Jump to content
Форум по продукции MOXA

alex.skab

Пользователи
  • Posts

    16
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by alex.skab

  1. 1.Отправлять ничего не требуется.

    2. Имел в виду софтину от MOXA которая управляет полученными смс, к примеру складывает их в одно место, без танцев с бубном. Если рассуждать как вы, то зачем вообще писать приложения, к оборудованию, когда можно сделать вот так, поплясать с протоколом таким-то, установить программу такую-то, поставить в планировщике задач цикл, и следить за той штуковиной и за этой ерундовиной...

     

     

    Прошу прощения у всех, если кого-либо задел, не преследовал такую цель, ещё раз простите...

    Добрый день!

     

    Такую софтину МОХА не предоставляет, т.к. задача очень узкоспециализированная, и это не типовое применение функции SMS Tunnel. 

    Но сделать это возможно, написав какую-либо программку или скрипт. Примерное содержание:

       Если на порт пришли данные (кст. в Windows и Linux работа с последовательным портом аналогична работе с файлами), то:

    1) создать/открыть файл в указанной директории

    2) записать сообщение в файл

    З) замкнуть цикл

  2. Добрый вечер!

    ---

     

    Добрый день!

     

    Спасибо за подробное описание проблемы. 

    Причин может быть несколько:

    1. Аппаратная несовместимость сетевой карты - наименее вероятная причина, но тем не менее, стоит проверить: загрузить другую ОС на ноутбук и попробовать соединиться с сетью Ad-hoc. Можно попробовать сделать Live-образ Linux (например, Linux Mint), либо использовать загрузочные образы Windows (но они "кустарные"). Если в данном случае всё будет корректно работать - с сетевой картой всё ОК. Также можно попробовать поменять Wi-Fi модули между ноутбуками, это прояснит ситуацию.
    2. Программная несовместимость - наиболее вероятная причина. Соответственно, можем посоветовать только обновить Windows до последней версии (кстати, можно попробовать обновить до 10 и посмотреть, какая ситуация будет на ней) и поставить последние драйвера на сетевую карту; либо сменить ОС.
  3. Добрый день. Читайте форум рядом

    http://www.moxa.ru/f...я-перезагрузки/

    У всех такая проблема, решение предолженное поддержкой, по крайней мере у меня, не работает.

     

    Добрый день!

     

    К сожалению, не совсем понял Ваше сообщение.

    Что значит "у всех такая проблема" и при чём тут тема про скрипт удаленной перезагрузки устройства?

     

    Опишите, пожалуйста, Вашу проблему подробно.

  4. Добрый день. У меня OPC сервер той же версии. Проблема с адресацией приборов заключается в том, что настройка связи между прибором и сервером осуществляется на стороне прибора, прописываются основной и резервный сервер и параметры, которые необходимо передавать. Как я понимаю после этого прибор ищет сервер, сервер в свою очередь дает найденному прибору некий идентификатор, который в дальнейшем используется при OPC связи. При перезагрузке сервера идентификатор выдается по нарастающей в порядке подключения прибора к серверу. Т.е. нет идентификатора, который соответствовал определенному прибору (например по IP). Каждый раз адресация (идентификатор) в OPC сервере меняется, что не дает использовать ioLogik в системах диспетчеризации. Есть OPC сервере флаг Enable Auto-Save Configuration, попробую с ним поиграться))

     

    Прошу прощения за задержку с ответом.

    Есть способ, как не допустить такой ситуации: Надо на устройствах прописать разные имена (General Settings-> Server Name). И тогда, поскольку имена будут уникальные, то и порядок по именам выстроится один.

  5. Добрый день. У меня OPC сервер той же версии. Проблема с адресацией приборов заключается в том, что настройка связи между прибором и сервером осуществляется на стороне прибора, прописываются основной и резервный сервер и параметры, которые необходимо передавать. Как я понимаю после этого прибор ищет сервер, сервер в свою очередь дает найденному прибору некий идентификатор, который в дальнейшем используется при OPC связи. При перезагрузке сервера идентификатор выдается по нарастающей в порядке подключения прибора к серверу. Т.е. нет идентификатора, который соответствовал определенному прибору (например по IP). Каждый раз адресация (идентификатор) в OPC сервере меняется, что не дает использовать ioLogik в системах диспетчеризации. Есть OPC сервере флаг Enable Auto-Save Configuration, попробую с ним поиграться))

     

    Спасибо за подробный ответ!

    Написали производителю о проблеме, в скором времени надеемся её решить.

  6. Добрый день

    AOPC - 2.4.7

    модули ioLogik - 2

    адреса статические

     

     

    Добрый день!

    Попробуйте использовать последнюю на данный момент версию AOPC. Если проблема не решится, сделайте, пожалуйста, скриншоты "до" и "после".

    ActiveOPCSetup.7z

  7. Здравствуйте. Существует в "природе" симулятор ioLogik E22ХХ?

    Хотелось бы до покупки модулей подготовиться к их настройке.

     

    Добрый день!

     

    Симулятора не существует.

    Как альтернатива - мы можем вывести устройство в интернет на белый IP и дать к нему доступ, чтобы Вы смогли посмотреть, как оно настраивается. Если что, пишите заявку на support@moxa.ru

  8. Давайте уточню еще несколько моментов:

    1) Насколько я понял, у Вас NPort на данный момент находится во внешней сети за маршрутизатором. Верно? Если да, то можно его временно "перенести" во внутреннюю подсеть, в которой находится компьютер?

    2) Есть ли ПК с ОС Windows под рукой?

    Таким образом мы сможем определиться, в какой части системы возникла проблема.

  9. Добрый день!

     

    Если Вы не можете подключиться TCP-клиентом к NPort-у (порт 950), то возможны два варианта:

    1)У преобразователя не выставлен режим Real COM

    2)Кто-то (фаервол? маршрутизатор?) закрывает Вам доступ к 950 порту

     

    Пожалуйста, проверьте оба этих пункта. Скорее всего, Linux-драйвер здесь ни при чем.

  10. Здравствуйте,

    А есть актуальная liux версия драйвера для UPort 2410?

     

    Добрый день!

    Последняя актуальная версия драйвера для UPort 2410 - v 1.1.1 (во вложении)

    В этой версии добавлена поддержка ядра 3.11.3.

    driv_linux_uport2000_v1.1.1_build_13101615.tgz

  11. Добрый день.

    При попопытке обновления прошивки на MGate MB3180 MGate Manager выдаёт ошибку: Login Failed. То же самое происходит при сохранении изменённых параметров.

     

    Добрый день!

     

    Уверены ли Вы в правильности вводимого пароля?

    Какая версия текущей прошивки и Mgate Manager?

     

    Самым быстрым решением будет сбросить MGate в дефолтные настройки, а затем восстановить текущую конфигурацию.

    Зажмите кнопку Reset до перезагрузки (в течение 5-7 секунд)

×
×
  • Create New...