Jump to content
Форум по продукции MOXA

Незнайка

Пользователи
  • Posts

    1813
  • Joined

Everything posted by Незнайка

  1. ABC - это внешний flash накопитель. Он есть?
  2. 500 метров это очень коротко для 40 км трансиверов. Аттенюаторы стоят?
  3. Добрый день, перегрев, деградация оптической части. Линк длинный? Что на другой стороне? Какова температура платы в момент зависания, как ощущается рукой?
  4. Ну да, только с помощью дополнительных устройств
  5. G3150 это модем и маршрутизацию (пользовательскую) не поддерживает. Свои маршруты можно писать здесь https://www.moxa.ru/shop/gsm_gprs/routers/, но весь трафик паковать в VPN и здесь не получится, т.к. с сетью оператора вам так же надо взаимодействовать.
  6. Tx 4того порта с Rx 3тьего и наоборот. И тот же Minicom. Или сразу проверить плату под Windows. Потому что просто так из-за драйвера порты ещё пока вроде не пропадали.
  7. А пробовали замыкать с другим портом и проверять отдельно прием и передачу? Чего в итоге не будет?
  8. В смысле молчит? Заглушку на порт пробовали ставить и что то оправлять?
  9. В предыдущем вопросе шла речь о поисковом запросе (на адрес 0, очевидно), приборы отвечают на него по мере его получения. В этом случае уже всё равно, уникальные у них адреса или нет. В случае уникальных запросов надо смотреть, как изменяются ответы, то есть почему теряется часть данных.
  10. Добрый день, 1. SFP-1FEMLC-T SFP-1FESLC-T 2.Нет
  11. Добрый день! Если этот белый адрес присваивается на беспроводной интерфейс модема (обычно для этого требуется указание static APN, но не всегда), то дальше просто открываем любой браузер и указываем в нём этот IP.
  12. Изменили Object на TRAP-TYPE, проверьте плз https://yadi.sk/d/RxaHknSbEBm1Ow
  13. Полагаю, вы понимаете, что запрос посылается прикладным ПО, и его длина для одинаковых устройств должна быть приблизительно равной. Так почему у вас в одном случае 8 байт, а в другом 80?
  14. 8 и 80 байт.. Видимо, где то в этом и есть причина. Можете подключить Rx пару свободного порта к Tx и послушать посылки, с помощью PComm, например? Соответственно для 2х и для 16ти портового преобразователя? Думаю, сразу будет видна разница.
  15. Можете сравнить настройке из Monitor - Async-Setting c рабочим NPort (программа прикладного ПО должна быть запущена и COM порт должен быть открыт)? Будут ли они одинаковы? Ну и принскрин то же бы посмотреть.
  16. Не стоит обращать внимание на светодиод - судя по мониторингу Tx есть, зажигание светодиода глазом вы можете и не увидеть. Зачем в разделе Serial Settings включено управление RTS/CTS - это так и требуется?
  17. Добрый день! Давайте подробнее: что за устройство, что за ПО, как подключаете (схему соединений), принтскрины настроек NPort из web- интерфейса, принтскрины из раздела Monitor-Async и Monitor-Line при попытке опроса проблемного устройства
  18. Добрый день, купить можно тут: https://nnz-ipc.ru/ , артикул 06042838
×
×
  • Create New...