) на RS-485 2-wire (двухпроводный) и подключить линии к 3 и 4 контактам разъема DB9 (Data+ и Data- соответственно). Также можете отключить управление потоком (Flow Control). -
В данном случае необходимо, чтобы на модеме, за которым находится TCP сервер, была включена функция Virtual Server. Далее следует активировать правило и заполнить в поля номера внешних портов, по которым будет осуществляться подключение TCP клиента, и IP адрес и номера портов TCP сервера, который находится за модемом и на который будут перенаправляться пакеты. TCP клиент должен осуществлять подключение на IP адрес серверного модема по внешним портам.
-
moxa 5232 и счетчик СЭТ-4ТМ
Timoshuk replied to Kepchik's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Если я правильно понял, то оба устройства имеют заводские настройки за исключением указанных выше. Меняли ли Вы IP адреса на устройствах или они установлены по умолчанию? Просто в таком случае они совпадают, и потому устройства не смогут связаться друг с другом. -
Здравствуйте. Да, необходимо соединять + с +, а - с -. Не могли бы Вы прислать логи успешного и неуспешного обмена данными со счетчиком через ЕКОН и NPort соответственно? Логи можно снять с помощью программы Advanced Serial Port Monitor. Также попробуйте установить параметр последовательного порта Nport Force Tx Transmit 2-3 мс.