  1. 8 minutes ago, Artem Fursov said:

    С компьютера на Moxa -  Modbus RTU а между контроллером и Moxa по Ethernet  Modbus TCP. Вообще Moxa пересылает сообщение на указанные в TCP Client адреса. только сообщение больше похоже на пустой TCP Пакет( приведено ниже). 

    68 19 DC 02 00 00 24 01 03 00 01 00 01 20 00 00 00 00 00 00 E4 45 1F 0E 06 08 13  |

    68 19 DE 02 00 00 24 01 03 00 01 00 01 20 00 00 00 00 00 00 D2 49 1F 0E 06 08 13  |

    Когда по факту в COM порт отправляется -

     

     01 01 00 00 00 0A BC 0D  

     01 01 00 00 00 0A BC 0D  

    Решить задачу преобразования Modbus RTU в Modbus TCP используя устройство NPort не получится. Вам нужен MGate 3180 или аналогичный.

  2. Добрый день!

    330 ом означает, что в устройство впаяно терминальное сопротивление. Значит, в любом случае Siemens RWF 55.5  должен стоять в конце линии. При этом, следует так же проверить сопротивление остальных устройств (возможно, в них тоже есть терминаторы). В NPort можно попробовать включить резисторы подтяжки (включаются джамперами внутри корпуса), скорее всего Siemens сажает линию к нолю из-за слишком малого сопротивления.

  3. 22 minutes ago, blacklabel said:

    Ну как говорится методом тыка. Вроде лучше стало. А может и показалось.

    Почему могут пропадать и тормозить камеры?

    Потому что в системе, настроенной "методом тыка" может происходить всё, что угодно, не? :)

    Какие ещё диагностические действия предпринимали, кроме изменения MDI/MDIX? Если после переключения Autp-MDI стало действительно лучше, это косвенно указывает на проблемы с СКС.

×
×