Everything posted by Soluyanov
-
Здравствуйте. Все модемы MOXA можно разделить на 3 группы: 1. OnCell G31X1. Это модемы с одним портом Ethernet и одним последовательным портом. 2. OnCell G31X0. Это такие же модемы, как и из первой группы, только с функцией VPN-клиента. 3. OnCell 5X04. Они могут получать доступ во внешнюю сеть через Ethernet или через сеть мобильного оператора (резервирование). Также у них есть возможность использовать 2 sim-карты. Также для резервирования. У данных модемов отсутствует функция передачи данных последовательных портов через Ethernet или мобильные сети. Вы можете передавать данные в SCADA с любого из этих устройств. Где какое использовать – выбор за Вами. Всё зависит от взаимного расположения и интерфейсов. Какого-то дополнительного оборудования или ПО, кроме того, что идёт в комплекте, для работы модемов не требуется. Если у Вас возникнут вопросы по настройке оборудования или его функциональным возможностям, я готов ответить.
-
Здравствуйте. Попробуйте обновить прошивку на самую последнюю. Скачать можно отсюда (вкладка программное обеспечение). Также попробуйте увеличить мощность точки доступа, если это возможно. Для увеличения дальности связи можно использовать антенны с большим усилением.
-
Moxa 6110. Как настроить?
Soluyanov replied to renataga's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Высылайте скрины настроек...будем смотреть. -
NPORT 5110 и счётчик псч-3тм.05м
Soluyanov replied to mes's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте. Данное устройство не работает с 485-ым интерфейсом. Оно предназначено для работы только по RS-232. -
Moxa 6110. Как настроить?
Soluyanov replied to renataga's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Определите, к какому устройству 6110 подключён Modbus Master, а к какому Modbus Slave. Далее запустите Modbus Gateway Configurator, произведите поиск устройств и выберите требуемое. Нажмите кнопку Configuration. Во вкладке Modbus Settings выберите параметр Modbus RTU master. Укажите IP-адрес устройства, к которому подключён Slave. Аналогичные настройки произведите для устройства, к которому подключён Slave, выбрав в поле Attached serial device type параметр Modbus RTU Slave. -
Moxa 6110. Как настроить?
Soluyanov replied to renataga's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Да, точно...по привычке сказал Вам о настройках NPort 6150. Ваши устройства работают по протоколу Modbus? -
Moxa 6110. Как настроить?
Soluyanov replied to renataga's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте. Настройте один Nport в режим TCP-клиента, а другой в режим TCP-сервера. Клиенту укажите IP-адрес сервера. -
Настройка 5004 для связи с оборудованием
Soluyanov replied to Pawel's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что за модемом находится несколько устройств, и к одному из этих устройств Вы смогли настроить доступ, а к другим нет? Вы правильно сделали настройки в виртуальном сервере. То же самое нужно сделать и для другого оборудования. Только нужно указать другие внешние порты. Для всех устройств они должны быть разными. -
Здравствуйте. 1. Для решения этой проблемы можно использовать функцию Guaran Link. При её активации модем перезагружается, если не может зарегистрироваться в сети оператора. Также можно указать адрес, который будет пинговаться модемом. Если модем перестаёт видеть этот адрес, то он автоматически перезагружается. Подробнее о том, как настроить эту функцию можно почитать в руководстве пользователя на стр. 6-11. Если возникнут проблемы, обращайтесь. 2. Очень странная ситуация. Первый раз слышу, чтобы это происходило. А как Вы определили, на какой частоте работает модем? Попробуйте поставить последнюю прошивку.
-
Здравствуйте. Вам необходимо поменять прошивку. Последнюю версию можно взять отсюда (вкладка "программное обеспечение").
-
Соединение модем модем Oncell g3110 HSPA
Soluyanov replied to gagazun's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте. Для этого нужно настроить модем в режим GSM (CSD). В руководстве пользователя на стр. 7-2 указано, как это сделать. -
NPort IA5450A Series - "недоступен порт"
Soluyanov replied to AlekSashka's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Установлены ли драйверы? Появились ли в диспетчере задач виртуальные com-порты? -
Резервирование для MOXA 5600 Series (16ports)
Soluyanov replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте. Первоначально режим "Command by command" назывался RealCom Plus. На странице 7-2 руководства пользователя указано, где включается эта функция. -
Спасибо за ответ
-
NPort 5110 в режиме TCP Server
Soluyanov replied to Игорь85's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте. Каким образом Вы пытаетесь увидеть данные? Какое ПО для этого используете? Чтобы увидеть данные, приходящие на компьютер, можно воспользоваться терминальной утилитой Pcomm, в которой необходимо открыть терминал TCP-клиента. -
Здравствуйте. Попробуйте сбросить устройство в заводские настройки и настроить заново. Если Вы уверены, что все настройки верны и такая ситуация наблюдается только на одном устройстве, то возможно, что оно неисправно. Для гарантийного ремонта заполните форму.
-
Здравствуйте. К сожалению, под Android нет драйверов для этих устройств. Вы можете использовать устройства Uport. Для них драйвера Android есть.
-
NProt IA-5150 удлинение RS-485 для Болид
Soluyanov replied to Niknikola's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Мне кажется, у Вас слишком много лишних элементов. Зачем нужен ПКП С2000? Если для преобразования 232 в 485, то NPort работает с любым из этих интерфейсов. Во втором NPort (который возле компьютера) тоже нет необходимости. Первый NPort можно настроить в режим Realcom, соединить по сети с компьютером, установить на него драйверы и в этом компьютере появится виртуальный com-порт, с которым и будет работать ваше ПО. Ещё у Болида есть особенность: на болидовских девайсах с RS-485 перепутаны A и B – А это +, а B это -. Проверьте полярность. -
NPort 5610 и Cisco Catalyst
Soluyanov replied to sanakalo's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте. Попробуйте поставить последнюю прошивку. Эти проблемы наблюдаются на всех портах коммутатора? У вас только один коммутатор? Есть возможность протестировать на другом?