не могу соединиться со счетчиком СЭТ-4ТМ 03, соединяюсь конфигуратором СЭТ так: ноутбук -RJ45-моха5150-232-ADAM-485-СЭТ-4ТМ 03, в настройках моха, serial settings: Parity-Even, Data bits-8, stop bits-1, Flow control -none, Fifi - enadle, interface-485 2 wire. Operating Mode: TCP server mode, Local TCP port -4001, command port -966(по умолчанию), TCP Alive check Timeout-0, Inactivity Timeout-0, Force Tx Timeout-5, Packing lenght-(по умолчанию -0, ставил 27, 30, 600, 1023, 1024)
Moxa NPort 5150 и счетчики СЭТ 4ТМ
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Адам выполняет функцию-232/485, зачем так было сделано я не знаю, если можно было в настройках МОХА выставить 485,(на ПС со счетчиков СЭТ 485 идет в Адам, с него 232 в моксу) Пробовал соединиться на ПС, т.е. конфигуратором СЭТ с ноута RJ45 в МОХА все нормально, соединяется с любым счетчиком, проблема в том что в сети поменяли адресацию, и в МОХА надо перебить IP, но она запаролена, пароль есессно никто не знает, по той же причине не получается посмотреть в ней настройки. А на счет 482 2 wire, это я поторопился, пробовал конечно же и 232