А подскажите ещё время старта Коммутатор IKS** и ICS**.
Т.е. интересует сколько пройдёт времени от подачи питания до полной загрузки ПО коммутатора и применения всех настроек!
-
-
спасибо. всё понятно.
А какой 16-ти портовик можете посоветовать. И прокачает ли он 8 гигабит
-
спасибо. понял. пару уточнений.
1. Сколько такая связка прокачает данных - реально ли Гиг туда и Гиг назад?
2. Может есть более оптимальное(дешёвое, модульное) решение для данной задачи. Всмысле типа 8-портовый 10 гиговый модуль или сборка
-
Добрый день. Помогите разобраться со следующей задачей.
Дано: два обьекта. между ними 8 оптоволоконных линий (8 - проводов. т.е. 4 пары, одномод или многомод на выбор).
2. Берём 8 IMC-21A-S-SC-T (CV-WDM-A) с одной стороны и IMC-21A-S-SC-T (CV-WDM-B) с другой стороны. Получаем 8 100Мегабитных канала. Оптимальное ли это решение для 8 каналов?
3. Как при поможи Вашего оборудования получить 8 Гигабитных каналов.
-
Понял! Спасибо!
-
И ещё вопросик!
Пробую в UDP отослать на мультикаст группу 230.0.0.1.
Destination IpPort указываю 230.0.0.1:4001.
А NPort начинает запрашивать ARP на эту группу ??? И естественно не высылает пакеты.
-
Разобрался откуда ноги растут.
Убрал в настройках Ком порта Flow control (с RTS/CTS на None). И всё заработало.
У меня провод Ком порта трёх жильный, т.е. там нет контактов RTS/CTS - предположительно проблема была в этом!???
-
Я вроде так и делаю. Но в Ком он никак не проходит.
192.168.127.1:4002->192.168.127.254:4002.
Настройки NPort по умолчанию.
Destination IpPort указываю опять же свой IP 192.168.127.1.
А в ответ тишина!
-
У меня тоже возникала эта идея (хотя это довольно странное решение). Но и она не помогла.
Local Listen port = 4002 на втором коме.
И я именно так и посылал(см.выше) --- (192.168.127.1:4002->192.168.127.254:4002)
-
1. По поводу EDR810. Это разворачивание полевого штаба для мчс. Проект пока только на бумаге(ну и кое что у меня на столе).
2. По поводу NPort5450I. Тоже из этой оперы. У них имеются несколько Ком девайсов. Надо с ними научиться работать с приносного ноутбука. Можно конечно и через РеалКом но неохота возиться с драйверами.
Т.к реальных ком устройств пока нет , хочу по UDP замкнуть друг на друга два порта одного NPort5450I. Но пока чтобы я по UDP на него не засылал - в ком он не хочет передавать.
-
Имеется устройство NPort5450I.(192.168.127.254)
Операционка Ubuntu 16.04. С установленным драйвером.(192.168.127.1)
Соединям КОМ порты 0 и 1 на NPort5450I между собой.
1. Настраиваем оба РеалКом. Отсылаем в КОМ0(ls > /dev/ttyr00) данные. На КОМ1 читаем (cat /dev/ttyr01). Всё хорошо!
2. Настраиваем Ком1 в режиме UDP. Отсылаем в КОМ0(ls > /dev/ttyr00) данные. На компе wireshark-ом видим эти данные приходящие на Destination IpPort (192.168.127.1:4002->4002). Всё хорошо!
3. Пробуем в другую сторону. Отсылаем UDP пакет на порт 4002. На компе wireshark-ом видим эти данные УХОДЯЩИЕ на NPort. А вот приходящих с Ком1 НЕТУ!?
3. Настраиваем Ком0 в режиме UDP. Отсылаем UDP пакет на порт 4001. На компе wireshark-ом видим эти данные УХОДЯЩИЕ на NPort. А вот приходящих с Ком1 НЕТУ!?
-
Есть мнение, что Вам поможет ручное назначение MAC адресов разным VLAN.
Помогло! Будем двигаться дальше! Спасибо!
-
добрый день. нашёл я тут мохи для своего эксперимента - завтра буду пробовать!
Есть вопросик - одна из мох с VPN и файл настроек от обычной туда не льется. Это как то можно обойти?
-
Сервера в ОООООчень ценными и постоянно синхронизирующимися данными!
-
мы пытаемся связать два своих объекта разными типами связи - медь, оптика, dsl и может даже радио. И всё это воткнуть в одну моху(с каждой стороны).
-
Ну почему же ждали? Там были просто немного другие исходные. И мы пошли другим путём!
-
хорошо. до связи.
-
Попробуем. Только есть маленькая проблемка. Пока нет МОХИ . Отправили в ремонт.
-
27 вольт.
Просто непонятна причина. Это какойто внутренний сбой?
Или мы просто "не умеем их готовить"?
-
получилось подключиться через com порт.
Uncompressing linux......done. booting the kernel.
login as: admin
Password: moxa
Зависает на минуты 2 и опять
login as:
-
потребление тока не изменилось.
-
Нужна ещё ваша помощь!
На одном edr-810 после включения перестал загораться индикатор STATE.
Link моргает. На reset не реагирует. Горит только PWR1.
Web, ping, ssh не работает!
-
Спасибо. Думайте. Будем ждать!
Медь в Оптику на Гигабите
in Медиаконвертеры
Posted
Странно как-то. Просто у меня есть опыт работы с edr-810. У него время старта около 3 минут?! Почему так?