  1. Проблема может быть вызвана аппаратными неполадками в сети RS-485. Попробуйте для начала следующие способы их устранения: Проверьте/поменяйте полярность включения 2-хпроводного интерфейса. Убедитесь, что экран (если он есть) соединен с землей только в одной точке и что это заземление свободно от помех. Проверьте наличие терминальных резисторов (перемычками на NPort 5130 устанавливается подтягивающее сопротивление и по умолчанию равно 150 кОм) Попробуйте также: Установить меньшую/большую скорость обмена Параметр TCP alive check time задать = 0. Выслал
  2. Просто если нет питания, то и сим-карта неактивна. Я, например, тупо позвонил на номер сим-карты, установленной во включенном и обесточенном OnCell'e. Отличие в том, что, когда питание есть, в мобильнике идет вызов и слышен характерный сигнал (не как при дозвоне на другой мобильник, а немного другой), при обесточенном - сообщение типа "абонент недоступен или находится вне зоны действия...". Но вообще такие вопросы стоит попробовать уточнить у специалистов по сотовым сетям.
  3. OnCell'ы имеют резервированное питание, поэтому ситуация, что прибор полностью обесточен, в этом случае менее вероятна. Соответственно можно настроить сообщения-алармы по смс или по e-mail, которые будут оповещать оператора о том, что имеются проблемы с питанием (а также с сетями). Ну а если случится так, что он всё же совсем обесточен, то довольно трудно что-то посоветовать: как можно достучаться до отключенного устройства без опознавательных знаков - если только проверить "есть ли абонент в сети" по его сотовому номеру
  4. Попробуйте воспользоваться функцией Auto IP Report - настроить ее на модеме OnCell:
  5. Это продукция фирмы Siemens. Спрашивайте на их форуме
  6. Скажите, пожалуйста, для чего в Вашей схеме преобразователи интерфейсов TCC-100 и изолятор TCC-82? Ведь модель NPort 5250I поддерживает и интерфейс RS-232 и имеет гальваническую изоляцию. Обновления в прошивке: 1. Устранена неточность: В соответствии со спецификацией RFC 2132, поле функции DHCP должно оканчиваться "End Option", но NPort не поддерживал данную опцию. Таким образом, NPort не мог получить IP-адрес с некоторых DHCP-серверов. 2. Устранена неточность: В соответствии со спецификацией RFC 1542 минимальный размер BOOTP (поля данных пакета UDP) должен быть 300 октетов (восьмибитовых байтов), поэтому разработчики довели его размер до 300 байтов. 3. Устранена неточность: пакет BOOTP NPort'a не имеет информационного поля magic cookie о производителе. В соответствии с RFC 1542, если эта спец. метка не используется, BOOTP-клиент должен использовать значение 99.130.83.99, как определено в RFC 1497. В данном случае, если клиент не имеет информации о производителе для связи с сервером, байт, следующий за меткой magic cookie, должен быть установлен в тэг "End" (255), остальные октеты поля "производитель" должны быть установлены в 0. 4. Устранена неточность: NPort посылает неполные пакеты, когда сеть занята. Прошивку стоит обновить (на всякий случай).
  7. А если модемы подключать не через плату C218Turbo (типа точка-точка) все работает?
  8. А в настройках режима Reverse Real COM OnCell'a - Destination address - прописан адрес роутера? Может, в роутере есть какая-то возможность сделать перенаправление "redirect" на локальный ПК данных, поступающих на заданный порт. Такие задержки свойственны сотовым сетям, т.к. GPRS гораздо медленнее, чем другие сети с множественным доступом, соответственно и установление связи выполняется дольше.
  9. Документацию см. в личке. Можно. К каждому последовательному порту (в том числе и NPort'a 5232) в режиме TCP Server могут обращаться до 4-ёх TCP-клиентов. Каждый TCP Client может передавать данные одновременно на 4 TCP Server'a
×
×