  1. Обновил firmware E1211 до версии 2.4. В программе ioLogikSearch выдает статус модуля Lock, пробывал сделать UnLock, не получается пишет Fail. В web консоли пароль ставится и обнуляется, но не разлочивается. У меня после всего этого перестал идти коннект с модулем пишет ошибку HANDLE_ERROR. 

    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Модуль стоит на производстве..... Срочно надо его разлочить.....

  2. При попытке соединится с модулем 1200 с помощью библиотеки MXIO Library командой  MXEIO_Connect("172.18.86.246",502,2000, &iHandle);

    Выдается ошибка  ILLEGAL_DATA_ADDRESS "The data address received in the query is not an allowable address for the server (or slave)."

    В чем причина и как мне установить соединение с модулем?

  3. где можно найти информацию по структуре из библиотеки MXIO?

     

    typedef struct _IOLOGIKSTRUCT

    {

    UINT8 BytMagic[4]; // "DAC?" //

    UINT16 wVersion; // 0x0100 //struct define of version 1.0.0

    UINT16 wLength; // nLength«бДтBytesјЖЎA§tCRC //

    UINT16 wHWID; //for user to know which API to Read/write

     

    UINT32 dwSrcIP;

    UINT8 BytSrcMAC[6];

    UINT8 BytMsgType; // for AP side to known what kind of Message return

    UINT16 wMsgSubType; //

    //------------------------

    UINT16 wYear; // tag timestamp

    UINT8 BytMonth;

    UINT8 BytDay;

    UINT8 BytHour;

    UINT8 BytMin;

    UINT8 BytSec;

    UINT16 wMSec;

    //-------------------------

    UINT8 BytLastSlot; //add to notice the last slot, Range 0-16, 0=>myself only

    UINT8 BytLastCh[sUPPORT_MAX_SLOT]; //add to notice the last Channel, Range 0-64, for each slot

    //-------------------------

    // support up to 16 slots and 64 channels //size:5408 bytes

    UINT8 BytChType[sUPPORT_MAX_SLOT][sUPPORT_MAX_CHANNEL] ; // channel I/O type

    UINT16 wSlotID[sUPPORT_MAX_SLOT]; // Slot Module ID

    UINT8 BytChNumber[sUPPORT_MAX_SLOT][supportMaxChOfBit] ; // bitwised, 1=Enable, 0=Disable

    _ANALOG_VAL dwChValue[sUPPORT_MAX_SLOT][sUPPORT_MAX_CHANNEL] ;

    UINT8 BytChLocked[sUPPORT_MAX_SLOT][supportMaxChOfBit] ; // bitwised, 0=free, 1=locked

     

    //-------------------------

    //UINT8 BytCrc; //mark

    } IOLOGIKSTRUCT, *pIOLOGIKSTRUCT;

×
×