Everything posted by Evgeny

  1. Удалите созданный виртуальный СОМ-порт и попробуйте заново его создать с помощью другой утилиты-NPort Windows Driver Manager (в прикреплении файл установки).
  2. В режиме Pair Connection её действительно нет. Выход - настраивать в режиме TCP Server/Client - разницы почти никакой, этот режим для многоточечного соединения. Force transmit появится.
  3. Данный модуль опрашивается СКАДА с ПК, соответственно он является слейвом, а ПК (или ПЛК) - мастером. Приведенная схема вполне работоспособна.
  4. Добрый день. NPort'ы позволяют настраивать временной интервал между отправляемыми Ethernet-пакетами - за это овечает параметр Force transmit (группа настроек Serial Port Settings->Operation Mode->Data Packing) - попробуйте установить его равным 3 мс. Бывает, что это помогает, фиксируя максимальную задержку между пакетами. На самом деле сам Болид в своих рекомендациях даёт указания по использованию режимов TCP Server/TCP Client или UDP - возможно с Pair Connection правда могут быть какие-то проблемы. Я Вам предлагаю следующее: 1. Проверить еще раз (на всякий случай) все настройки по первому руководству (в прикреплении). 2. Провести мониторинг и отладку по второму руководству (и показать нам результаты). 3. Свериться с рекомендациями Болида по совместному использованию NPort'ов с их оборудованием (последние два файла).
  5. Информацию по проектам с использованием оборудования Моха можно найти в каталогах релизованных проектов. По этой же ссылке есть каталог с тех.спецификацией на модульные системы ввода/вывода. Более полную документацию по NA-4010 можно найти на сайте moxa.com.
  6. Выслал. Только, наверное, Вы имели в виду многопортовые 5210, 5410 и 5610
  7. Здравствуйте. Есть несколько вариантов (в порядке возрастания цены) 1. IP-шлюз OnCell G3110 (версия 2) - к нему можно подсоединять удаленные Ethernet-сегменты и связывать их через сотовую сеть. 2. IP-шлюз OnCell G3150 (также Rev.2)- позволит обойтись без NPort 5130/50, поскольку позволяет подключать как последовательные устройства по RS-485, так и Ethernet-сегменты. 3. Маршрутизатор OnCell 5004 - по сути 4-хпортовый роутер для подключения удаленных ЛВС.
  8. Теоретически при использовании OPC-сервера для ioLogik'ов (скачивается бесплатно с сайта производителя) устройство будет видно из любой SCADA. Для того, чтобы удостовериться в этом, можно взять устройство на тестирование и погонять с конкретной SCADA-системой. Поддержка модулей без OPC-сервера обеспечивается MasterSCADA.
  9. В диспетчере оборудования найти устройство "Многопортовые адаптеры (или платы) последовательного интерфейса" (Multiport serial boards) и в настройках (на вкладке Ports) задать для портов нужные номера.
  10. Добрый день! Попробуйте еще настроить Моксы в режимы TCP Server/Client (режим аналогичный Pair Connection, позволяет выполнять не только парное соединение, но и многоточка). Насчет полярности - это обычное явление, когда обозначения сигнальных линий Data+/Data- (A/B) у устройств разных производителей отличаются.
  11. Попробуйте по инструкции в прикреплении.
  12. Добрый день! Перемычки в этом случае не помогут - они предназначены для настройки подтягивающих резисторов. Вполне возможно, что NPort сгорел от неправильного напряжения. Если у Вас есть возможность, проверить работоспособность можете в сервисе в г.Москве или Санкт-Петербурге, их адреса здесь
  13. При отправке на этот адрес приходит ошибка о невозможности доставки.
  14. Добрый день! Имеется в виду действительно только поддержка настройки и мониторинга самого NPort'a. Работа с параметрами подключенных приборов по SNMP не предусмотрена.
  15. Нет, так не получится. NPort 5xxx не могут работать по схеме Ethernet-RS-232-Ethernet. Подойдут только NPort 6xxx
×
×