  1. Добрый!

    В web-интерфейсе откройте Monitor-Line и посмотрите, установлено ли там 2 соединения для первого порта. Там же в разделе Async есть счётчики - посмотрите, при обмене через модем будет ли прирастать Tx для первого порта (думаю, что будет). При этом локального клиента на время тестов лучше вообще отключить.

  2. 19 minutes ago, Диитрий said:

    Я думал здесь подскажут куда двигать чтоб moxa работала

    COM порт сам по себе ничего не изменяет. Что в него отправили, то из него и принялось, я так думаю. Поэтому надо понять, почему у вас portmon показывает по разному, думаю это поможет найти причину.

  3. Добрый день.

    Если программа выступает в качестве TCP Client'а, то NPort следует использовать в режиме TCP Server. Соответственно, на TCP socket 4001 должно устанавливаться соединение.

    Как правило, весовые терминалы гонят данные потоком, то есть подключившись к этому сокету вы уже должны начать что то получать, без запросов. Однако, если ваш конкретный терминал использует обмен вида запрос-ответ, то формат запроса следует искать в документации к терминалу.

  4. Если используется TTL-совместимый вход , тогда да, задача типовая. Но подключать TTL ко входу модуля ввода/вывода.. Я бы не стал называть это типовым решением :unsure:

×
×