Dmitriy_saratov
-
Posts
3 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by Dmitriy_saratov
-
-
Выяснил, приходит с моксы нормально, при прокручивании пропадает 2 байт ( после прокручивания 3 первых нормально последний пустой), с другим оборудованием такого не замечал.
-
Добрый день такая проблема, при считываии регистров с r1240 контроллером scadapack334, не получается получить читаемые цифры, при этом modscan32 всё отлично видит, подскажите в чем может быть проблема? побитово прокручивал, не помогает.
R1240 порядок бит
in Системы распределенного ввода/вывода
Posted
Все разобрался, проблема не в moxe, а в скадапаке, не меняет он порядок бит если переменная не int, отсюда такой вопрос, можно ли в моксе настройками изменить порядок бит abcd => cdab, Либо формат забираемых чисел поменять с float на integer.