Здравствуйте, вышлите пожалуйста сертификат на AWK-4131-M12-T, если есть. Заранее благодарен.
-
Добрый день!
Простите за поздний ответ!
Да, устройства TCF-142 могут работать как преобразователи интерфейса. Т.е. один из TCF в кольце может быть настроен на интерфейс RS-232, другой - на RS-485. Данные будут передаваться корректно.
Спасибо, за ответ
-
Болид мне ответил, что это возможно(см. приложение). Болид утверждает что устройство работает как преобразователь RS485<->RS232.
Хотелось бы услышать это от производителя.
p.s. сам на свои сообщения отвечаю
-
-
Преобразователи TCF-142 позволяют это сделать, но нужно учитывать, что данные от каждого пульта будут приходить на все устройства в кольце, так как при таком соединении получается топология "шина", а интерфейс RS-232 работает только по топологии "точка-точка". В характеристиках пульта C2000M на сайте Болид указано, что к интерфейсу RS-232 можно подключать только одно устройство. Лучше уточнить у производителя, как себя поведут пульты при таком подключении, а также рассмотреть возможность подключения пультов к преобразователям по RS-485. При этом преобразователь к АРМ может быть подключен по RS-232.
Меня как раз топология шина и смущает, еще рисунок этот вводит в заблуждение:
-
Необходимо вывести информацию с 10 пультов C2000М на АРМ, можно ли для этого использовать TCF-142-S в топологии кольца. Интерфейс на выходе пульта RS232, на входе АРМ тоже RS232.
-
Здравствуйте!
Да, конечно, можно организовать сеть с такой структурой. Главное, чтобы у медиаконвертера оптический интерфейс так же, как и у NPort IA 5150-S-SC, работал по одномодовому оптоволкну. Какие модели медиаконвертера и коммутатора Вы используете?
Медиаконвертер D-Link DMC-515SC и коммутатор тоже D-Link. Основной вопрос будет ли оптический Ethernet на выходе NPort IA 5150-S-SC "читабельным" для медиаконвертера другого производителя (например D-Link).
-
Можно ли организовать сеть со следующей структурой:
Пульт С2000М----(RS232)---->NPort IA 5150-S-SC----(Ethernet(оптика))---->медиаконвертер----(Ethernet)---->коммутатор----(Ethernet)---->АРМ "Орион Про".
АРМ работает через виртуальный СОМ-порт, медиаконвертер и коммутатор стороннего производителя.
Сертификаты ССС (ССЭ) на Moxa
in Беспроводное оборудование
Posted
Спасибо!