Свободный Инженер
-
Posts
3 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by Свободный Инженер
-
-
Прошивка последняя.
-
Приветствую. Имеется nport 5150 и 5150A. Тот, который с буковкой А не удается подружить с болидовским ПО Uprog и болидовским контроллером С2000-2.
Использую NPORT ADMINISTRATOR SUITE.
Настройки последовательного порта на обоих Hi-performance, fifo disable, fast flush enable, offline open disable, 9600, none, 8, 1, none.
Режим работы на обоих real port.
Использую db9-to-винт моксовский коннектор, перетыкая его между преобразователями.
При попытке опроса через 5150А опрос идет, но ответов нет. Опрос идет медленно.
При попытке опроса через 5150 опрос идет, прибор находится. Опрос идет быстро, как обычно.
Интересно то, что при опросе 5150А без подключенного прибора опрос идет быстро, как у стандартного 5150. Стандартный 5150 опрашивает с одинаковой скоростью как с подключенным прибором, так и без.
Менял местами номера виртуальных ком портов, чтобы исключить влияние настроек ком порта на компьютере, картина указывает на проблему в моксе 5150А.
Имеются ли, известные проблемы\особенности применения moxa nport 5100A вместо стандартной серии?
Не работает Болидовское ПО и nport 5150A
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Обижаете.
Проверил через гипертерминал связь с коммутатором - работает.
На другом объекте есть такая же мокса, работает в паре с электросчетчиком и Болидовским АРМ Ресурс - работает.
А вот uprog не хочет .