  1. извиняюсь за долгий ответ. был перерыв

    до перерыва при сборке была ошибка, связанная с разными версиями ядра и драйвера, ее не сохранил к сожалению.

    сейчас ошибка другая, совсем запутался...

    Quote

    test@astra:~$ mkdir moxa
    test@astra:~$ cd moxa/mxser
    test@astra:~/moxa/mxser$ sudo make
    **********************************************************************
     Astra Linux SE 1.6 (smolensk)  4.15.3-1-generic
     MOXA Smartio/Industio Family Multiport Board Device Driver ver 4.1.3
     Release Date: 2022/07/05
    **********************************************************************
    Build Fail! Please check build.log for further information
    and send it to support@moxa.com.
    Makefile:65: ошибка выполнения рецепта для цели «module»
    make[1]: *** [module] Ошибка 1
    Makefile:27: ошибка выполнения рецепта для цели «mxser»
    make: *** [mxser] Ошибка 2
    test@astra:~/moxa/mxser$ 

    после первой строчки распаковал туда Ваш архив с драйверами

    в логе:

    Quote

    **********************************************************************
     Astra Linux SE 1.6 (smolensk)  4.15.3-1-generic
     MOXA Smartio/Industio Family Multiport Board Device Driver ver 4.1.3
     Release Date: 2022/07/05
    **********************************************************************
    make[2]: *** Нет правила для сборки цели «modules».  Останов.

     

     

  2. Здравствуйте. Есть плата CP-114EL V1.3.1 с программным переключением режимов работы RS232<->RS485.

    Плата должна работать под ОС Astra Linux SE 1.6 kernel 4.15.3-1-generic. Нужно переключать режимы работы RS232<->RS485.

    использование setserial /dev/ttyS4 port 1 не переводит режим работы в RS485

    в документации на плату написано, что переключение режимов производится с помощью утилиты muestty. в репозиториях ОС ее нет, при попытке собрать драйвер и утилиту из пакета драйверов с оф сайта по ядро 4.х.х выдает ошибку о несоостыковке версии драйвера и ядра ОС. Как быть в такой ситуации, спасибо

  3. Уважаемые!, только что выслал Вам письмо на support@moxa.ru. Извиняюсь что так долго, просто пришлось на скорую руку писАть программку - эмулятор устройства для того чтобы Вам было понятно, что происходит. Жду с нетерпением новостей!!!

  4. Добрый день.

    Имеется модуль NPort W2250A с помощью которого нужно организовать соединение между устройством с RS-232 и компьютером по Wifi.

    Протокол обмена с устройством реализован таким образом: перед передачей данных в устройство выставляем Mark parity посылаем адресный байт, выставляем Space parity, пересылаем данные, получаем ответ. скорость 115200, 8 бит данных, 1 стоп бит.

     

    При работе с данным устройством через встроенный в компьютер COM - порт, канал идеален, ошибки передачи отсутствуют, скорость отличная. Такой же результат получаем с MOXA UPort 1250I (см приложенный лог). Только отключаем UART FIFO.

     

    При работе через NPort W2250A по WiFi получаем жутко тормозной обмен данными с устройством, такой что в конце концов наш софт диагностирует разрыв соединения с устройством, т.е. работать невозможно

     

    При работе через NPort W2250A по ethernet кабелю. получаем также жутко тормозной обмен данными с устройством, но связь не прерывается.

     

    Пока удалось сделать лог файлы с утилиты PortMonitor для всех трех случаев. Через NPort Web Console вижу на закладке Serial Port Error "ErrCnt" исчисляемый тысячами. При WiFi соединении этот счетчик ошибок растет быстрее, чем при Ethernet

     

    Прошивка модуля - 1.5

     

    с чем может быть связана проблема?

     

    Заранее спасибо, очень надеюсь на помощь.

     

    лог файлы сюда прикрепить почему-то не получилось, вот ссылка для скачивания

    http://files.mail.ru...0D3C75415FAC146

×
×