Выслал
-
Выслал
-
Moxa - NPort, конечно. Созвониться нужно, адрес, схему проезда и телефон можно посмотреть здесь.
-
Выслал.
-
Судя по настройкам, все должно работать правильно в обе стороны. Возможно, имеются аппаратные проблемы. Если Вы находитесь в Москве или Санкт-Петербурге, то приносите свое устройство на тестирование.
-
Здравствуйте. Как понимать "мануал на RS-232"? Какое именно устройство Вас интересует?
-
Да, это неполные настройки. Зайдите тогда через WEB-браузер по адресу http://192.168.100.101 и сохраните файл конфигурации из WEB-консоли: System Management->Maintenance-> Configuration Export.
-
Или еще что нибудь в роде того.." - а что конкретно выдает? А если попробовать этот COM-порт открыть на двух компьютерах не МастерСкадой, а терминальной программой (например, HyperTerminal), то откроется? Нет ли конфликта IP-адресов? (такое поведение иногда бывает, если в сети есть два устройства с одним и тем же IP-шником) Ваша задача вполне "стандартна", и вряд ли есть смысл пробовать применять какие-то дополнительные настройки. Проблема может быть вот в чем: при одновременном подключении двух компьютеров к одному удаленному COM-порту, данные, приходящие на COM-порт, отсылаются на оба подключенных компьютера одновременно. В итоге получаем следующее: Компьютер_1 запросил данные, а подключенный контроллер ответил. Ответ будет переслан на оба компьютера одноверменно. При этом Компьютер_2, ничего не запросив, получит данные, что может привести к возникновению ошибки. Эту неприятность тоже можно "обойти". Но давайте сначала убедимся, что оба компьютера успешно открывают COM-порт поодиночке.
-
Вы не могли бы выслать Ваши настройки, чтобы я мог их посмотреть на своем NPort? Сохраните их в файл командами: COM mapping - > Export и пришлите файл конфигурации.
-
Для виртуального COM-порта по умолчанию настроен порт данных 950. 4002 - это порт по умолчанию для режима TCP-Server. Для изменения номера порта данных в NPort Windows Driver Manager при добавлении (команда Add) нового COM-порта выберите <Input Manually> - в поле 1st Data Port введите нужный номер порта:
-
Здравствуйте! Вообще в режимах работы последовательного порта [Real COM] (Виртуальный СОМ-порт) и [TCP Server] - допускается до 8 подключений к одному порту. Попробуйте для начала в настройках используемого Вами режима нужно установить параметр Max.connection в значение 2 или более.
-
Добрый день. Боюсь, что указанное устройство не предназначено для преобразования протоколов. NPort 6ххх может выполнять функцию маршрутизатора, т.е. работать максимум на третьем уровне OSI. Для Вашей задачи подойдет шлюз MGate MB3270.
-
Здравствуйте, к сожалению, пока на эту серию NPort'ов русского мануала нет.
-
проблема с типом портов UPort 1450
Evgeny replied to a topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Добрый день. Интерфейс настраивается в диспетчере устройств, многопортовые последовательные адаптеры: Вкладка Ports Configuration -> Interface -
Простите за невнимательность: пропустил вчера Ваш пост. Документацию выслал.
-
Выслал
-
Выслал
-
NE-4100 запрос времени
Evgeny replied to Maximus's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
К сожалению, такой функции нет. Оба устройства NPort и NE накапливают данные при отключении сети, и вмешаться в этот процесс нельзя. Есть.Если говорить об «аппаратном» сбросе, то в NE есть возможность назначить вход DIO1 в качестве кнопки для сброса настроек в значение по умолчанию (см. описание во вложении). Альтернативно сбросить настройки можно только программными методами – через web, telnet или последовательную консоль: 1.Через Web-консоль - через браузер по IP-адресу NE4110S загрузить страницу настроек и сбросить до заводских установок командой [Load factory Default] (Загрузить заводские установки). 2.Через Telnet командой telnet <IP-адрес>. Та же команда <c> Load factory Default. Если проблема в том, что неизвестен IP-адрес устройства, то сначала нужно определить его с помощью команды [search] утилиты Network Enabler Administrator -
Аккумуляторные батареии к NPort IA 5150
Evgeny replied to pavel_n's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Имеется в виду, что параметры питания устройства NPort IA5150: 360 мА при напряжении 12В - 195 мА при 24В. Этим требованиям удовлетворяет указанная модель БП Moxa. Можно использовать другой подходящий БП, в том числе аккумуляторный. У Moxa аккумуляторов НЕТ. -
Аккумуляторные батареии к NPort IA 5150
Evgeny replied to pavel_n's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Боюсь, автономных источников питания Moxa не существует. -
Аккумуляторные батареии к NPort IA 5150
Evgeny replied to pavel_n's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте. Данная модель NPort'а имеет два входа питания: основной и резервный. Соответственно можно подключить два блока питания: при отсутствии напряжения от одного, автоматически будет задействован другой. Подходящая модель БП: DR-4524 -
NE-4100 запрос времени
Evgeny replied to Maximus's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Управлять размером буфера (1кБ) не получится. Для немедленной передачи данных, поступающих на последовательный порт, можно: -использовать разделители Delimeter 1, Delimeter 2 - тогда как только NE4110 получает оба разделителя через последовательный порт, он немедленно упаковывает все данные, накопившиеся в буфере и отсылает их на свой Ethernet порт. -задать параметр Force transmit. Этот параметр определяет интервал времени, в течении которого NE4110 накапливает последовательные данные во внутреннем буфере. -
Выслал.
-
Установление Флагов на выходе RS232
Evgeny replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Выслал -
Выслал.