  1. Данная проблема - следствие автоматического определения в Windows устройств Plug&Play. Уточните, пожалуйста: а сам UPort определяется в диспетчере оборудования правильно? Т.е. появляется ли раздел "Многопортовые последовательные адаптеры" и в разделе "СОМ-порты" 16 портов? Или же сам UPort тоже распознается как мышь? Если UPort распознается как UPort, а не как указательное устройство, значит, данная проблема вызвана не драйвером Moxa. Здесь может быть несколько следующих альтернативных рекомендаций: 1. Не подключать последовательные устройства к СОМ-порту в момент загрузки ОС, дабы она не принимала их за "мышь". 2. Используя специальную утилиту, которую можно скачать здесь - временно деактивировать СОМ-порты и после перезагрузки вручную включить их, минуя этап автоопределения ОС. 3. Либо обновить ОС и вручную редактировать реестр Windows, как описано в инструкции от Microsoft.
  2. Добрый день, попробуйте для начала использовать драйвер последней версии (в прикреплении). Только сначала удалите уже установленный (Панель Управления->Установка оборудования). driv_win_uport_v1.5.1_build_10031713.zip
  3. Нет, такая возможность не реализована.
  4. Это описано в Главе 13 в параграфе "Настройки автооповещения" (Auto Warning Settings->Event Settings). Т.е. размыкание реле (флажок Dout) могут вызывать несколько групп событий (логика "ИЛИ"), в том числе такое событие как "Cell.module fail" - "Ошибка сотового передатчика" (т.е. пропадание связи по сотовому каналу).
  5. Добрый день, Встроенное реле OnCell G3110 предназначено для выдачи алармов (аварийных оповещений) о заданных системных событиях (пропадание питания, связи по Ethernet, проблемы с GSM-модулем). Соответственно для других целей управление алармами не доступно. А OnCell Central Manager - это абсолютно бесплатное ПО, призванное решить проблему взаимодействия ПК с большим числом модемов со скрытыми IP-адресами.
  6. Да, OnCell G2110 и есть обычный модем, только работающий через сотовые сети. Верно, чтобы можно было найти модем в интернете, у него должен быть статический глобальный (выделенный) IP-адрес. В режиме GPRS OnCell G2110 просто обеспечивает выход в интернет подключенного по СОМ-порту устройства, дозваниваясь до точки доступа сотового провайдера, а не до другого модема.
  7. Доброго времени суток, Если Ваше ПО работает с указанными LAN, Dial-up модемами по AT-командам, то скорее всего OnCell G2110 Вам подойдет, поскольку принцип его работы в режиме GSM абсолютно такой же, как у проводных модемов. В этом случае никакого дополнительного ПО от Moxa не потребуется: OnCell G2110 подключается к СОМ-порту ПК и далее прикладное ПО пользователя, открыв порт с заданными параметрами может устанавливать GSM-соединение по AT-командам. В линейке сотовых модемов Moxa есть ещё другая, более функциональная модель OnCell G3110. Эти модемы могут автоматически дозваниваться на указанный номер и устанавливать GSM-соединение (есть также функция настройки периодичности его установления, если не нужно держать его всё время открытым). Компьютерное ПО может обращаться к ним как через СОМ-порт, так и через Ethernet LAN. В обоих случаях OnCell G3110 обеспечит прозрачную передачу данных с ПК на ПК (либо через СОМ-порты, либо через TCP-порты).
  8. Здравствуйте, попробуйте свериться с инструкциями в прикреплении. NPort - виртуальный_COM_порт.pdf NPort - мониторинг и отладка.pdf
  9. Ничего не мешает, если OPC-сервер или SCADA-система понимает Modbus RTU. А если например, прибор опрашивается контроллером, умеющим работать только по Modbus TCP, или например, устройством, на котором невозможно создать виртуальный СОМ-порт, то нужен именно шлюз.
  10. На коротких линиях RS-485 "земля" не обязательна. Также обращаю внимание, что 2-хпроводный RS-485 устанавливается аппаратно: замыканием перемычки JP2.
  11. RxD+ и RxD- - эти контакты (3,4) соответствуют Data+, Data- в двухпроводном RS-485. Соединять их можно в любой полярности, т.к. у разных производителей обозначения часто не совпадают, работоспособной будет только одна комбинация.
×
×
  • Create New...