  1. Здравствуйте. Все модемы MOXA можно разделить на 3 группы: 1. OnCell G31X1. Это модемы с одним портом Ethernet и одним последовательным портом. 2. OnCell G31X0. Это такие же модемы, как и из первой группы, только с функцией VPN-клиента. 3. OnCell 5X04. Они могут получать доступ во внешнюю сеть через Ethernet или через сеть мобильного оператора (резервирование). Также у них есть возможность использовать 2 sim-карты. Также для резервирования. У данных модемов отсутствует функция передачи данных последовательных портов через Ethernet или мобильные сети. Вы можете передавать данные в SCADA с любого из этих устройств. Где какое использовать – выбор за Вами. Всё зависит от взаимного расположения и интерфейсов. Какого-то дополнительного оборудования или ПО, кроме того, что идёт в комплекте, для работы модемов не требуется. Если у Вас возникнут вопросы по настройке оборудования или его функциональным возможностям, я готов ответить.
  2. Здравствуйте. Попробуйте обновить прошивку на самую последнюю. Скачать можно отсюда (вкладка программное обеспечение). Также попробуйте увеличить мощность точки доступа, если это возможно. Для увеличения дальности связи можно использовать антенны с большим усилением.
  3. Высылайте скрины настроек...будем смотреть.
  4. Здравствуйте. Данное устройство не работает с 485-ым интерфейсом. Оно предназначено для работы только по RS-232.
  5. Определите, к какому устройству 6110 подключён Modbus Master, а к какому Modbus Slave. Далее запустите Modbus Gateway Configurator, произведите поиск устройств и выберите требуемое. Нажмите кнопку Configuration. Во вкладке Modbus Settings выберите параметр Modbus RTU master. Укажите IP-адрес устройства, к которому подключён Slave. Аналогичные настройки произведите для устройства, к которому подключён Slave, выбрав в поле Attached serial device type параметр Modbus RTU Slave.
  6. Да, точно...по привычке сказал Вам о настройках NPort 6150. Ваши устройства работают по протоколу Modbus?
  7. Здравствуйте. Настройте один Nport в режим TCP-клиента, а другой в режим TCP-сервера. Клиенту укажите IP-адрес сервера.
  8. Здравствуйте. Настройте один Nport в режим TCP-клиента, а другой в режим TCP-сервера. Клиенту укажите IP-адрес сервера. В общем-то и всё
  9. Это нормально, так как задача NPort - это принять данные через RS и отправить их по Ethernet (или наоборот). Он не может дублировать информацию, пришедшую на порт Ethernet. Повторюсь, попробуйте использовать режим com grupping.
  10. Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что за модемом находится несколько устройств, и к одному из этих устройств Вы смогли настроить доступ, а к другим нет? Вы правильно сделали настройки в виртуальном сервере. То же самое нужно сделать и для другого оборудования. Только нужно указать другие внешние порты. Для всех устройств они должны быть разными.
  11. Здравствуйте. 1. Для решения этой проблемы можно использовать функцию Guaran Link. При её активации модем перезагружается, если не может зарегистрироваться в сети оператора. Также можно указать адрес, который будет пинговаться модемом. Если модем перестаёт видеть этот адрес, то он автоматически перезагружается. Подробнее о том, как настроить эту функцию можно почитать в руководстве пользователя на стр. 6-11. Если возникнут проблемы, обращайтесь. 2. Очень странная ситуация. Первый раз слышу, чтобы это происходило. А как Вы определили, на какой частоте работает модем? Попробуйте поставить последнюю прошивку.
  12. Здравствуйте. Вам необходимо поменять прошивку. Последнюю версию можно взять отсюда (вкладка "программное обеспечение").
  13. Здравствуйте. Для этого нужно настроить модем в режим GSM (CSD). В руководстве пользователя на стр. 7-2 указано, как это сделать.
  14. Установлены ли драйверы? Появились ли в диспетчере задач виртуальные com-порты?
  15. Здравствуйте. Первоначально режим "Command by command" назывался RealCom Plus. На странице 7-2 руководства пользователя указано, где включается эта функция.
  16. Здравствуйте. Каким образом Вы пытаетесь увидеть данные? Какое ПО для этого используете? Чтобы увидеть данные, приходящие на компьютер, можно воспользоваться терминальной утилитой Pcomm, в которой необходимо открыть терминал TCP-клиента.
  17. Здравствуйте. Попробуйте сбросить устройство в заводские настройки и настроить заново. Если Вы уверены, что все настройки верны и такая ситуация наблюдается только на одном устройстве, то возможно, что оно неисправно. Для гарантийного ремонта заполните форму.
  18. Здравствуйте. К сожалению, под Android нет драйверов для этих устройств. Вы можете использовать устройства Uport. Для них драйвера Android есть.
  19. Мне кажется, у Вас слишком много лишних элементов. Зачем нужен ПКП С2000? Если для преобразования 232 в 485, то NPort работает с любым из этих интерфейсов. Во втором NPort (который возле компьютера) тоже нет необходимости. Первый NPort можно настроить в режим Realcom, соединить по сети с компьютером, установить на него драйверы и в этом компьютере появится виртуальный com-порт, с которым и будет работать ваше ПО. Ещё у Болида есть особенность: на болидовских девайсах с RS-485 перепутаны A и B – А это +, а B это -. Проверьте полярность.
  20. Здравствуйте. Попробуйте поставить последнюю прошивку. Эти проблемы наблюдаются на всех портах коммутатора? У вас только один коммутатор? Есть возможность протестировать на другом?
  21. Ещё у Болида и MOXA, насколько я знаю, немного разные понимания А и В. На болидовских девайсах с RS-485 перепутаны A и B – А это +, а B это -. Попробуйте изменить полярность.
×
×