Добрый день.
Подскажите, у коммутатора IKS-6726-2GTXSFP-HV-T входное напряжение переменное или постоянное? И как реализовано подключение, клеммами или разъемом IEC? Просто на вашем сайте, на странице данного коммутатора сказано, что Рабочее напряжение: 110/220 В перем. (85 ~ 264 В перем.), а Разъем электропитания: Клеммы, но в руководстве пользователя подключение входного переменного напряжения выполнено не клеммами, а разъемами IEC.
Да, на сайте была допущена небольшая ошибка. Теперь она исправлена. У данных коммутаторов (тех, что на 220 В) разъём IEC.
-
Скажите, решилась ли проблема?
-
Здравствуйте.
Всю документацию по старым моделям Вы можете скачать по данной ссылке.
-
Здравствуйте.
Обратитесь, пожалуйста, в техподдержку на почту support@moxa.ru.
-
Здравствуйте, Всем!
Кто-нибудь пробовал обратную работу Моха из ethernet в сом?
Интересно, будет ли работать? нет времени проверить.................
За ранее спасибо, всем ответившим!..............
Здравствуйте.
Что Вы имеете в виду под "обратная работа"? Вы хотите удлинить сегмент сети Ethernet с помощью RS-485? Тогда такую схему можно построить только с помощью NPort серии 6000.
-
Здравствуйте.
MTBF для всех устройств MOXA Вы можете посмотреть в datasheet устройства на сайте www.moxa.ru (карточка конкретного товара, вкладка "документация"). Для перечисленных Вами устройств:
1. 435210 hrs
2. 792085 hrs
3. 3017857 hrs
4. 401000 hrs
-
OPC должен посылать localtime – местное время, те UTC+4.
Однако, ранее наблюдались проблемы с timezone.
Пожалуйста , попробуйте последнюю версию OPC (во вложении)
-
Должна быть. Обновите прошивку. Скачать можно отсюда (вкладка программное обеспечение).
-
Здравствуйте.
Если коммутаторы имеют доступ в интернет, то Вы можете использовать общедоступные средства синхронизации времени. В мануале приведены примеры таких сервисов (time.stdtime.gov.tw, time.nist.gov). Также Вы можете использовать свой NTP/SNTP сервер или сделать какой-либо из коммутаторов таким сервером, поставив галочку Enable NTP/SNTP Server в разделе меню System Time Setting.
-
А в нём время тоже отображается некорректно?
-
Так сервер Вы Моксовский используете? Active OPC?
-
Честно говоря, затруднительно ответить на данный вопрос. На скриншотах, судя по всему, не моксовское ПО. Сами устройства ioLogik E1242 не передают метки времени.
-
Здравствуйте.
OPC берёт время из ОС. Оно у Вас выставлено верно? Какое устройство подключено к OPC?
-
Здравствуйте.
Это можно сделать на сайте www.moxa.ru в разделе "Новости" в темах под названием "Технический информационный бюллетень". Например, здесь. Также эту информацию можно найти на сайте www.moxa.com на странице конкретного устройства, вкладка Firmware, Details and release notes. Для EDS-408A по этой ссылке.
-
Прошу прощения, что поднимаю тему четырёхлетней давности, но вопрос у меня как раз по этой теме.
Предположим такую конфигурацию: есть кольцо TurboRing V2 из нескольких EDS-408A и есть сеть с настроенным RTSP. Надо соединить одно с другим двумя линками (дублирование), причём соединения должны быть от двух разных свитчей EDS-408A в кольце к двум разным свитчам в сети с RTSP. Как для этого должны быть настроены порты в EDS-408A?
Второй вопрос: если соединяться с парой свитчей cisco 3750, объединённых в стек, с использованием FlexLink, что изменится?
Здравствуйте.
Для решения данной задачи подойдёт технология Ring Coupling. В прикреплённом файле Вы найдёте презентацию. В ней на слайде 106 приведён пример сети, которая является аналогом, описанной Вами топологии. Далее в презентации есть пример настроек коммутаторов для работы в этом режиме.
По поводу второго вопроса: измениться ничего не должно, так как коммутаторы, которые организуют Coupling, не имеют никакой информации о структуре внешней сети (один коммутатор или несколько, технология резервирования и т.п.).
Если у Вас возникнут вопросы по настройке, обращайтесь.
-
Это не баг, так заложено в алгоритме LLDP, специально чтобы определять соседей по заблокированным портам и при этом не «портить» MAC таблицу.
На работоспособность сети влиять не должно, так что сообщения можно игнорировать.
BPDU Turbo Ring/ Chain RSTP/MSTP тоже отсылается с этого адреса.
-
Здравствуйте.
Это очень похоже на служебный трафик турборинга. Соответственно, там будет присутствовать некий «специальный» мак-адрес Moxa.
Естественно, поскольку протокол закрытый, то особых деталей по поводу этого трафика не разглашается.
-
А в чём заключается смысл размещения модема за 200 км от сервера?
-
Какую в приведённой Вами схеме задачу выполняет модем OnCell?
-
ВЧ оборудование PowerLink
Тогда не очень понимаю задачу. Судя по всему, PowerLink удлиняет 232 интерфейс. Что Вы хотите получить в итоге? Откуда и докуда нужно удлинить ethernet?
-
Посмотрите пожалуйста схему, может разберёмся.
А что такое "оборудование передачи данных"?
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Можно ли удлинить Ethernet через последовательный порт RS-232 между преобразователем NPort 6150 и (например) GSM модемом OnCell G3110-HSPA. Знаем, читали, на Вашем форуме, что модели NPort 6150 такую задачу решают.
Здравствуйте.
Максимальная длина передачи по 232 интерфейсу не превышает 15 метров, поэтому удлинить ethernet (максимальная длина 100 метров) не получится, к сожалению. Можно было бы удлинить с помощью 485-го интерфейса, но данный модем OnCell поддерживает только 232. Скажите, а в чём смысл удлинения? Нельзя ли модем просто перенести ближе к NPort? И каков смысл совместного использования двух этих устройств?
-
Здравствуйте.
Подключая вторую оптику, Вы тем самым создаёте в сети кольцо, что является причиной возникновения широковещательного шторма. Это, в свою очередь, приводит к отсутствию связи. Для резервирования канала Вы можете воспользоваться технологией Dual Homing. Ознакомиться с нею Вы можете в приложенной презентации. Там же показаны этапы настройки данной технологии. Если у Вас возникнут вопросы, я готов ответить.
-
Здравствуйте.
К сожалению, это можно исправить только созданием новой прошивки. Как много таких устройств у Вас установлено?
Uport 1150 выпадает в синий экран
in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Posted
Да, именно так.